检验方法:用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖,

取其平均值。

1.8 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

检验方法:观察检查。

1.9 砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表2的规定。 2、 一般项目

2.1 设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上,砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。

抽检数量:每检验批抽检3个构件,每个构件检查3处。 检验方法:观察检查,辅以钢尺检测。 砖砌体的位置及垂直度允许偏差 项次 允许偏差(mm) 项目 检验方法 1 轴线位置偏移 10 用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查 用2m托线板检查 用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查 每层 2 垂直度 全≤10m 5 10 20 高 >10m 砖砌体一般尺寸允许偏差

允许偏差(mm) 项次 项目 检验方法 抽检数量 1 基础顶面和楼面标高 清水表面平墙、柱 整度 混水墙、柱 门窗洞口高、宽(后塞口 ±15 用水平仪和尺检查 不应少于5处 5 用2m靠尺和楔形塞尺检查 8 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 2 3 ±5 用尺检查 检验批洞口的10%,且不应少于5处 4 外墙上下窗口偏移 以底层窗口为20 准,用经纬仪或吊线检查 检验批的10%,且不应少于5处 清水水平灰5 缝平直度 混水墙 清水墙6 游丁走 缝 墙 7 拉10m线和尺检查 10 有代表性自然间10%,但不应少于3间,每间不应少于2处 吊线和尺检有代表性自然间10%,但20 查,以每层第一不应少于3间,每间不应皮砖为准 少于2处 2.2 砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8 mm,也不应大于12 mm。

检验方法:用尺量10皮砖砌体高度折算。

2.3 砖砌体的一般尺寸允许偏差应符合表3的规定。 3、其他质量控制要求

3.1 普通砖在气温高于0℃条件下砌筑时,应浇水湿润,确保适宜含水率。在气温低于、等于0℃条件下砌筑时,可不浇水,但必须增大砂浆稠度。

3.2 配筋砌体不得采用掺盐砂浆法施工。

3.3 砖砌体施工临时间断处补砌时,必须将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。

七、安全文明施工

1、进入工地现场必须戴好安全帽,并系好帽带,施工操作人员穿戴好必要的劳动防护用品。在操作之前应检查操作环境是否符合安全要求,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后进行施工。

2、墙身砌块高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。每次脚手架的搭设高度一般以1.2m较为合适,称为“一步高”,也叫砖墙的可砌高度。在一层以上或高度超过4m时,采用里脚手架必须支设安全网;采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板方可砌筑。

3、以下墙体严禁搭设脚手架:

①半砖厚墙、独立柱;

②宽度小于1000mm的窗间墙(空心砌块墙为800mm); ③门窗洞口两侧200mm和墙体交接处、转角处450mm的范围内; ④过梁上部与过梁成60°角的三角形范围内以及过梁净跨1/2的高度范围内; ⑤梁或梁垫下部以及其左右各500mm的范围内;

⑥设计不允许设置脚手眼的位置(加气混凝土块墙体)。

4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,堆砖高度不得超过3皮侧砖(标准混凝土砌块),砌块不得超过一层,同一脚手板上的操作人员不应超过两人。

5、在楼层施工时,堆放机具、砖块等物品不得超过使用荷载。当超过使用荷载时,应采取有效的加固措施后,方可进行堆放和施工。

6、不准用不稳定的工具或物体在脚手板上垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架随意再叠加一层。

7、不准站在墙顶上作划线、刮缝及清扫墙面或者检查大角垂直等工作。 8、砍砖时应面向内打,防止碎砖跳出伤人。

9、装砖时应先去高处后取低处,防止砖垛倒塌砸伤人。

10、如遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使砌块倒塌。

11、在同一垂直面上上下交叉作业时,必须设置安全隔板,下方人员必须佩戴安全帽并系好帽带。

12、人工垂直上下转递砖块时,要搭设递砖梯子,架子的站人宽度应不小于60cm。不准勉强在超过胸部以上的墙体进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上砖失手掉下造成安全事故。

13、已经就位的砌块,必须立即进行灌浆;对稳定性较差的窗间墙、独立柱和挑出墙面较多的部位,应加设临时支撑,以保证其安全性。

14、大风、大雨等异常天气后,应检查墙体是否有垂直度的变化,是否产生了裂缝,是否有不均匀沉降等现象。

15、现场临时用电、动力、照明一律采用橡皮电缆软线,并由维修电工接线,其他人员严禁乱拉电线,用电配箱一律采用安全配电箱统一管理。使用电动机具一定要有漏电保护装置和良好的接地。。

16、砂浆搅拌机及配套机械作业前,应进行无负荷试运转,运转后再开机工作。

17、搅拌机应有专用开关箱,并装有漏电保护器,停机时应拉断电闸,下班时应上锁。

18、对每天砌墙时多余的碎砖块和落地灰应清扫干净,做到落地灰二次利用,碎石指定地点堆放。