工程测量技术及控制要点
一、编制依据
1、施工合同。 2、设计图纸。 3、公司体系文件。
4、国家和地方现行相关法律法规和标准。
二、设计要求
根据施工现场实际情况的需要而进行测量。 四、专业特点
测量工作是工程建设的第一步,贯穿整个工程建设过程,涉及工程的各个时期,测量工作的质量直接影响着工程建设的质量。在测量监理工作中,要求测量人员不但具有操纵仪器的能力,还必须具有计算、分析测量数据的能力。
三、控制要点
1、检查测量设备检验证书,其检验精度是否与标称精度相符合,能否满足工程要求;仪器是否贴有检验标识,与检验证书是否相符,时间是否有效。
2、核验业主方提供的测绘资料是否与现场相一致,精度是否能满足工程要求。 3、复核设计平面布置图与大样图几何尺寸是否一致,弄清与控制点的相关关系。 4、对起算数据的复核结果,其符合精度是否在规范允许范围内,能否满足工程要求。
5、施测的控制网精度是否符合相应等级控制网精度要求,检查定位放线是否与设计图相吻合。
四、控制要求
(一)、施工控制测量
根据建设工程的实际情况,选用能满足工程建设要求的等级控制网。 1、场区平面控制
控制网依据场区地形条件及构、建筑物的布置情况选用建筑方格网、导线网、三角网、三边网,控制网应椐等级控制点进行定位、定向和起算。
1
工程测量技术及控制要点 控制网的等级和精度确定依椐:
①、场地面积≥1km2或重要工业区,宜建立相当于一级导线精度的平面控制网; ②、场地面积<1km2或一般工业区,可椐需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。
平面控制网的主要技术要求: ①建筑方格网 测角中误差 (度) 角度边长相对中误差 测回数 DJ2 1/30000 3 点位 中误差 (cm) 交点角中误差 (度?) 2.5 180±5 90±5 长轴 短轴 直线度 (度) 测距仪 钢尺 Ⅰ级精度 4 Ⅱ级精度 -- 2 距离测回数 等备 边长 级 (m) 100-Ⅰ 300 Ⅱ 100-300 5 5 8 1/20000 2 5 2.5 90±5 90±5 2 2 1 ②导线网 测角中误差(度) 5 8 12 角度 测距 量边误中误差差 测回数 DJ2 15 15 15 1/30000 1/14000 1/7000 2 1 1 Ⅰ级精Ⅱ级精度 4 2 2 度 -- 2 2 2 10√n 1/15000 1 16√n 1/10000 1 24√n 1/5000 距离测回数 测距仪 方位角 导线全钢闭合差 长闭合尺 (mm) 差 等总长 平均 边长 (m) 级 (km) (mm) (mm) Ⅰ Ⅱ Ⅲ 4.0 100-300 2.4 1.2 250 100 注:n为测站数。
2
工程测量技术及控制要点 ③三角网
平均边等级 长 (km) 一级小三角 二级小三角 1.0 0.5 测角中误差起始边中误差 1/40000 1/20000 最弱边 中误差 1/20000 1/10000 测回数 三角形闭合 备 注 (度) DJ2 差(度) 2 1 15 30 夹角30°~100°,最小夹角≥25°。 5 10 ④三边网 等级 Ⅰ Ⅱ 平均边长(km) 1.0 0.5 测距中误差(mm) 25 25 测距相对误差(mm) 1/40000 1/20000 备 注 夹角30°~100°,最小夹角≥25°。 2、建筑物的平面控制 建筑物平面控制网依据构、建筑物的特点布设成十字轴线或矩形控制网,等级根据构、建筑物结构,机械设备传动性能及生产工艺连续程度选布Ⅰ级或Ⅱ级平面控制网。其主要技术要求见表。 等级 测角中误差(度) Ⅰ Ⅱ 5 8 1 1 2 2 定位误差(cm) 角度连动 其它 测回方向闭合差距离测回数 (钢尺) 2 1 1/30000 1/15000 2 3 量边相对误差 围护内投点误差(mm) 数DJ2 (度) 3 1 7√n 15√n 注:n为测站数。 3、高程控制
场地水准点间距<1km。距离构、建筑物≥25m,距离回填土边线≥15m。高程测量的精度要求不宜低于三等水准的精度,其技术要求见表。 等级 三等 每公里高程中误差(mm) 6 水准仪型号 往返测较差(mm) 水准尺 观测次数 平地 双面 往返各1次 12√L 山地 4√n 视线长 (m) 75 DS3 注:n为测站数。L为水准线路总长,单位为km。 3