电气部分图纸会审记录1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图 纸 会 审 记 录

工程名称 地 点 参加人员 序号 上兴新菜场南侧地块项目 上兴新菜场项目部 见签到表 提出图纸疑问—电气部分 设计修订意见 记录整理人 闾伟 第 1 页 共 1 页 日 期 2024年3月15日 1 多层电井和水井内接地干线是否明敷一条-25*4镀锌扁铁作为接地干线? 一条-40*4镀锌扁钢 2 高层强电井是否明敷一条—40*4镀锌扁钢作为接地是的 干线? 3 厨房间插座是否要防潮? 防潮型 总等电位箱是否从接地网上引两根-50*5镀锌扁总等电位从接地网上引两根—钢?从总等电位到水井是否同理? 4 40*4镀锌扁钢。从总等电位到水井到电井同理 太阳能电源以及控制线路从屋面暗敷至厨房还是配从每套住宅的配电箱暗敷一根电箱? 5 SC20至电缆管井并沿两侧井壁6敷设至太阳能热水器 6 8#楼屋面消防水箱配电箱是否为不锈钢材质或防雨型电箱? 箱体防护等级IP65型 高层电井里有线电视箱、电信箱位置都在混凝土板明装 墙上是否可以改为明装? 可燃气体探测器的标高是板底300mm安装还是离地8 板底300mm安装 300mm安装? 高层电井里六层以下为300*100不锈钢桥架,六层以9 上为400*200不锈钢桥架,是否统一更改为400*200统一为400*200不锈钢桥架 不锈钢桥架 基础接地图中,屋面避雷引下点未标示清楚? 平面图中未标明,详见设计说10 明一中的防雷、接地 7 建设单位: 项目管理单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

电气部分图纸会审记录1

图纸会审记录工程名称地点参加人员序号上兴新菜场南侧地块项目上兴新菜场项目部见签到表提出图纸疑问—电气部分设计修订意见记录整理人闾伟第1页共1页日期2024年3月15日1多层电井和水井内接地干线是否明敷一条-25*4镀锌扁铁作为接地干线?一条-40*4镀锌扁钢2高层强电井是否明敷一条—40*4镀锌扁钢作为接地是的