【 保 密 ★ 启 用 前 】
工作负责人
【2】 下列关于DCS系统电源配置的一般
原则,说法错误的是( C )。
第十二届中国大唐专业知识技能
竞赛热工控制专业决赛 暨第九届全国电力行业职业技能竞赛选拔赛理论试卷B卷
题号 题一 二 三 四 五 A、DCS电源应优先采用直接
取自UPSA/B段的双路电源,分别供给控制主、从站和I/O站的电源模审核人签件的方案,避免任何一六 字 路电源失去引起设备异动的事件发生; 计算 单选题 多选题 判断题 简答题 论述题 总计 B、冗余电源的任一路电源型 作图题 单独运行时,应保证有得 不少于30%的裕量; 分 注意事项: 1.答卷前先将装订线左边的项目填写清楚。
2.答卷必须用蓝黑色或
黑色钢笔(水笔)、圆珠笔,禁用铅笔或红笔。
3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。
C、硬接线保护逻辑和安全跳闸电磁阀的供电回路的电源切换功能应纳入DCS,独立配置的重要控
制子系统,必须有两路得 一、单选题【本大题共15小题,每小题1分共15分;每小互为冗余且不会对系统【1】 不准在有压力的管道上进行任何检分 题给出的几个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前产生干扰的可靠电源;修工作。特殊情况下在运行中的管评卷 的字母填在题目的括号内。】 道、阀门上紧固阀门盘根和在管道 上打卡子以消除轻微的泄漏等工作,必须经( )批准并取得( )同意,并由主管领导指定熟练的人员,在( D )的指导和监护下进行。
D、公用DCS系统电源,应取自不少于两台机组的DCS系统UPS电源。
【3】 控制电缆的使用电压交流
( A )及以下,或直流1000V及以下。
A.主管生产领导, 主管
运行领导, 工作负责人
B.工作负责人, 主管
生产领导, 值长 C.主管生产领导, 工作
负责人, 值长 D.主管生产领导, 值长,
A.250V B.500V
C
.
750V
D.1000V
【4】 仪表的精度等级是用下面哪种误差
表示的( D )。
A.系统误差 B.绝对误
差 C.相对误差 D.允许误差
【5】
下列关于感温原件的检修
与质量要求的叙述中,与DL/T774-2004不符的是(B)
A、丝扣型热电偶在主蒸汽
管道上严禁采用焊接方式;
B、为保护煤粉管道和烟管
道上的感温元件保护套管,应在套管背向煤、烟流动方向安装保护罩;
C、直径小于76mm的管道上
安装感温原件时,应加装扩大孔或选用小型感温元件;
D、测量金属表面温度的热
电偶、热电阻,应与被测表面接触良好,靠热端的热电偶电极应沿被测表面敷设不小于50倍热电极直径长度。。
【6】 在梯形图中,若使用了两个同名的
输出点线圈,则在程序运行过程中,会出现( B )
A、从程序第一个输出线圈
的状态输出
B、从程序第二个输出线圈
的状态输出 C、死机
D、结果不可预知
【7】 锅炉各项热损失中最大一项是
( B )。
A.散热损失 B.排烟
热损失 C.不完全燃烧损失 D.灰渣热损失
【8】 新投入使用或维修后的给水泵出口
调节阀,要求其特性全开时的最大流量应满足单台给水泵最大负荷要求,并约有( )%的裕量;全关时的漏流量应小于调节阀最大流量的( )%;调节阀的死行程应小于全行程的( B )%。
5 5 10 5
C.15 10 5 10 10
【9】 300MW以上机组电液型调节系统的
调节系统迟缓率ε应小于( C )。
A. % B.%
C.% D. %
【10】 汽轮机控制系统中关于负荷控制功
能功能测试中,不正确的说法有( C )。
A.机组参与一次调频控制
时,在负荷给定值不变的情况下,机组所带实际负荷应随电网的频率改变而改变,一般情况下转速不等率取3%-6%;
B.按照机组的不同运行方
式可进行控制回路切换,切换过程中不得引起扰动;
C.负荷变化率只能通过运
行来给定;
D.消除一次调频的影响,
按给定的负荷指令和变负荷率改变负荷给定【13】 当某一给水压力变送器的安装位置
低于取样点的位置时,变送器的零点应进行( A )。
A.正迁移 B.负迁移
C.不迁移 D.不确定
【14】 根据《防止电力生产重大事故的二
值,使机组改变负荷,实际负荷与负荷指令的稳态偏差应为额定负荷的士%。
11】 以下关于单元机组的锅炉、汽轮机
和发电机之间必须装设的跳闸保护中,完全正确的是:( B )
A.锅炉故障发出总燃料跳
闸停炉信号后,单元机组应立即停止汽轮机运行。
B.汽轮机跳闸时,除非机
组具有快速甩负荷?(FCB)功能,或解列前汽轮机负荷小于30%~40%?(视旁路容量而定)且旁路系统可快速开启投入工作,?否则应立即触发MFT停炉。 C.表征汽轮机跳闸的信号
发出时,应立即解列发电机。
D.发电机解列时,应立即
联跳汽轮?机。
12】 不同直径的管子对口焊接,其内径
差不宜超过( C )mm,否则,应采用变径管。
.1 C
十五项重点要求》实施细则要求,下述措施正确的是( B)。
A.DCS的系统接地必须严格
遵守技术要求,所有进入DCS系统控制信号的电缆必须采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的两端接地。 B.汽轮机紧急跳闸系统
(ETS)和汽轮机监视仪表(TSI)应加强定期巡视检查,所配电源必须可靠,电压波动值不得大于±5%。TSI的CPU及重要跳机保护信号和通道必须冗余配置。 C.若发生热工保护装置(系
统、包括一次检测设备)故障,必须开具工作票经总工程师批准后迅速处理。锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等重要保护装置在机组运行中严禁退出;其他保护装置被迫退出运行的,
【【必须在48h内恢复,否则应立即停机、停炉处理。
D.水位计、水位平衡容器
或变送器与汽包连接的取样管,一般应至少有1:100的斜度,汽侧取样管应向下向汽包方向倾斜,水侧取样管应向上向汽包方面倾斜。
【15】 目前各个发电集团都在实施超低排
放,火电机组二氧化硫超低排放标准是( D )mg/Nm3。
控制回路的I/O信号,应分别配置在不同的IO模件上;
D、每一个模/数(A/D)转
换器连接点数不应超过16点,否则,A/D转换器宜冗余配置。每一个模拟量输出点,应对应单独的D/A转换器,每一路热电阻输入应对应单独桥路。
【18】 若已知两种导体A、B对另一种参考
导体C的热电势分别为EAC(t,t0)、ECB(t,t0),则这两种导体组成热电偶的热电势EAB(t,t0)等于
A.200 B.100
C.50 D.35
得 分 评卷 人 二、多选题【本大题共14小题,每小题分共21分;每小题给出的几个选项中,有一个或多个符合题意要求,把所选项前的字母填在题目的括号内。】 ( AD ) 【16】 属于非法定计量单位的有
( ACD )
(t,t0)+ECB(t,t0)
(t,t0)+EBC(t,t0) (t,t0)-ECB(t,t0)
(t,t0)-EBC(t,t0)
【19】 下列关于屏蔽电缆、屏蔽补偿导线
的屏蔽层接地的叙述中,正确的是(ACD )
A.KPa B.MPa
C.T/H D.RPM
【17】 关于控制系统I/O通道的冗余与分
散配置,为保证配置的可靠性下列说法正确的是(ABC):
A、冗余配置的I/O信号,
应分别配置在不同的I/O模件上; B、采用故障安全型控制器
时,其I/O信号应全程冗余配置;
C、多台同类设备,其各自
A、总屏蔽层及对绞屏蔽层
均应接地;
B、信号源浮空时,屏蔽层
应在信号源侧接地; C、当屏蔽电缆经接线盒或
中间端子柜分开或合并
时,应在接线盒或中间端子柜内将其两端的屏蔽层通过端子连接; D、同一信号回路或同一线
路屏蔽层只允许有一个接地点
20】 DCS控制系统软件升级管理工作中
正确的做法是( )。
A.DCS控制系统软件升级应
由DCS制造厂家提供升级方案,并在厂家指导下进行;
B.升级前,对所有相关软
件(包括固化软件)的名称、版本号等应作好记录,并做好系统所有软件和数据的完全备份 C.升级后,应对系统的所
有软件和数据进行完全备份,并对计算机控制系统的性能和功能进行测试,测试结果应符合制造厂和有关标准的要求
D.若数据结构(如数据库、
文件系统等)在升级中有变化,应进行相应的数据转换,并备份转换后的数据。
21】 TSI系统中,通常利用电涡流位移式
传感器原理进行测量的有( )。A. 高中压缸胀 B.轴向
位移 C.高压差胀D. 轴承相对振动
【22】 红外线不易被煤尘和其它燃烧产物
吸收,故适用于检测煤粉火焰,也可用于重油火焰。红外线火焰检测器探头主要有( )。
A. 红外硅光电二极管 B.
充气二极管 C.硫化铅光敏电阻 D. 磷化镓光敏电阻
【23】
根据DL/T1056-2007《发电厂热工仪表及控制技术监督导则》,热控技术监督描述正确的是( BCD )。
A、发电集团公司、电网公
司是热控技术监督的领导机构,对相关发电企业的技术监督工作进行咨询、检查和考核,并提交报告。
B、发电企业是热工技术监
督的主体单位,应设热控技术监督工程师,在主管生产的副总经理或总工程师的领导下负责本单位的热控技术监督工作。
C、电力试验研究院是热控
技术监督的技术支持单位,接受委托或以合同方式承担相关发电集团公司、电网公司或发电企业的热控技术监督工作
【【