1)管道基础按《排水管道通用图》进行施工。碎石垫层以及混凝土基础,视不同的管材或管径按设计图纸采用不同的厚度。
2)基础的底层土应无淤泥和碎土,如有超挖应用碎石填实,不得用土回填,槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高,在沟槽底部每隔l5M左右钉一只样板,以控制挖土面、垫层面。
3)管道基础的碎石垫层厚度为l5CM,碎石垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。碎石铺设结束后,在铺好的碎石垫层上浇筑砼基础,其具体尺寸、宽度均根据不同的管径,按排通图分别列出。混凝土的级配应由试验人员按设计规定的混凝土强度进行配合比设计。
4)在碎石垫层上安装混凝土基础的侧向模板时,根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线,用垂球和搭马(宽度与混凝土基础一致)控制侧向模板的位置。搭马每隔2.50M安置一个以固定模板之间的间距,搭马在浇筑混凝土后方可拆除,随即清理保管。混凝土基础侧向模板应具有一定的强度和刚度,以便于装拆和周转使用,安装缝隙应紧密、支撑牢固。根据基础结构尺寸要求选用钢板撑。
5)施工基础的混凝土的材料、拌和、运输和浇筑等应符合混凝土施工规范的所有要求。碎石垫层面上有水时,不得浇筑混凝土。混凝土应用拍板并用振动器振实。
6)混凝土基础浇筑完成后,l2小时内不得浸水,并进行养护。混凝土强度达到2.5Mpa以上后,方可拆除模板。
2、管道铺设
1)混凝土基础浇筑砼强度达到5mpa或2天后方可开始排管。
2)管材运至现场放置在所排井位段的一侧,根据现场的实际情况,卸
管以及排管用的吊车地撑点落在沟槽2.00m以外的实地上。装卸过程中,
严禁用钢丝绳穿心吊运。起吊时轻起轻落,防止碰撞损坏管端。卸管及排管用的钢丝绳吊索应用允许力在于管重5倍的相应直径。
3)成品管道运至施工现场,应按照产品标准进行逐节检验,不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。吊车卸管时应有专人指挥,操作人员集中思想,听从指挥,并应遵循下列要求:
a、根据起吊设备的机械性能合理选用,严禁超载; b、在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物和站人;
c、操作人员上下沟槽时,应采用扶梯,扶梯应高出地面1m,并应密切配合;
d、如发现设备有故障,严禁带病作业;
e、起重作业完成后,驾驶人员必须对停放在施工现场的起重设备做好完全防范措施后,方可离开现场。
⑤排管时应清除基础表面污泥、杂物、积水,复核好高程样板(龙门板)的中心位置和标高。管节在沟槽内移动时,操作人员应密切配合,防止碰撞。
⑥钢筋混凝土排水管排管方法:
a、管道两端外表均应将油污、杂物清除干净。 b、四周应均匀平顺、无扭曲。
C、根据高程样板定出管道中心位置,垂直引出铁撑柱上,拉好中心线,吊上垂线。
D、管节合拢时,采用起吊设备吊排,手拉葫芦或电动卷扬机进行管节就位,如果采用电动卷扬机时根据不同的管径选用不同吨位的卷扬机。管节合拢前,凿除管道两端口浮皮,并洗刷干净。
E、排管时,用水平尺校正管道坡度,每排两节管道用高程样板复核一次管底标高。每节管道应垫实稳固,排好后不得摇动。排管顺序从下游向上游。
(5)管道铺设的质量标准:
①管道顺直,管道稳定,管底坡度不得有倒流水; ②排管时,基础面无淤泥等杂物; ③管节接缝宽度保持均匀;
④管座混凝土应捣实,与管壁紧密结合; ⑤管道内不得有泥土,建筑垃圾等杂物。 (6)管道接口
本工程雨水管均采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,抹带接口应表面平整密实,不得有间断、裂缝和空鼓现象,抹带宽度和厚度应符合设计及规范要求。在安管时,每次安完下班之前必须将尾部的管口锁紧。
(7)管座浇捣
本工程管座形式采用180°管座,管座标准采用《国标通用
图集》。
管座立模前应将管壁、基础表面上沉积的污泥、杂物清除干净,砼基础面层不积水。模板应沿砼基础边线垂直支立,砼的材料、拌和、运输、浇筑和养护均符合有关规定。
管座表面应拍平抹光,管座砼要用插入式振捣器振捣密实,与管壁紧密结合,坚固稳定。
(8)窨井砌筑:
本标段雨水管所采用的窨井均为砖砌窨井。
①施工准备:清扫冲洗基础表面,无积水无污泥;砖材浇水湿润;水泥砂浆根据水泥品种进行配合比搅拌。
②施工要求:在砌筑的基础面上先铺底浆;砌砖必须做墙面整齐,宽度一致,井体不得走样;砌砖时应夹角对齐上下错缝内外搭接;砖缝中砂浆饱满,不得通缝,缝宽10mm
误差≤±2mm;砌砖时应将挤出的
拱圈高度为250mm,Φ
砂浆刮平,并将砖墙表面残余砂浆及时清理干净。
③在管材上半部窨井处砌拱圈:Φ800
800以上的拱圈高度为375-500mm。
④用1:2
水泥砂浆抹面:洒水湿润墙体,抹面分两次进
行,先刮糙打底后用直尺刮平再用木搓搓平,表面粗有纹路,此粗糙厚度10mm,在粗糙的水泥砂浆初凝后及时粉刷第二道水泥砂浆,并压实抹光。抹面工序应先外墙后内墙,在必要时内墙宜一抹光完成。
⑤窨井流槽:窨井流槽用砖砌筑,高度为管径的1/2,两肩略向中
间落水,同样流槽必须用 1:2水泥砂浆分两次抹面。
⑥窨井的直线收口:窨井用钢筋混凝土预制盖板直线收口。在安装钢筋砼预制盖板必须清洁,上下面不得搞错;盖板为偶数进两侧对称布置,为奇数时仅允许有一块的偏差;在盖板底部先铺25mm
的1:2水泥砂
浆,盖住窨井墙体每边必须≥150mm,盖板缝间用1:2水泥砂浆嵌实并形成凸缝以防渗水,盖板四周用细石砼或用1:2水泥砂浆圬实形成45°三角接缝,缝高5cm。
⑦预留管的处理:窨井上的预留管的管径、方向和标高必须符合设计要求。预留管应与墙体接平,在窨井与接管的边接外用1:2
水泥砂浆
抹成45°三角接缝。预留的管材如果管材管径较小,如预留的Φ300的雨水边管头子,为了达到沟槽回填时的土方密实度要求,用切割机将预留的管材切割,以方便沟槽回填,同时也较好地处理预留的管材接缝。
(9)沟槽回填
管道经隐蔽工程验收合格后,准许沟槽回填。 ①沟槽回填
沟槽回填土,对于不同的部位有不同的要求,以达到既保护管道安全,又满足上部承受动、静荷载;既要保证施工过程中管道安全又保证上部修路、交通放行后的安全。
②沟槽回填的技术要求和质量保证措施:
a、沟槽复土在管道隐蔽过程验收合格后进行,复土时沟槽内保证积水排除干净,严禁带水作业,并不得回填淤泥腐植土及有机物质,回填材料采用细塘渣。且粒径不得大于20cm的石料。
b、为了保证工程质量,严格按照《市政工程施工及验收技术规程》进行施工。当管道铺设好之后,二侧及管顶以上50cm范围内的覆土,采用细塘渣分层对称平整夯实。至路基标高按30cm分层回填、压实。