好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(市政工程)监理质量评估报告范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编 号:工程编号: Fzcs-s-08-05

工程质量监理评估报告

(市政工程竣工验收)

工程名称:福清市西环路(福政-福通段)道路工程Ⅱ标段 建设地点: 福清市宏路镇 合同编号: FZCS-S-08-05 项目监理部:福清市西环路道路工程Ⅱ标段项目监理部 总监理工程师: (签字)

福州市建设工程监理有限公司

Fuzhou Construction Supervision Co.,Ltd.

地址:福州市晋安区福新中路126号(岳峰工贸大厦B座六层)

《工程质量监理评估报告》审批表

项 目:市政工程竣工验收 编 号:FZCS-S-06-010-PG-A 工程名称 工程地点 工程造价 规划许可证 开工日期 建设规模 建设单位 设计单位 勘察单位 施工总包 单位 分包 监理内容 福清市西环路道路工程(福政~福通段)Ⅱ标段 福清宏路 1190 万元 / 2006年10月 道路 405.71x36 福清市建设局 福州大学土木建筑设计研究院 化工部福州地质工程勘察院 福建省福华建设工程有限公司 无 道路工程、桥梁工程、排水工程等专业工程的施工全过程监理和保修阶段监理。 各专业工程的工序、部位和单位工程质量经检验均评定合格;质量保证资料评定完整,经核查符合要求;外观项目的检查和允许偏差项目的检验符合相关专业质量验收规范的规定,工程观感质量评定结论符合验收要求。 桥梁 4-20 (长度x宽度)(m) (跨数-跨度m) 工程类别 工程总结 施工许可证 预验收日期 排水(m) 1510 市政道路 黄国华 350181200611140118 2007年12月 附属工程 路缘石、人行道及栏杆 综合评估 经初验和整改,本工程已完成施工合同和设计图纸约定的项目内容,项目监理部评工程质量符合设计和相关规范要求;内业资料基本齐全、内容符合要求;工程质量评定为合格!同意通过竣工验收,交付使用。 估意见 总监: 内业核查 核查人: 公 司 审核意见

工程质量监理评估报告

(单位工程竣工验收)

一、工程概况:

工程名称 工程地点 工程类别 结构形式 规划许可证 编 号 开工日期 地基情况 福清市西环路道路工程(福政~福通段)Ⅱ标段 福清宏路 市政道路、桥梁工程 砼路面 / 2006年10月11日 工程规模 工程投资 长405.71m×宽36m 1190万元 施工许可证 350181200611140118 编 号 预验收日期 2007年12月15日 桩基持力层为中风化层,桩基均为嵌岩桩,桩尖进入持力层深度在1倍桩径以上。 面层:22厘米C35水泥砼,基层:20厘米厚5%水泥稳定层;垫层:15厘米厚未筛分碎石垫层。 工程级未筛分碎石垫层。 构造基 础:为钻孔灌注桩,Φ1.50m 21根,设计桩长13.7-24.17 m,Φ1.20m 特14根,设计桩长11.0-51.5 m。 征 桥梁工程 下部结构:下部结构为钢筋砼桩柱式桥墩台 上部结构:4-20m预应力空心板梁,共112片梁,预制吊装施工 雨水管材选用Ⅰ和Ⅱ级钢筋混凝土排水管,管径D300~1800,总长841m; 管径D500~600(其排水工程 污水管道选用Ⅱ级钢筋混凝土排水管和FRP夹砂管道,中FRP夹砂倒虹管道长100m),总长313m。 与工程有关的单位 建设单位 福清市建设局 设计单位 福州大学土木建筑设计研究院 勘察单位 化工部福州地质工程勘察院 监理单位 福州市建设工程监理有限公司 施工单位 福建省福华建设工程有限公司 道路工程 非机动车道路面: 面层:20厘米C30砼板面层;基层:15厘米厚5%水泥稳定层;15厘米厚资乙级 质甲级 等级 甲级 壹级

二、质量评估依据:

1. 《工程建设委托监理合同》和《施工承包合同》; 2. 设计图纸、标准图集和设计变更文件等;

3. 《工程建设标准强制性条文》(城建部分)2002版; 4. 《建设工程监理规范》(GB50319-2000); 5. 相关专业验收规范、标准:

《市政道路工程施工质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政桥梁工程施工质量检验评定标准》(CJJ2-90) 《市政排水管渠工程施工质量检验评定标准》(CJJ3-90)等 6. 经批准的施工组织设计、专项施工方案等。

三、施工过程中的质量情况评述:

受业主委托,我司于2006年9月2日组建项目监理部,开始进驻施工现场,依据《监理合同》、《施工合同》和工程建设有关规范、法律法规等要求进行施工全过程的监理。项目监理部实行总监理工程师负责制。项目监理部按照公司的ISO质量管理制度,结合经批准的《监理规划》、《监理旁站方案》、《监理实施细则》等建立一套方法科学、行之有效的现场工作制度及流程,指导施工过程的各项监理工作,经整改(除人行道应业主要求暂不施工)后各项目已达到竣工验收条件。 (一)、道路工程监理情况

道路工程主要包括路基填筑、未筛分碎石垫层、水泥稳定碎石基层和水泥混凝土面层,路缘石、挡墙等附属工程。在道路工程施工过程中,施工单位按照施工规范、操作规程、监理程序进行施工,路基分层填筑,分层厚度、压实度均符合要求。路面结构层,施工按照规定留置砼试块。监理人员对各工序进行了严格验收,认真复核标高及尺寸,各检查项目误差均在允许偏差范围内,道路工程保证资料和管理资料基本齐全,水泥、砂石、钢筋等原材料经检验合格并有书面检验报告。根据《市政道路工程施工质量检验评定标准》(CJJ1-90),对道路工程评定等级为“合格”。 (二)排水工程监理情况

施工现场分别设专人负责砂石计量、振捣等工作,并按照规定留置砼试块。监理人员对基础各分项工程进行了严格验收,认真复核了基础标高以及基础砼尺寸,各检查项目误差均在允许偏差范围内,基础分部工程保证资料和管理资料基本齐全,水泥、砂石、钢筋等原材料经检验合格并有书面检验报告。根据《市政排水管渠工程施工质量检验评定标准》

(CJJ3-90)标准,对基础分部工程评定等级为“合格”。 (三)桥梁施工监理情况

桥梁工程主要包括钻孔灌注桩基础、现浇混凝土承台、系梁、墩柱、盖梁及预制预应力空心板梁、砼桥面铺装等。监理人员在施工过程中严格按照施工规范要求进行检查验收,加强巡视力度,重点部位按照旁站方案采取旁站监理,保证工程达到设计要求和规范规定。施工单位基本能够按照施工规范、规程、监理程序进行施工,所有隐蔽工程均经监理验收合格;钢筋、水泥、砂、石子、外加剂等所有原材料均经检验合格并有书面检验报告。混凝土振捣密实,并按照规定留置试块。试块强度经统计评定,等级均达到合格标准;混凝土截面尺寸、标高、表面平整度、垂直度均在允许偏差范围内,钢筋焊接、绑扎符合规范规定,经验收全部合格。按照设计要求和施工规范规定进行桩基高、低应变(或超声波)无破损检测,检测结果均为Ⅰ、Ⅱ类桩,质量合格。在施工过程中,监理人员严格按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证。工程有关质量保证资料和管理资料基本齐全。 (四)内业资料控制

质量控制贯穿于监理工作全过程,内业资料的控制也是监理工作的重点。在监理过程中: (1)审查施工单位的项目质量和安全管理体系、施工组织设计、施工方案及各种施工计划等,共审查及签署相关文件8份;

(2)工程采用的主要材料半成品、成品、构配件、器具和设备等按规定进行现场验收、见证取样检验,签署相关文件58份;

(3)对施工测量放样进行复核,共签署文件91份;

(4)对关键工序和隐蔽工程等进行检查验收,共签署文件301份; (5)对关键工序和重点部位实行旁站监理,形成旁站记录共291份; (6)对有关工程质量问题的监理工程师通知单共11份,均已整改反馈; (7)通过监理例会、专题会议等形式进行磋商形成会议纪要5份。

四、施工过程中出现的质量问题及处理情况

五、工程质量评定情况

本工程包括道路、桥梁和排水三个单位(专业)工程。其中,道路工程不划分部位,包括路床、级配碎石层、水泥稳定层、水泥砼面层、侧石及缘石等五个工序;桥梁工程包括4个部位工程,分别为桥梁基础、桥梁下构、桥梁上构、桥面及附属工程;排水工程不

(市政工程)监理质量评估报告范本

编号:工程编号:Fzcs-s-08-05工程质量监理评估报告(市政工程竣工验收)工程名称:福清市西环路(福政-福通段)道路工程Ⅱ标段建设地点:福清市宏路镇
推荐度: