好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册消防工程师案例分析真题完整

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《消防安全案例分析》考试真题及答案(收集自网络,仅供参考) 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 外观检查存在问题的灭火器(具) 灭火器型号 出厂日期 数量 上次维修时压力表指筒体锈蚀面积与筒体面间 针位于红区 MFZ/ABC4 2010年1月 82 2010年7月 82 无 无 2 3 0 0 <1/3 5 3 0 0 积之比 ≥1/3 2 2 0 0 筒体严重变形 0 0 2 1 MT5 2003年1月 18 2014年1月 2003年7月 18 2014年7月 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。 (三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。 防护防护区榕容积灭火设计区 A B C (m3) 600 450 300 8 浓度(%) 灭火器用量(kg) 398 298 199 灭火剂钢瓶灭火剂储存灭火剂钢瓶溶积(L) 压力(MPa) 数量(只) 4 120 4.2 3 2 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题:

1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。

2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。

3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

案例一答案解析

1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。

MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。

2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法:

(1)系统控制装置设置为\自动\控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。

3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。

4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。

第二题(20分)

某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。

地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m-0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。购物中心按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。 根据以上材料,回答问题: 1、指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题, 2、指出地下商场防火分区方面存在的问题,并提出消防规范规定的整改措施。 3、分别列式计算购物中心地下一、二层安全出口的最小总净宽度,地下一层安全出口最小 总净宽度应为多少?(以m为单位,计算结果保留1位小数)。 4、判断购物中心的疏散照明设置是否正确,并说明理由。 5、指出购物中心外墙外保温系统防火措施存在的问题。 (提示:商店营业厅人员密度及百人宽度指标分别见表3、表4) 表3商店营业厅内的人员密度(人/㎡) 楼层位置 地下第二层 地下第一层 地上第一,第二层 地上第三层 人员密度 0.56 0.6 0.43~0.60 0.39~0.54 地上第四层及以上各层 0.30~0.42 表4疏散楼梯,疏散出口和疏散走道的每百人净宽度(m) 建筑层数 1-2层 地上楼层 3层 ≥4层 地下楼层 与地面出入口地面的高差≤10m 与地面出入口地面的高差>10m 案列二答案解析 耐火等级 一,二级 0.65 0.75 1 0.75 1 三级 0.75 1 1.25 - - 四级 1 - - - - 1.地下二层存在的问题:消防水泵房不得设置在地下室地面与室外地坪高差大于 10m的楼层内,题目为11.5m。 2.地上四层存在的问题: (1)游艺厅布置在地上4层及以上楼层时,厅室的建筑面积不得大于200平方 米,题中为216平方米错误。 (2)游艺厅及电影院采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔错误。 应用耐火极限不低于2h的防火隔断和甲级防火门与其他分隔 3.地下二层 5820×0.56×0.3=977.76人 977.76÷250=3.9=4 977.76÷4=244.44 244.44÷(2×37)=3.3取4 4×0.55=2.2m 2.2×4=8.8m 地下一层

15200×0.60×0.3=2736 2000/250+330/400=8.84=9 2736÷9=304

304÷(2×40)=3.8=4 4×0.55=2.2m 2.2×9=19.8m

4、正确,人员疏散应急照明在主要通道上最低照度不低于1.0lx

总建筑面积12000*3+5600+15200*2=30400+36000+5600<100000平米应急照明备用电源连续供电不少于0.5h

5、存在的问题:在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。应为 模塑聚苯板为B2级材料,当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置 不燃材料制作的水平防火隔离带。

第三题(20分)

某公司投资建设的大型商业综合体由商业区和超高层写字楼、商品住宅楼及五星级酒店组成。除酒店外,综合体由建设单位下属的物业公司统一管理。建设单位明确了物业公司经理为消防安全管理人,建立了消防安全管理制度,成立了志愿消防组织;明确了专(兼)职消防人员及其职责。在物业管理合同中,约定了产权人、承租人的消防安全管理职责,明确了物业公司有权督促落实;确定了公共区域、未销售(租赁)区域的消防安全管理、室外消防设施(场地)以及建筑消防设施改造与维护管理等由物业公司统一组织实施,各方面按照相关合同出资。

某天营业期间,商业区二层某商铺装修时,电焊引发火灾。起火后,装修工人慌乱中碰翻了正在使用的油漆桶,火势迅速扩大;在寻找灭火器无果后,悉数逃离火场。消防控制室(共2名值班人员)接到保安报警,向经理报告后,2人均赶往现场灭火;此时,火灾已向相邻商铺蔓延,值班人员这才向公安消防队报警。公安消防队到场时,火灾已蔓延至相邻防火分区,有多部楼梯间因防火门未关闭,大量进烟。

灾后倒查,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料、油漆及有机溶剂等;现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,二层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭;动火现场安全监护人员脱岗。防火档案记载,保安在营业期间每3小时防火巡查1次,防火巡查记录均为“正常”;火灾前52天组织的最近一次防火检查,载录了商业区存在“楼梯间防火门未常闭”、“有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全防护措施”、“二层多个商铺装修现场火灾探测器误报,喷头损坏漏水”等3项火灾隐患。

根据以上材料,回答问题:

1、该大型商业综合体对多个产权(使用)单位的消防安全管理是否合理,并说明原因。 2、述消防控制室值班人员在此次火灾应急处置中存在的问题。

3、装修工人初起火灾处置行为,简述需要加强对装修工人消防安全教育培训的主要内容。 4、起火点装修现场存在的火灾隐患。

5、物业管理公司在防火巡查、防火检查及火灾隐患整改过程中存在的问题。

案列三答案解析

1、不合理。大型商业综合体属于消防安全重点单位,单位应明确法人代表为消防安全负责人,建立消防安全管理档案,确立消防安全重点部位。单位应建立保障消防安全的操作规程消防应急方案,定期进行防火巡查,并对单位人员进行消防培训教育。

2、存在的问题消防控制室接到报案报警后向经理报告,因为接到火灾报警后,值班人员立即以最快的方式确认火灾。火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打

119,报警电话准确报警,报警时需要说明着火单位地点,起火部位,着火物种类,火势大小,报警人姓名和联系电话等值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人员。

3、装修场所防火检查培训,巡查培训,班前班后防火检查培训,动用明火培训,组织人员疏散培训。 4、装修现场存在的隐患,起火点的装修现场采用木质胶合板与相邻区域隔离,现场无序堆放了大量的木质装修材料,油漆及有机溶剂等,现场的火灾探测器因频繁误报在火灾报警控制器上屏蔽,2层的自动喷水灭火系统配水管控制阀因喷头漏水被关闭

5、防火巡查中存在的问题营业期间每3小时巡查一次,应为2小时巡查一次;防火检查存在的问题,火灾前52天组织的最近一次检查,应为每月检查一次;火灾隐患整改过程中存在的问题应发现问题及时整改,本案中楼梯间防火门未常闭有的商铺装修现场管理混乱,无消防安全保护措施,在此次火灾中已发现的问题均未整改。

第四题(20分)

某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路。每个楼层弱点井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响。

层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。

使用单位拟定一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。

根据以上材料,回答问题:

注册消防工程师案例分析真题完整

《消防安全案例分析》考试真题及答案(收集自网络,仅供参考)第一题(20分)某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)表1建筑灭火器检查情况外观检查存在问题的灭火器(具)灭火器型号出厂日期数量上次维修时压力表指筒体锈蚀面积与筒体面间
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7vccu08vky37lyd0yjbf83hrt8bf8q008uv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享