钢质防火门技术要求
五里坨住宅项目钢质防火门加工及安装技术要求 1.施工内容:
1.1.施工图纸设计的所有钢质防火门的加工制作、运输、框扇及五金配件和玻璃等安装、成品保护等涉及到钢质防火门的全部施工内容。
1.2 结构洞口的核实、局部剔凿处理。 1.3 钢框的现场防火处理(包括材料)。 1.4 门框与墙体间打密封胶。 ,.设计要求:
2.1 耐火极限按规范规定防火门的耐火极限分为三级,即:甲级门耐火极限为1.2h,乙级门耐火极限为0.9h,丙级门耐火极限为0.6h。
2.2 管井、设备用房的防火门配门锁,统一钥匙。
2.3 用于防火墙上的门均为甲级防火门,井道检修井门均为丙级钢制防火门,设备机房的门均为乙级钢质防火门。所有防火门加工制作严格执行88J13-4的相关要求。具体的耐火等级、洞口尺寸、开启方向等参照施工图纸。
2.4 防火门门锁、闭门器、顺序器等配件均采用合格产品,表面处理颜色及油漆参照顺义工地做法。
3.加工标准要求:
3.1 门框、门扇面板及其加固件均采用冷轧薄钢板,且为一次辊轧成型。门框钢板厚度为1.5mm,门扇面板厚度为1.2mm。
3.2 门框内填1:2.5水泥珍珠岩砂浆或1:3水泥砂浆。门扇必须用不燃性材料填实(硅酸铝纤维毡、岩棉等不然材料)。不燃性材料必须按GB/T5464进行试验。
3.3 门框设密封槽,槽内镶嵌由不燃材料制成的密封条(四侧镶嵌隐 蔽的防火膨胀条)。
3.4 合页、插销、门锁等五金配件的熔融温度不得低于950?。
3.5 钢质防火门不得使用双向弹簧合页,单扇门设闭门器,双扇门间必须带有盖缝板并装设闭门器和顺序器。
3.6 钢质防火门上若有玻璃,则玻璃采用透明防火复合玻璃,钢制玻璃压条。 4.执行标准
4.1 建筑构造通用图集《88J13-4 钢质防火门 防火卷帘》; 4.2 钢质防火门通用技术条件 GB12955-91 5. 其他要求:
5.1 分包方确定后,厂家技术人员须到现场取得技术联系,并进行二次深化设计,经双方技术部门对具体的加工计划共同确认后方可加工,厂家不得擅自加工。否则,造成的一切损失均由分包方承担。
5.2不同型号按1:1比例的门框、门扇和各种五金件等均需提供样品各一樘,并将门扇的断面做一样品。
5.3 提供油漆品牌和样品 5.4 厂家应提供的资料:
5.4.1 北京市建委备案号和企业资质等相关文件 5.4.2 防火门安装施工方案
5.4.3 各种防火等级的检测报告(在有效期内) 5.3.3 防火门及不燃性材料防火性能检测报告
5.3.4 相关的所有施工技术资料的编制、整理与归档 6.未尽事宜详见国家相关技术规范、标准。
2011-7-4