零接入时间投入使用,所有空调机能分时在15分钟内(可调)自动启动,恢复正常工作。
8、标准配置电子再热器。加热功率应节能,加热器可分为两级控制每级功率相等,以适应广东地区湿度大经常除湿后再加热特点。
9、机组应标准配置可反复拆卸清洗的电极式加湿器,广泛适应不同地区的水质硬度要求:加湿器运行采用高级微处理器模糊智能控制加湿,自动调整加湿器水位、检测加湿电流大小、根据水质不同控制加湿时的水垢冲洗速率;所选用电极式加湿器的电极应可以在场地进行清理及更换。加湿器可以重复利用及长期使用。
10、应安装中效空气过滤器,空气过滤器应便于更换,进口设备的过滤器应符合美国ASHRAE52-76标准。
11、所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到A级机房的要求(直径大于0.5μm 的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。)
12应具有先进的8位微处理控制器;具有彩色触摸式LCD大屏幕全中文图形显示器,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能,触摸式操作屏幕,操作界面简单,方便维护人员操作;
13、应具有大容量的故障报警记录储存的功能,报警存储量不少于100条;
机组应具有过压、欠压等报警及故障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能;发生故障时显示器应能发出现场声光报警。 14、控制系统应具有多级密码保护功能,可根据用户要求量身定制或修改。 15、机组的室内风机系统应采用风扇为大型、低速、双进风口、前倾式扇叶,采用永久性全密封滚珠或滚柱轴承,使噪声减至最小。并且每台风扇都有自己的马达直接驱动,风机风速可根据需要自动调节。
16、室内机组蒸发盘管应采用多排式用外经3/8寸带铝翅片铜管制成。盘管迎风面积大,保证高湿热比和低风阻,从而将风机耗电量及噪声降至最低水平。 17、机组应标准配置漏水检测器以保障机房的安全性。当出现漏水报警时,机组应能关闭加湿器并发出现场声光报警功能。
18、机房专用空调机组的风冷型室外机组应标准配置冷凝风扇采用高效低噪无级调速控制风机,无级调速控制器以良好适应夏季高温和冬季低温室外气候变化。无级变速控制器能根据冷凝器冷凝压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度,以保证系统冷凝压力的稳定,延长压缩机使用寿命,并在低负荷工况时达到低噪声和节能运行效果。夏季最高环境运行温度应可达到45℃。 19、所选品牌空调为原装进口,在广州设有技术支持。 具体要求如下:
空调机组的主要技术性能一览表
项目名称
参数要求
测试工况:室内24℃/50%RH;室外45℃ 总冷量(Kw/h) 显冷量(Kw/h)
*机组主要 技术指标
制冷输入功率(kW) 显热比(显冷量/总冷量) 能效比(EER) 压缩机数量(台)
*压缩机
压缩机功率(Kw) 压缩机品牌(产地)
室内部分
*机组噪声 加湿器 加热器 膨胀阀 蒸发器 空气过滤网 室内风机
风量(m3/h) 机外余压(Pa) 风机噪声(dbA) 加湿量(Kg/h/Kw) 加热量(Kw) 品牌 蒸发器配置 过滤器配置
≥39.0 ≥36.8
13.0 0.9
≥3.5
2 10.8 美国 COPELAND
10440 75 <50 8.0/6.0 12.0 美国 ALCO 外径3/8铝翅片铜管 符合ASHRAE52-76标准
外形尺寸(mm) 室室外 外冷凝器 机
控制系统
形式及材质
1900x700x1950
风冷型高效低噪无级调速 机箱用肋
型铝/镀锌冷轧钢板材料
温度适应范围 -30℃~45℃ 1064x2095x325 ±1℃/±2%RH P+I+D(比例+积分+微分) 全中文显示、彩色触摸屏操作,带图
形曲线
外形尺寸(mm) 高X宽X深
温度、湿度控制精度
温湿度控制方式 *显示器形式
监控配置
电气性能
缺相保护 相序容错设计 断电能否自动恢复 启动延时
连续运行设计寿命
标配RS485/RS232通讯接口
有 有 能
有(十五分钟可调)
12年
室外风机采用无级调速,即节能、又噪音低。
室外机组采用无级调速装置,春冬季节能达15% 。
*机组技术要求
采用高能效比的蜗旋式压缩机。 标准配有节能系统
空调热交换设备(蒸发器、冷凝器)换热紫铜管均采用高效内肋管(通称内螺纹管),传热系数比通常的平壁管增强20%以上,达到节能。
*必须提供所投标产品的产品介绍、印刷图片、机组图片及技术性能手册(注:风冷式恒温恒湿空调机的冷量是在回风工况24℃,相对湿度50%的工况下得出。噪声为离机组3米处自由空间测得。) 8.3新风、排风技术要求
为使机房内保持足够的新鲜空气,必须有24小时补充足够的新风;同时机
房内需要排除浑浊的室内气体,达到换气的目的。依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》的规定,新风应满足三个指标:
其一,是每人每小时40立方米;本机房按照5人计算。 其二,是应占空调系统总风量的5-10%。 其三,新风机是低噪音的。
机房应设置全热交换式新风换气系统,以保证机房内有足够地新鲜空气。设备选型要求效率高、阻力小、容尘量大、简易灵活安装、温度可调、组合灵活、更换滤料方便等。结合管道式有组织送风,在每个功能间隔墙处采用电动式防火阀。新风系统采用吊顶天花内安装形式,管道式送风,具体的技术要求应符合GB50174-93《电子计算机机房设计规范》的规定。
计算机房采用气体灭火,由于机房区域处于封闭状态,一旦失火产生的有害烟尘将无法排除,鉴于此,排风设备满足消防规范的有关要求。排风系统采用管道式有组织排风,并配备电动排风防火阀,与消防系统联动,平时慢速排气,火灾时高速排烟。
9.KVM技术要求
本系统分KVM主机、服务器连接适配器、认证体系三个部分。要求采用通过以太网连接的纯数字解决方案,KVM主机要求能管理64台服务器,64个DSRIQ的服务器连接适配器。具体要求如下:
*1)用纯数字KVM解决方案,要求能管理64台设备。
*2)提供4个并发用户数,每个用户可以同时访问多个数字通道。 *3)设备支持数字通道数和服务器数量比为1:4,系统最高实现64数字通道。
4)服务器与控制操作台(用户)之间不受地域限制,传输通过TCP/IP协议完成。
5)设备可以相应提供一个本地操作端口。 6)不需要在被控设备安装任何软硬件。
*7)系统支持多种硬件平台、多种操作系统的服务器包括:安装Windows,Linux的PC和HP、IBM等UNIX小型机硬件平台,支持PS/2、USB、SUN接口和
串口控制类设备(路由器,交换机和小型机),并在多种平台间无缝切换,每台被管理设备配置一个接口转换器。
8)键盘、鼠标、视频信号传送可以选择性的采用128SSL、DES、3DES、AES加密传输。
*9)用户端采用Web浏览器的方式,且视频分辨率能达到1280*1024@75HZ,色彩达到16位真彩,在连接的不同分辨率的服务器之间切换时,自动调节视频大小,无需人工手动调节。
10)系统应具有良好的鼠标同步性和图形色彩还原性。用户端本地鼠标与主机鼠标应实现良好同步,反应需灵敏,不应有拖尾现象。系统要求支持主机视频信号全屏显示,支持DVC视频压缩技术,支持16Bit真彩显示。图像清晰稳定,鼠标、键盘操作流畅。支持屏幕的缩放、多屏同步显示功能以提高维护方便性。
11)控制系统与被控设备之间全部用标准5类或6类UTP线连接。 12)可由系统管理员对每一个用户设置登录名及密码,分配用户的访问权限及设备和人员的对应关系;支持多种系统操作模式(如独占模式、视频共享模式)。
13)系统要求具有功能确保操作人员在关闭KVM的连接窗口时,安全退出主机系统,用户再次连接时必须需要LOGIN登录
14)有数据库管理的系统日志记录,详细记录用户的登陆、操作及退出情况,可以导出EXCEL备份;而且可以根据管理的需求定制一些事件,可以通过邮件通知
*15)可以支持具有IPMI的服务器,在统一的管理界面显示该服务器主板温度、CPU温度等等各种机器信息,方便管理员监控,同时这些服务器信息也可纳入到机房整体监控平台上。并且实现电源的远程控制,实现远程开/关机。
以上两项功能,需厂商出具相关的证明文件。
16)如果需要增加新的设备和用户,只需要增加相应的切换设备,增加License,即可投入应用
17)设备可以做本地或者远程升级,且可以设定为任务,定时自动完成升级任务
18)支持SNMP网管协议
10.机房场地环境监控系统技术要求
建设机房监控系统的目的是要监控机房内部主要设备的运行情况以及机房内部工作环境,提高机房的安全可靠性,极大地提高设备维护和管理的效率。所