电力自动化 自动化应用
GCC机组AGC性能裕度的分析与优化I
袁广武,吴 楠
天津)煤气化发电有限公司,天津3华能(00450
“模式和“炉跟机”模式)在电摘 要 基于华能天津I机跟炉”介绍了两种协调控制方式(GCC电厂发电工艺流程,
厂应用中遇到的问题,分析了电厂A结合电厂各个系统环节特性及运行GC性能参数与考核标准的差距,工况,对机组可提升的A对机组运行期间存在的影响AGC性能裕度进行了理论上限数据分析,GC性能的问题进行了原因分析,并针对此问题提出了一种可根据燃机机前工况自动选择协调控制模式的控制策略优化方案。该方案可协调发挥两种协调控制模式各自的优势,提高机组AGC性能。
协调控制;裕度分析;性能优化关键词 AGC;IGCC;中图分类号 TK32
/DOI0.19769.zdh.2019.08.026 1jy
“炉跟机”控制模式的优点是负荷调节时间短,响应快。缺点是在实际应用中,由于气化炉的大延迟性,在燃机进行负荷调整时,燃机机前合成气压力波动较大,气化炉需要较长时间来完成压力的调节过程。由于燃机对机前合成气压力有着严格要求,因此该种控制方式不能满足机组长期运行需求。
华能天津IGCC机组总装机容量为265MW。目前,
1]
,机组参与电网煤气化电厂“两个细则”考核标准[机组
0引言
整体煤气化联合循环发电系统)天津I机组主GCC(要包括空分、气化、净化及动力岛四个系统,空分产生纯氧用于气化炉燃烧反应,气化炉煤与氧气燃烧反应后产生合成气,合成气经净化脱硫后进入动力岛燃机燃烧发电,燃机排气余热进入余热锅炉,产生的蒸汽推动汽轮机天津I发电。截至2018年9月26日,GCC机组已连续达天津刷新I到166天,GCC机组最长连续运行世界纪录,IGCC电站示意图如图1所示。
天津IGCC机组空分主机控制系统为康吉森RICON系统,CS控制系统为霍尼韦尔公司PKS系DT统,燃机T汽机D3CS采用西门子T000系统,EH采用-西门子T3000系统,CS系统与DEH系统各自独立。T-投入AG机组负C方式运行。GCC机组在AGC模式下,I荷控制处在“机跟炉”模式,如图2所示。该种控制方式可以有效解决AGC中调指令变化时引起的合成气压力波动现象,提高机组稳定运行能力。其缺点是负荷调节时间长,响应慢。
GC性能指标对比介绍1.2当前A
/天津IGCC机组负荷变化率设置为0.086%Pemin(/),低于常规电厂标准的2%的要求,负荷0.23MWmin
,,低于常规电厂标准的1m负荷动响应时间为13minin态偏差和静态偏差同样达不到常规火电要求。IGCC试
2]
验报告数据[与考核标准对比如表1所示,GCC机组I
GCC机组AGC性能介绍1I
GCC机组协调控制模式介绍1.1I
适用于I目前,GCC机组的协调控制方式有以燃气轮机负荷控制为主的“炉跟机”控制模式和以气化炉负荷控制为主的“机跟炉”控制模式。
017年5月AGC性能统计如表2所示。2
图1 GCC电站示意图I
收稿日期:20001977--019年第08期 236