甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案
第一章 工程设计依据
1、设计依据:
GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》
GB50116-92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》
GB50263-97 《气体灭火系统施工及验收规范》
第2页
甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案
第二章 气体灭火系统施工
第一节 七氟丙烷气体介绍 1、特点:
⑴ 无色、无味、不导电、无二次污染 ⑵ 清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高 ⑶ 对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短 2、灭火机理:
⑴ 捕捉自由基、终止引起火焰传播的反应链 ⑵ 液态到气态,吸收大量的热,达到冷却降温的作用 3、对人体的危害:
⑴ 不良反应浓度(NOAEL)值为9% ⑵ 有毒性反应的最低浓度(LOAEL)10.5%
⑶ 而一般七氟丙烷的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。 4、火灾的类别(能有效扑灭A、B、C类火灾): ⑴ A类——固体表面火灾
⑵ B类——液体火灾或可熔化固体物质火灾 ⑶ C类——气体火灾 5、灭火系统的分类:
第3页
甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案
6、普通规定:
⑴ 气体灭火系统施工前应具备下列技术资料:
⑵ 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用、维护说明书。
⑶ 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监
督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证。 ⑸ 系统中采用的不能复验的产品如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 ⑹ 气体灭火系统的施工应具备下列条件:
1) 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。
2) 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 第二节 气体灭火系统 1、施工前准备:
⑴ 在正式施工前应具备以下条件:设计施工图纸,说明书,系统组件及主要材料齐全,规格,型号,品
种等合设计,及规范要求。
⑵ 组织相对技术人员及施工人员熟悉设计图纸及施工现场.安排好操作面及临电等的安装。 2、施工工艺:
⑴ 一般要求:气体灭火系统的施工应按设计施工图和相应技术文件进行,不得随意改动施工过程,
及时填写各种施工记录。 ⑵ 灭火剂贮存的瓶安装:
1) 灭火剂贮存瓶应安装在防护区外的专门房间内,并尽量靠近防护区。 2) 灭火剂贮存瓶操作界面距墙不宜小于1.0m。
3) 灭火剂贮存瓶上的压力表应朝向操作面,安装方面高度应一致。 4) 灭火剂贮存瓶上的支框架应固定牢固,且应作好防腐。 ⑶ 集流管制作安装:
1) 集流管外表要涂为红色。
2) 集流管上的泻压装置方向不得朝向操作面。
⑷ 高压软管和单向阀安装:安装前应外观检查,并吹干净,高压软管两端连接应用密封膏防漏,并不
得将密封材料挤入管内;单向阀安装方向应与灭火流动方向一致。 ⑸ 选择阀安装:
1) 选择阀操作手柄应在操作面一侧,采用丝接的选择阀,其支管道连接采用活接头。 2) 选择阀上应标明其防护区的名称。 ⑹ 管道施工:
第4页
甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案
1) 管材及管件应等合设计及规范规定镀锌管道不宜焊接,与组件连接部位需采用法兰时;应进 行二次镀锌。
2) 管道穿越墙壁及楼板时应加套管。
3) 管道固定应牢靠套齐,吊间距应等合下表规定:
公称直径mm 15 20 25 32 40 50 65 最大间 距m 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 4) 管道末端喷嘴处应有支架固定,支架与喷嘴距离应小于500mm。 5) 管道应加防晃支架。 6) 管道三通接口应水平安装。 ⑺ 管道吹扫及试验:
1) 管道安装完毕后应进行气压强度试验及严密性试验,试验压力为8mpa.保压5min。 2) 管道吹扫宜采用压缩空气;吹扫时末端气流过度不小于20m/s 用白布检查,直至无杂物。 ⑻ 喷嘴安装:喷嘴安装应逐个核对其型号、规格、喷孔方向、并符合要求。
⑼ 调试:系统安装完成后应采用高压氮气进行模拟试验.看气体从喷嘴喷出,有关控制阀工作正常,
信号正确。 3、系统组装图:
80 3.7
100 4.3
4、配件组成图:
第5页
甘肃省图书馆七氟丙烷灭火系统施工专项方案
第三节 消防报警及联动系统 1、施工准备及施工工艺: ⑴ 管道安装:
1) 电线管采用JDG钢管
2) 电线管固定支架宜为1.5m---2.0m,且接头两端及拐弯处必须有支吊架。 3) 明装电线管煨弯时弯曲半径宜不小于管外径的6倍且不能有折皱或裂缝。 4) 电线管拐弯或超过30m时宜设过线盒。 5) 电线管应作为按地保护。 ⑵ 导线敷设:
1) 导线规格型号符合设计及规范要求。 2) 电线接头应焊锡,且焊缝应饱满,光滑。
3) 由顶棚内引向接线盒的导线应穿金属软管,不应有祼露部分。 4) 不同电压等状,不同电流的导线不得穿在同一根管内。 ⑶ 设备安装:
1) 控制器,声光报警,按钮及探测器规格型号应符合设计及规范要求。 2) 点型火灾探测器安装位置应符合规范要求。 3) 报警按钮安装高应宜为1.5m,且安装牢固不得倾斜。
4) 控制器墙上安装时,其底面距地不宜小于1.5m,安装应牢固,平直并可靠接地。 ⑷ 系统调试:
1) 设备安装完后与主机连接完成进行系统调试。
第6页