电气(接地)施工方案
编制: 校审: 批准:
1、编制说明 2、编制依据 3、施工程序 4、工程概况
5、施工方法与技术要求 6、质量要求与质量保证措施 7、HSE风险分析,保证措施,应急预案 8、资源需求计划 9、附录
1、编制说明
煤气化装置附属设施电气安装工程,设计单位:。本工程实行工程监理。监理单位:武汉天元监理有限责任公司。
包括新增变电所、设备、钢结构以及可导电部分得接地安装。设计使用-40×4铜包扁钢作为接地主干线、分支使用-25×4得铜包扁钢,避雷带使用得就是Φ12圆钢,使用得材质不同,其安装方法也有所不同。为解决施工中可能遇到得技术难题,指导正确施工,保证工程一次交验合格,特编制本方案。E0pcB。 2、编制依据
1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-2006) 2、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)
3、电气装置安装工程爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范(GB50257-96) 4、电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范(GB50168-2006) 5、建筑物防雷工程施工与质量验收规范(GB50601-2010)
6、煤气化装置35KV变电所防雷接地平面图10200EE-DW023-0001等施工图,设计单位:惠生工程(中国)有限公司。NSZM9。 7、厂家提供得施工样本
8、接地装置安装(03D501-4)
9、建筑物防雷设施安装( 99(07)D501-1) 10、防雷接地安装大件详图10000-EE-DW34-0003 3、施工程序
接地电阻测试 填报隐蔽工程记录并报验 应增打接地极 接地扁钢连接 接地扁钢敷设 挖接地沟槽 定位放线
分层填土夯实 完工 4、工程概况
煤气化装置电气接地安装工程包括新增变电所、压缩机厂房,设备、钢结构以及可导电部分得接地安装,接地系统工作量大。tEbt5。 5、施工方法与技术要求
1、接地装置所用材料为铜包扁钢接地线。接地线规格:装置区接地主干线采用-40×4铜包扁钢,接地支线采用-25×4,避雷带采用Φ12得镀锌圆钢,接地线与预埋钢板之间得连接采用热熔焊,明配接地线间得连接采用连接卡连接,连接处均应做防腐处理。VfSfk。 2、各个用电设备得保护接地线采用软铜导线,接至设备外壳上得接地线规格如下: 1) 接地干线采用-40×4铜包扁钢,埋地就是需穿DN50得硬PVC保护管,非金属设备外壳接地支线采用-25×4铜包扁钢,电气设备采用BVR-0、45/0、75型绝缘黄/绿软铜导线,埋地时须穿DN25得PVC硬管,导线截面积如下:DrxXp。 操作柱 6mm2qRwne。 配电箱,检修电源箱,控制箱与电控柜 25mm2 5、5KW∠电动机功率≤15KW 变压器,高压开关柜
16mm2 70mm2
电动机≥100KW 70mm2wZUDo。 3、装置区外接地装置深埋为地坪(整平后)下0、8米,装置区内接地深埋为地坪(整平后)下0、5米,接地铜排中心距所在地坪0、3米。 iueuM。 4、电缆桥架需要用厂家提供得联接片连接,电缆桥架在进入厂房处,应进行接地,每层电缆桥架每隔30米采用70 mm2黄/绿软铜导线与接地干线连接aJyml。 5、保护接地得干线、各种输送管道与类似金属部件、平台、楼梯金属扶手、压形钢板防风墙、雨棚、所有钢平台及围栏等可导电体均做等电位连接。电气设备得金属外壳、支架、设备基础槽钢、工艺设备、管道,靠近配电装置得金属门与金属遮拦,电缆桥架及其支架均可靠接地。保护接地、工作接地、防雷接地及防静电接地系统连成一体,构成联合接地系统。VB9k1。 6、接地线应防止发生机械损伤与化学腐蚀,在与道路或管道等交叉及其它可能使接地装置遭受损伤处均安装高强度PVC管加以保护,接地线在穿过墙壁、楼板与地坪处加装高强度PVC。t15TT。 7、避雷带利用柱内主筋作引下线,各引下线均应与钢梁与岩棉夹心板屋面可靠连接,并与基础内用作接地得钢筋网可靠连接,接地干线经预埋钢板与柱内作为接地引下线得主筋相连。避雷带采用Φ12圆钢,地上部分采用压接端子与接地体连接。2vyiW。 8、接地支线在不同得两点及以上与接地网相连接。每个接地装置得接地线以单独得接地线与接地干线相连,不得在一条接地线中串接几个需要接地得电气装置。1dS0E。 9、接地装置施工时可根据现场实际情况作适当调整,电气专业必须与土建及地下管网施工密切配合。
10、正常情况下不带电得电气设备金属外壳均应需可靠接地。
11、电气专业必须与土建及地下管网施工密切配合,接地线得位置可根据现场得实际情况作适当调整。
12、接地线敷设完后得土沟其回填土内不应夹杂有石块与建筑垃圾等,外取得土壤不应有较强得腐蚀性,在回填土时应分层夯实,在山区石质地段后电阻率较高得地段应在土沟中回填100mm净土垫层,再敷设接地体,然后用净土夯实回填。Z2nW3。 13、明敷接地线得安装应符合以下要求:
1)接地线得敷设位置应合理,便于检查,无碍设备得检修运行巡视。
2)接地线得安装应美观,防止因加工方式造成接地线截面积减小,强度减弱容易生锈。 3)支持件得距离,在水平直线部分宜为0、5~1、5米,垂直部分宜为1、5~3米,转弯部分宜为0、3~0、5米。BfDgp。 4)接地线应水平或垂直敷设,也可与建筑物倾斜结构平行敷设,在直线段上不应有高低起伏及弯曲等现象。
14、接地体为铜与铜或铜与钢得连接工艺采用热熔焊时,其熔接接头必须符合下列要求: 1)被连接得导体必须完全包在接头里。
2)要保证连接部位得金属完全熔化,连接牢固。 3)热熔焊接头得表面应平滑。 4)热熔焊得接头应无贯穿性得气孔。
15、利用各种金属构件、金属管线、穿线得钢管作为接地线时,连接处应保证可靠得电气连接。
16、接地装置得焊点在施工完毕后均应去除多余焊药并做防腐处理,并保证接地装置为良好得电气通路。
17、装置区接地装置安装完毕,及时测量接地电阻,选择晴朗天气进行测量,测量时前3天得天气晴好,接地电阻值小于4Ω。当接地电阻不能满足要求时应增加接地极。8zCdO。 18、本次工程接地极采用铜包园钢Φ25,长2、5米,就是一种金属材料为主得接地体,它由导电性、稳定性较好得金属矿物质组成,可用作建筑物防雷接地、防静电接地、交流工作接地、直流保护接地、安全保护接地以及其她目得得接地体。GlY5G。 19、接地铜包圆钢与被保护对象得地线连接,使入地电流迅速泄放到大地,从而获得低得接地电阻。
20、接地铜包圆钢垂直埋置,接地极顶端深埋深为室外地坪(整平后)下0、8米,出入口处深埋1、0米,接地极间距不宜小于5米。nTBaF。 21、接地极与接地地线连接时,必须进行焊接,要求用同一种金属材料焊接,确保连接得可靠性。焊接长度不应小于100mm,不允许虚焊、漏焊。应在焊接处清除焊渣,涂上一层沥青或防腐漆,以防金属腐蚀。zhp2m。 22、运输与安装铜包圆钢时,应避免机械力损伤模块,选择埋设位置时,应避开可能遭到化学腐蚀机高温影响地段。LdUZL。 23、回填土时要分层夯实。 6、 质量要求与质量保证措施
施工前制定技术交底并在施工过程中严格执行交底内容。 1、施工前准备