立杆稳定性计算
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
立杆的稳定性计算:
1.不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=14.35kN;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得到0.26;
i —— 计算立杆的截面回转半径,i=1.58cm;
l0 —— 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=2.60m; k —— 计算长度附加系数,取1.155;
1) 对受弯构件:? 不组合风荷载
上列式中 SGk、SQk——永久荷载与可变荷载的标准值分别产生的内力和。对受弯构件内力为弯矩、剪力,对轴心受压构件为轴力;
SWk——风荷载标准值产生的内力;? f——钢材强度设计值; fk——钢材强度的标准值;
W——杆件的截面模量;? φ——轴心压杆的稳定系数;
A——杆件的截面面积;? 0.9,1.2,1.4,0.85——分别为结构重要性系数,恒荷载分项系数,活荷载分项系数,荷载效应组合系数;
u —— 计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.50;
表5.3.3 脚手架立杆的计算长度系数μ
A —— 立杆净截面面积,A=4.89cm2;
W —— 立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.08cm3;
—— 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到
= 111.83
[f] —— 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
< [f],满足要求!
其中 N —— 立杆的轴心压力设计值,N=13.56kN;
—— 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比λ=l0/i 的结果查表得到
0.26;
λ值根据规范表进行查表得出,如下图: ?