四十铺供电所
电力线路第一种工作票(样票)
单位:绥德县供电分公司 编号:071209001 1、工作负责人(监护人)姚 杰 班组:四十铺供电所
2、工作班成员(不包括工作负责人)
封胜利、安建威、张建和、刘海江、霍艳军 共5人
3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号) 124四十铺线
4、工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称线路的起止杆号) 工作内容 124四十铺线11号至13号杆 以下空白 124四十铺线12号杆安装天棚公司配变 以下空白 5、计划工作时间
自2012年1月2日8时30分 至2012年1月2日12时30分
6、安全措施(必要时可附页绘图说明)
6.1应改为检修状态的线路间隔名称和拉开的断路器(开关)、隔离刀闸、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路) 124四十铺线07号杆开关以下线路运行转检修
6.2保留或邻近的带电线路、设备:124四十铺线07号杆刀闸上触头及以上线路带电。
6.3其它安全措施和注意事项1、得到许可工作命令后,在工作地段两端验明确无电压后,各挂接地线一组。2、登杆前进行“三确认”3、工作流程按照“双卡”执行。
6.4应挂的接地线 线路名称及杆号 接地线编号 124四十铺线11号杆小号侧 01号 124四十铺线13号杆大号侧 02号
工作票签发人签名:刘文平 2012年1月1日11时30分 工作负责人签名:姚 杰 2012年1月1日11时50分
7、确认工作票1-6项,许可开始工作 许可方式 电 话 以下空白 许可人 张元涛 以下空白 工作负责签名 姚 接 以下空白 许可工作开始时间 2012年1月2日8时40分 以下空白 8、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名:
封胜利、安建威、张建和、刘海江、霍艳军
9、工作负责人变动情况
原工作负责人 离去,变更 为工作负责人。 工作票签发人 年 月 日 时 分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期)
10、工作票延期
有效延长期到 年 月 日 时 分 工作负责签名 年 月 日 时 分 工作许可人 年 月 日 时 分
11、工作票终结
11.1现场所挂的接地线 01号、02号 共 2 组,已全部拆除、带回。 11.2工作终结报告 终结报告的方式 电 话 以下空白 许可人 张元涛 以下空白 工作负责签名 姚 杰 以下空白 终结报告时间 2012年1月2日12时10分 以下空白 12、备注
(1)指定专责监护人 艾 强 负责监护124四十铺线12号杆安装天鹏公司配变 的工作。
(2)其它主要事项:
四十铺供电所
配电线路台区专用工作票(样票)
1、单位绥德县供电分公司 编号:071209002 2、工作负责人姓名: 姚 杰 3、 工作班组:四十铺供电所 4、工作班成员: 5、工作地段和任务(注明线路名称和杆号) (1)摇测122赵家砭线27号杆王砭配变绝缘、接地电阻、清扫变压器、加油。 (2) (3) 6、应采取的安全措施: (1)拉开配变低压刀闸; (√) (2)拉开配变高压丝具,并摘下丝具芯子; (√) (3)在配变高压高压引线上挂接地线一组; (√) (4)在配变低压侧挂接地线一组; (√) (5)在低压刀闸把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标识牌一块。 (√) 7、计划工作时间: 2012 年1月4 日12时15分至1月4日14时15分 8、签发人: 刘文平 1月3日 工作负责人: 姚 杰 1 月3 日 9、工作地段危险点及其它安全措施和注意事项 (1)登杆前进行“三确认” (2)配变架上作业时不得失去安全带和后备绳的保护 (3)地勤人员应戴好安全帽 (4)摇测配变绝缘和接地电阻时,人体不得解除仪表接线,以免发生触电事故 10、工作班成员签名:张建和、张建国、马亚军、马强 11、工作终结报告: 已执行(盖章) 报告方式:当面 工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于2012年1月4日14时13分结束。 12、备注
配电变压器台区停送电操作程序卡片
停电操作项目顺序,执行划√ 1 2 3 拉 开 配 在 工作线路名称、杆号及配变名称 拉 开 配 变 低 压 刀 闸 刀 闸 把 手 上 挂 标 示 牌 变 高 压 丝 具 , 并 摘 下 丝 具 芯 子 在 配 变 高 压 侧 验 电 在 配 变 高 压 侧 挂 接 地 线 在 配 变 低 压 侧 验 电 在 配 变 低 压 侧 挂 接 地 线 时 分 许 可 工 作 时 间 拆 除 配 变 高 压 侧 接 地 线 拆 除 配 变 低 压 侧 接 地 线 合 上 配 变 高 压 丝 具 拆 除 刀 闸 把 手 上 标 示 牌 时 分 合 上 配 变 低 压 刀 闸 送 电 时 间 4 5 6 7 1 送电操作顺序,执行划√ 2 3 4 5 122赵家砭线27号杆王砭配变 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 12时30分 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 √ 以下空白 14时09分 以下空白 操作(许可)人姓名:马亚军 监护人姓名:马强
四十铺供电所
电力线路倒闸操作票(样票)
单位 绥德供电分公司四十铺供电所 编号071209003 发令人 张元涛 受令人 封胜利 发令时间 2012年1月5日7时32分 2012年1月5日7时55分 √ √ √ √ √ √ 操作开始时间: 2012年1月5日7时33分 操作结束时间: (√)监护下操作( )单人操作( )检修人员操作 操作任务:124四十铺线三十寨支线04号杆开关运行转冷备用 顺序 1 2 3 4 5 6 操 作 项 目 拉开124四十铺线三十寨支线04号号杆开关 检查124四十铺线三十寨支线04号号杆开关确已拉开 拉开124四十铺线三十寨支线04号号杆刀闸 检查124四十铺线三十寨支线04号号杆确已拉开 在124四十铺线三十寨支线04号号杆开关操作把手上悬挂“禁止合闸, 线路有人工作”标识牌一块。 检查124四十铺线三十寨支线04号杆开关操作把手上悬挂“禁止合闸, 线路有人工作”标示牌确已挂好。 以下空白 备注:操作前认真核对线路名称和杆号,以免发生误操作现象。 操作人:封胜利 监护人:艾 强
四十铺供电所事故应急抢修单(样票)
单位名称 四十铺供电所 编号 071209004 1.抢修工作负责人(监护人) 姚 杰 班组 四十铺供电所
2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人) 张建和、刘海江、封胜利、薛海鹏
共 4 人。 3.抢修任务(抢修地点及设备双重名称和抢修内容) 更换124四十铺线72号杆电杆 4.安全措施 1、124四十铺线07号杆开关以下线路运行转冷备用; 2、在124四十铺线71号杆和73号杆上验明确无电压后,各挂接地线一组; 5.抢修地点保留带电部分或注意事项 124四十铺线07号杆刀闸上出头及以上线路带电。 6.上述1-5项由抢修工作负责人姚 杰根据抢修任务布置人刘文平的布置填写。
7.经现场勘察需补充下列安全措施 经作业审批人 批准( 月 日 时 分),同意执行 经许可人(调度/运行人员) 同意, 月 日 时 分执行。
8.许可抢修时间2012年1月4 日13 时10分许可人(调度/运行人员)张元涛 9.抢修结束汇报 本抢修工作于2012年1月4日 15时 55分结束。
现场设备状况及保留安全措施 抢修工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,事故应急抢修单已终结。
抢修工作负责人签名 姚 杰许可人(调度/运行人员)张元涛 填写时间2012年1月4日12时20分