设计计算说明书
课程名称:设计题目:某地下车库通风设计
工业通风
目 录
摘要……………………………………………………………………………………3 第一章.设计概况……………………………………………………………………4 1.1建筑概况………………………………………………………………………7 1.2系统方案的划分确定…………………………………………………………8 1.3 规范要求……………………………………………………………………...8 第二章.排风量与排烟量的计算……………………………………………………10 2.1
排
风
量
的
确
定………………………………………………………………...10 2.2
排
烟
量
的
确
定………………………………………………………………...13 2.3
送
风
量
的
确
定………………………………………………………………...13 2.4
气
流
组
织
的
分
布……………………………………………………………...13 2.5
机
械
排
烟
系
统
的
补
风
量
的
计
算……………………………………………...13
第三章.风管与风口的选择…………………………………………………………14 3.1
风
管
材
料
的
选
择……………………………………………………………...14 3.2
风口尺寸及数量的计算送风量与排风量计
算……………………………...14
第四章.送风排演的水利计算………………………………………………………15 4.1
排
烟
排
风
管
道
的
计
算
依
据…………………………………………………...15
4.2
送
风
管
道
的
计
算
依
据………………………………………………………...16
4.3
车
库
的
热
负
荷
设
计…………………………………………………………...17
4.4防排烟系统设备选型及防火阀的设
置………………………………….......18 4.5
风
机
的
选
型…………………………………………………………………...19 4.6
空
调
处
理
机
组
的
选
型………………………………………………………...26 4.7
静
压
箱
的
选
择………………………………………………………………...28
结论…………………………………………………………………………………..30 致谢…………………………………………………………………………………..30
摘要
本次课程设计是大同市某地下停车库的通风设计。位于北纬113°17′;东经40°06′;海拔:1000
m。如何解决好地下车库的通风和防排烟问题是地下停车库设计中的一个重要问题。要求设计既满足平时通风要求,排除汽车尾气和汽油蒸汽,送入新鲜空气;又要满足火灾时的排烟要求。在本设计中,充分考虑排风,排烟,保暖等条件。在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简单,造价低廉,性能可靠,维护方便。
关键字:大同,通风 地下停车库
课程设计(论文)题目: 大同 市某地下停车库通风设计 专业班级 暖通1001 学生 蒋昊 课程设计要求及原始数据(资料): 1、 课程设计要求 (1) 严格遵守课程设计进度安排,保证辅导答疑时的出勤率 (2) 课程设计必须按时独立完成,提交课程设计资料符合要求 (3) 对所借阅资料应妥善保管,不得遗失 2、 原始数据(资料) (1) 气象资料 该建筑位于 大同 市,根据现行《采暖通风与空气调节设计规范 经度: 东经113°17′;纬度: 北纬40°06′;海拔: 1000m 。 夏季气象参数: 夏季通风室外干球温度: 26.5 ℃;夏季通风湿球温度: 20.8 ℃; 夏季通风室外计算风速: 3.4 ms; 夏季主导风向: 东南风 ; 夏季通风室外大气压:888.6hPa
冬季气象参数: 冬季通风室外计算温度: -11 ℃; 冬季通风室外计算相对湿度: 50 %; 冬季通风室外计算风速: 3 ms; 冬季主导风向: 西北风 ; 冬季通风室外大气压:899.2hPa (2)土建资料 建筑图一套 (3)车库设计参数 根据车库等级、规模,参照有关资料确定。 车库设计计算分度温度: 停车间: 5~10 ℃;汽车保修间: 12~15 ℃; 管理办公室、值班室、卫生间: 18~20 ℃; 有害物浓度: 依据《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》和《工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002》之规定,查得: 各种污染物允许浓度为: CO: 30 mgm3