第一节 编制依据
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 中国建
筑工业出版社;
《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社;
《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(GJG130-2001) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(GJG128-2000) 《混凝土模板用胶合板》(ZBB/7006)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 《木结构设计规范》(GB 50005-2003)
第二节 工程概况
序号 1 2 3 项 目 工程名称 工程地址 建设单位 内 容 韶关市长城世家61#楼工程 韶关市武江区工业西路88号 韶关市东方地产有限公司 - 1 - / 1
4 5 6 7 9 10 11 12
设计单位 监理单位 质量安全监督单位 施工总承包单位 合同承包范围 结算方式 定额总工期 质量目标 广东工业大学建筑设计研究院 韶关市工程建设监理有限公司 韶关市建筑工程质量安全监督站 深圳市建工集团股份有限公司 总承包 按月进度情况结算 375天 质量合格工程 1、现场与自然条件
该项目位于韶关市工业西路88号,施工场地原始地貌为丘陵,原山体植被发育茂盛,多为灌木,无地下管线,因53#楼和54#楼在施工,机械、人员、材料、场地等交叉,使现场临水临电及安全文明施工难度较大。
2、设计概况:基础设计等级为丙级,基环保人才网础采用复合载体夯扩桩基础,桩段持力层为第3-2层,粉质粘土层,夯扩桩最后三击贯入度为≤10cm;结构形式:现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,地上17+1层,架空层1层。建筑面积为12228.76m2,架空层层高为4.78m,其余每层层高为3.00m,建筑物总高为58.8m。
- 1 - / 1
第三节 方案选择
本工程考虑架空层的层高为4.78m及施工工期、质量和安全的要求,故在选择本方案时,充分考虑以下几点:
1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;
5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。
6、结合以上模板及模板支架设计原则及规范要求,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用满堂红脚手架支架方案:以架空层及标准层造价人才网为主进行方案的设计和计算。对于超过规范要求尺寸的则另外进行计算。
第四节 材料选择
采用15mm厚胶合板,板底采用40×80mm木支撑支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、垫板组成,采用48×3.5钢管。
- 1 - / 1
第五节 模板安装
①模板安装顺序
模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模 ②技术要点
安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆\烂根\现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。 ③材料选择
1、楼板模板采用40×80mm木支撑做板底支撑,中心间距300mm,扣件式钢管脚手架作为支撑系统,监理工程师论坛脚手架排距0. 5m,跨距1.0m,步距1.50m。 2、楼板模板施工时注意以下几点:
(1)横板支撑钢管必须在楼面弹线上垫木方;
(2)钢管排架搭设横平竖直,纵横连通,上下层支顶位置一致,连接件需连接牢固,水平拉撑连通;
(3)模板底第一排楞需紧靠墙板,如有缝隙用密封条封孔,模板与模板之间拼接缝小于1mm,否则用腻子封条;
(4)根据房间大小,决定顶板模板起拱大小:<4 开间不考虑起拱,4≤L<6起拱10mm,≥6 的起拱15mm;
(5)模板支设,下部支撑用满堂脚手架支撑下垫垫板。顶板纵横格栅
- 1 - / 1
用压刨刨成同样规格,并拉通线找平。特别是四周的格栅,弹线保持在同一标高上,板与格栅用50mm 长钉子固定,格栅间距300mm,板铺完后,用水准仪校正标高,并用靠尺找平。铺设四周模板时,与墙齐平,加密封条,避免墙体\吃模\,板模周转使用时,将表面的水泥砂浆清理干净,涂刷脱模剂,对变形和四周破损的模板及时修整和更换以确保接缝严密,板面平整;模板铺完后,将杂物清理干净,刷好脱模剂。
(6)立杆按500mm 和1000mm 的排距和间距立设置,水平拉杆要求1500mm设置一道。
第六节 模板拆除
1、模板拆除根据现场同条件的试块指导强度,符合设计要求的百分率
后,由技术人员发放拆模通知书后,方可拆模。
2、模板及其支架在拆除时混凝土强度要达到如下要求。在拆除侧模时,混凝土强度要达到1.2MPa(依据拆模试块强度而定),保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后方可拆除。混凝土的底模,其混凝土强度必须符合下表规定后方可拆除。
3、拆除模板的顺序与安装模板顺序相反,先支的模板后拆,后支的先拆。模板拆除时,先调节顶部支撑头,使其向下移动,达到模板与楼板分离的要求,保留养护支撑及其上的养护木方或养护模板,其余模板均落在满堂脚手架上。拆除板模板时要保留板的养护支撑。
4、模板拆除吊至存放地点时,模板保持平放,然后用铲刀、湿布进行
- 1 - / 1