D、发电企业的监督职责包
括建立本企业的热工计量标准装置和配套设施,根据周期检定计划,按时送检标准计量器具,保证热工计量标准量值准确。
24】 符合UPS供电主要技术指标要求的
是( )。
A.电压波动,稳态时不大于
±5%额定电压,动态时不大于±10%,电压波形失真不大于10%; B.最大负荷情况下,UPS的
容量应有20%~30%的余量;
C. 频率波动,稳态时不大
于±5%额定频率,动态时不大于±10%; D. 备用电源切投时间小于
5ms。
25】 规程要求自动控制系统在( )
情况下,应进行扰动试验。
A.机组大修后 B.
系统进行较大的修改或能影响控制品质的系统设备进行检修后 C.控制系统设备更换后 D.
当控制质量不能满足运行要求时
26】 关于压力变送器液柱修正的原则,
正确的是( )。
A. 优先选择就地变送器上
量程迁移
B. 优先选择DCS上软件修
正
C. 当压力变送器安装在测
点上方时,进行负迁移 D. 修正值超过设计量程
1/3时,必须在就地进行量程迁移。
27】 汽轮机本体安装或大修后应完成的
工序中,正确的是( A、B、D ):
A.汽缸扣盖前应将汽轮机
内缸的测温元件安装后,并核对汽缸插入式测温元件的插入深度。 B.发电机穿转子、扣端盖
前,检查发电机线圈和铁心的测温元件是否损坏,绝缘是否良好。 C.汽轮机推力瓦、支持轴承
瓦、发电机密封瓦等安装时,应配合安装金属壁温测量元件,安装完毕后,通知机务专业人员扣轴承箱盖。 D. 汽轮机扣各轴承箱盖
之前,应完成汽轮机轴向位移、相对膨胀、轴振、转速等测量元件的安装和接线工作。
28】 在机组实际运行过程中,为防止轴
流风机喘振,常用的有效措施是(B、C):
A、减少指令信号;B、限制M/A控
【【【【【制站输出;C、修正风量指令;D、信号增加阻尼
【29】
控制器等造成损坏。
【33】 ( )当汽轮机内蒸汽流量达到设
计值时;若再增加蒸汽流量,则调节级的焓降减小。
【34】 ( )执 行 机构的行程应保证阀
门、挡扳全程运动,并符合系统控制的要求;通常情况下,转角执行机构的输出轴全程旋转角应调整为00- 900,其变差一般不大于 50:转角位置调好后,拧紧限位块, 在手动或电动冲力下无滑动现象。
【35】 ( )当信号源浮空时,应在表盘
或计算机侧接地;当信号源接地时,应靠近信号源处接地;当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端接在信号源接地上(当信号源接地时),或接在现场接地上(当信号源浮空时)。
【36】 ( × )氧化锆氧量计,当烟气温
度升高时,如不采取补偿措施,则按《火力发电厂热工自动化
系统可靠性评估技术导则》要求,由热工专业引起或可能引发的故障按其严重性可分为一级故障、二级故障和三级故障,以下故障描述中属于一级故障的是(AD)
A、DCS或DEH的操作员站全
部失去监控; B、主要辅机保护回路误动
或拒动;
C、影响机组和热网安全经
济运行或环境保护监控功能的设备、部件异常; D、设计机组跳闸的冗余信
号中,任两个信号失去。
所得测量结果将大于实际含氧量。 得 【30】 ( )测量金属表面温度的热电偶、三、判断题【本大题共10小题,每小题1分,共10分 【37】 ( )接入ETS系统的模拟量信号热电阻,应与被测表面接触良好,分;对的“√”,错的“×”把“√”或“×”填在至少应采用双绞线屏蔽电缆,开关评卷 靠热端的热电偶电极应沿被测表面题目的括号内。】 量信号至少应采用屏蔽控制电缆。 人 敷设不小于10倍热电极直径的长度,并确保保温和电极之间的绝缘良好。
【31】 ( ╳ )合金钢部件、取源管的材
质应与热力设备或管道的材质相符,并应有质量合格证件;无相关证件的,安装前必须进行光谱分析复查合格,并做好相应记录
【32】 ( × )分散系统第一次上电前应
对两路冗余电源进行电压检查,保证电压在允许范围内;同时应检查两路电源其零线与零线,火线与火线间静电电压不应大于70V,否则在电源切换过程中易对网络交换机、
【38】 ( )轴向位移和胀差测量用的电
磁感应式和电涡流式传感器或变送器,安装时应按制造厂的规定推动转子使其推力盘紧靠工作或非工作推力瓦面,然后进行间隙调整,机械零位与电气零位不一致时,可在DCS内部修正零位。
【39】 ( )计量标准室环境、设施,应
符合计量规定。高温室与标准室应分开,标准室有防尘、恒温、恒湿设施;室内保持整齐清洁、光线充足、无振动和强磁场干扰;室温和湿度应满足计量标准装置配置的标准要求;并配有消防设施。
EE(tI,0)=EE(800,50)+EE【40】 某一 差压变送器差压上限值为(30,0)=-+=(mV) 得80kPa,流量上限值为320t/h,指示为tI=℃。(分) 41每题分 四、计算与作图题【本大题共4小题,40、求变送器输出电流为时差压是多现因两根补偿导线反接,线路5分,42、42每题4 分,共18分。】 评卷 少相应的流量为多少 电势为 人 e=EE(800,50)-EE(50,30) 解:根据流量与差压的平方成正=--- 比,而差压与输出电流成正比,
=(mV)
则
再加上冷端补偿电动势EE(30,0),
Δp/Δpm=Io
指示电动势为
/Im EE(tI,0)=+EE(30,0)=
(mV) ,反查E分度表tI=℃,(分) Δp=(Io×Δpm)/Im=(-4)
由此可见,补偿导线接反了,仪表
×80/16=48(kPa) 指示温度将偏低,偏低的程度与接
线处温度有关。为此补偿导线和热答:差压变送器输出为时,差压
电偶的正负极性不能错接。 为48kPa,流量为/h。
【42】 试画出火力发电厂最常见
【41】 现有E分度的热电偶、检测显示仪
的二路24VDC直流电源互为冗
表,它们之间由相应的EX型补偿
余的接入法。
导线相连接,如图T-41所示。已
【43】 根据需要在某一个设备保护条件
中增加手动软投切功能,实现功能如下:1、保护投切开关投入状态下保护条件有效,切除状态保护条件不起作用;2、保护未投入时输出报警节点;3、如保护条件已存在,则保护投切开关投入无效并且闭锁保护条件投入。各节点定义如下:保护条件001,投切开关002,保护输出100,保护未投入报警101,中间节点自定义,请使用逻辑框图(或梯形图)实现上述描述的保护投切功能。
知热点温度t=800℃,t1=50℃;仪表环境温度tn=30℃,冷端温度tm=30℃。如将EPX,ENX补偿导线都换成铜导线,仪表指示为多少如将EPX,ENX补偿导线的位置对换,仪表的指示又为多少 注:已知EE(30,0)= mV,EE(,50,0)= mV,EE(,800,0)= mV,EE,0)= mV,EE,0)= mV,EE,0)=,EE,0)=。
参考答案:逻辑框图
图T-41
解:当补偿导线都改为铜导线时,热电偶的冷端便移到了t1=50℃处,故仪表得到电动势为EE(800,50),其指示出温度tI的电动势
参考答案:梯形图 得 分 五、简答题【本大题共4小题,每题5分,共评 20分。】 卷人 【44】 你对目前差胀保护的投运有何理想法
参考答案:差胀变化量为缓慢变化
量,与蒸汽温度变化有关系,在机组正常运行期间汽机进汽温度不会大幅度变化,在正常运行中投入此保护只会增加机组保护误动的机会,因此胀差保护只在机组启动期间投运,正常运行期间解除的可行性,值得讨论。【45】 DCS控制系统开关量信号响应时间
如何测试及其标准
参考答案:将开关量操作输出信号
直接引到该操作对象反馈信号输入端,记录操作员站键盘指令发出到屏幕显示反馈信号的时间,重复10次取均值。操作信号响应时间平均值应不大于.
【46】 协调控制系统中,哪些信号需要进
行补偿
参考答案:
1) 汽包水位的汽包压力补偿;2) 给水流量的给水温度补偿;3) 送风量的二次风温度补偿;4) 主蒸汽流量的主蒸汽压力、温度补偿;
5) 磨煤机一次风量的磨煤机
进口风温补偿;
6) 凝结水流量的凝结水温度
补偿。
【47】 如何降低热工信号系统和热工保
护系统的误动作率
参考答案:
1) 合理使用闭锁条件,使信号
检测回路具有逻辑判断能力。
2) 采用多重化的热工信号摄
取方法,可减少检测回路自身的误动作率。 【48】得 分 制订 DCS或DEH系统故障时的处理措施与安全?对策,应包括哪些内六、论述题:【本大题共3评卷容预控 每题8分,共16分】 人 参考答案: 1) 全厂或机组厂用电消失时的事故处理
与恢复。
2) 全厂直流电源消失时的事故处理与恢
复。
3) 全部操作员站显示器“黑屏”或“死
机”。分DCS停机、停炉指令已发出和未发出(如电源消失、?控制器脱网异常)两种事件的处理与恢复。 4) 部分操作员显示器出现“黑屏”或
“死机”故?障的处理与恢复。 5) 主要控制系统一对冗余控制器(或电源
装置)?发生故障时的事件处理与恢复。 6) 一对冗余的DEH控制器(或电源装置)
发生?故障,停机指令发出及未发出两种事件的处理与恢复。
7) 一条网络或网络设备(包括数据总线)
发生故?障时的事件处理与恢复。 8) 发生通信故障时,对于配有主、备时钟
站的?系统处理与恢复。
【49】 某电厂#1机组600MW ,机组检修
前汽包水位不同类型表计间显示正常。机组检修恢复运行,AGC方式下负荷从480MW升到560MW时,汽包水位A/B/C三点显示,分别为78/330/58mm;汽包水位高报警未发,过热器温度最低降至440/430℃左右。当负荷由560MW降到520MW时,汽温再次降至480/470℃左右。检查现场云母水位计指示为180mm,从DCS工程师站检查,发现固定端A、C两台汽包压力变送器显示近似为0MPa,请分析为什么汽包水位高报警未发为什么DCS显示比云母水位计指示低许多两台汽包压力变送器显示近似为0MPa的最大可能原因有那些当时的水位是什么状况
参考答案:1)汽包水位高报警未发的原因,是报警信号取自三选中后或报警信号强制未恢复。
2)二台DCS显示比云母水位计指示低许多的原因,是作为压力补偿信号的二台压力变送器信号为零所致。 3)为0MPa的最大可能
原因是一或二次阀未开。
4)当时的水位是满水位
状况。
评分:意思点到得分 ,其它可能,
分析正确得分或适当给分
【50】 某机组DCS改造后机组启动过程
中,投入功率回路时汽机调门出现大幅度震荡并发散扩大,最后汽机跳闸,首出原因EH油压低,调阅
历史数据曲线,在油动机大幅度振荡前期,EH油压、EH油泵电流基本稳定,EH油压下降、EH油泵电流上升缓慢,随着摆动时间的延长,进入后期时,EH油泵电流快速上升,高压安全油压在主汽门关闭前逐渐下降、接着迅速跌落,但EH油压在机组跳闸前未下降到机组保护跳闸值。查现场EH油母管油压变送器安装在汽机房0米层的EH油站油泵出口,处于EH油系统首端,EH油母管油压低压力跳机开关安装在机头12米处,机组跳闸后检查LVDT及接线未发现问题。EH油系统无泄漏;在机组恢复正常运行投入机组协调方式时又发生汽机调门大幅度震荡机组跳闸情况。历史数据曲线如下放大图:红色线高调门指令、黄色线高调门反馈、粉色线EH油母管压力、浅蓝色线EH安全油压、深蓝色EH油泵电流、深黄色高主门反馈(最右侧垂直线)。请分析:1、汽机调门震荡可能的原因;2、EH油泵电流增加油压下降跳机的原因;3、EH油压与压力开关不符的原因。
参考答案:
1)汽轮机调门震荡原因: (1)DCS内部设定的阀门流
量特性曲线与实际曲线不对应,造成投功率回路时调门开度指令过调(欠调);
(2)调节回路的PID参数K值设置偏大,造成调节作用过强。
(3)投入协调方式后震荡原