好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)之欧阳体创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

6 施工用电

时间:2021.02.03 创作:欧阳体 6.1 总 则

6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。

6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。

6.1.3 施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、

布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。

6.1.4 参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握

触电急救法和人工呼吸法。

6.2 施工用电设施

6.2.135KV及以下施工用变压器的户外布置:

1 变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。

2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于

欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。

3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。

6.2.2变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。

6.2.3钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。

6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。

6.2.5 低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。

6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。

表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

线路电压 kv 最小垂直距离 m <1 1 1~10 2 35 2.5 欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

表6.2..6–2 架空导线与地面的最小距离

线路电压 kv 人员频繁活动区 非人员频繁活动区 极偏僻区 公路及主要道路 铁路轨顶 <1 6 5 4 6 7.5 1~10 6.5 5.5 4.5 7 7.5 架空导线与地面的最小距离m 构筑物顶部 2.5 3 表6.2..6–3 边导线在最大风偏时与构筑物之间的最小水平距

线路电压 kv 最小水平距离 m <1 1 1~10 1.5 35 3 6.2.7 架空线路的转角杆、分支杆及终端杆的拉线应采取防护措施,并在距地面1.5m以下的部分涂红、白色油漆示警。

6.2.8 几种线路同杆架设时,高压线必须位于低压线上方,电力线必须位于弱电线上方。线间距离应满足表6.2.8的要求。

表6.2.8同杆线路最小距离

杆型 直线杆 分支(或转角)杆 欧阳体创编 2021.02.03 欧阳美创编 2021.02.03

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分)之欧阳体创编

欧阳体创编2021.02.03欧阳美创编2021.02.036施工用电时间:2021.02.03创作:欧阳体6.1总则6.1.1施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。6.1.2施工用电设施应有设