.
82.某地下变电站,主变电气容量为 150MV·A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有(ADE)
A 继电器室设置感温火灾探测器
B 主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明 C 变压器设置水喷雾灭火系统 D 电缆层设置感烟火灾探测器 E 配电装置室采用火焰探测器
83.某商业建筑,建筑高度 23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的 2 个防火分区,防火分隔部位的宽度为 60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中,正确的有(CD)。
A 防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗 B 防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门
C 设置总宽度为 18m、耐火极限为 3.00h 的特级防火卷帘
D 采用耐火极限为 3.00h 的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层 E 通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀
84、末端试水装置开启后,( BCDE)等组件和喷淋泵应动作。
A、闭式喷头B、水流指示器 C、水力警铃 D、压力开关 E、湿式报警阀 85、下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有(A C)。
A、燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具
B、照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限 C、潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具 D、木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具
.
.
E、舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于 2.5mm2 助燃电缆明敷(不能明敷)(实物 109)
86、关于消防水泵控制的说法,正确的有(ACD)
A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动 B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 C.消防控制室应能控制消防水泵启动
D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动、停止 E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵
87.某平站结合的人防工程,地下 3 层。下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB 50098 要求的有(BC )
A.地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室
B.地下一层设卡拉 OK 厅,室内地坪与室外出入口地坪高差 6m C.地下一层设员工宿舍 D.地下三层设沉香专卖店
E.地下一层设 400 ㎡儿童游乐园,游乐场下层设汽车库
89、某高 15m,直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统怵护,可选择的型式有(ABE)
A.液上喷射系统 B.液下喷射系统 C.半固定式泡沫系统 D.移动式低倍数泡沬系统 E.半液下喷射系统
89、下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有(AD) A、石脑油 B、樟脑油 C、润滑油 D、汽油 E、煤油
.
.
95.关于甲乙丙类液体,气体储罐区的防火要求,错误的有(DE) A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带 B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带
C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m(1米)的不燃烧性实体防护墙 E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1(2)处 96.下列储存物品中,火宅危险性类别属于甲类的有(BC) A.樟脑油 B.石脑油 C.汽油 D.润滑油 E.煤油
97.下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有(ACDE)
A.锅炉房 B.柴油发电机 C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室 98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的有(BD)
A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60㎡/A C.县级以下的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是2A D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90㎡/A E.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是75㎡/A
99.某高 15M,直径 15M 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有(ABE )
A.液上喷射系统 B.液下喷射系统 C.半固定式泡沫系统 D.移动式低倍数泡沫系统 E.半液下喷射系统
.
.
100.基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有( ABC )
A.相邻建筑的生产和使用性质
B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限 C.相邻建筑外墙开口大小及相对位置
D.建筑高差小于 15M 的相邻较低建筑的建筑层高 E.建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶天窗开口
.