6.电气系统技术要求
6.1机房供配电系统
市电负荷主要为专用空调机、新风机、照明系统、市电插座、UPS系统等,UPS负荷主要为小型机、PC服务器、阵列库、网络设备等。
电源技术指标
机房的供电电源技术指标应按GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定按A级执行。同时考虑到计算机系统的扩展、升级等可能性,预留备用容量。机房的供电系统采用三相五线制供电。具体电源参数如下表:
序号1 2 3 4 机房配电柜
机房内配置总配电柜和UPS配电柜各一个,配置220V和380V两种供电。每一路计算机电源设置单独电源开关。电源箱(柜)内应采用高质量的进口品牌空气开关,并加有保护装置,以保护操作人员的安全。各功能区均应设置设备维修插座(220V市电供电)。具体要求如下:
? 总配电柜及UPS配电柜所采用3C认证优质产品,配知名品牌空气开关。 ? 计算机设备电源采用英式三扁防水插座。产品要求性能指标是全国著名品牌前三位的产品。
? 从配电柜到计算机系统的各种设备若为电缆应为阻燃铜芯的电缆,阻燃
电线应穿金属管(槽)。
? 配电柜应配有电流表、电压表、电源指示灯、防护等级应达到规范要求。
项目 稳态电压偏移范围,% 稳态频率偏移范围,Hz 电压波形畸变率,% 允许断电持续时间,ms 级 别 A级 -0.2~+0.2 0~<4 5-5~+5 ? 机房内的不间断电源UPS应为计算机设备、监控设备及事故照明等提供
负载均衡合理配电。配电系统应设置和消防系统的联动装置,可在发生火灾时自动切断动力供电和UPS输入输出供电。
? 每个UPS电源插座箱和防水插座,均采用独立回路供电;并且每一个回
路有单独的漏电保护开关。
? 要求UPS输出总配电柜总共设置输出供电回路不少于90路,其中三相
供电回路(63A)不少于20路;16A单相供电回路不少于30路,并且要考虑到以后的扩容,留有一定的余量。
电源插座及电缆
? 全部电线须采用符合国家标准的阻燃双塑型铜芯电线,相线、零线和地
线颜色须按国家标准分清,并对所有敷设的线路做好标记。 6.2 UPS系统
为了保障计算机系统7*24小时全天候正常运行,避免在市电突然断电的情况下造成系统数据的丢失和设备的损坏,机房必须配备2台60KVA UPS 实现电源保护,后备时间为60分钟。
要求所选品牌为原装进口,在广州设有技术支持,并提供所选UPS品牌产品生产厂商针对本项目的专项授权书或产品确认函,交货时必须提供原产地证明和海关进口报关文件。具体要求如下:
UPS性能指标要求 序号 1 2 3 4 指标 额定功率 输入电压 输入电压范围(整流器) 输入功率因数 性能要求 60KVA 三相380VAC 320-460V 0.99 50Hz±10% 380V 0.9 5 输入频率范围(Hz) 6 7 输出电压 输出功率因数
8 谐波失真,线性负载 9 10 谐波失真,非线性负载 波峰因数 <2% <3% >3:1 94.5%(双转换模式); 97%(单机系统IEM模式) 静态:±1% 动态:±3% 具有静态旁路和维修旁路 具有输出隔离变压器 384V 125分钟,150%1分钟(逆变器) 200% ,5分钟; 1000% 10毫秒(旁路) 当不需要使用旁路时,例如:市电非常不稳定,或者机组用作频率转换器,旁路可设为禁止状态。 当出现很大冲击输入电流或过载时,UPS可无间断地将负载转接市电,不会造成数据丢失。 LCD显示屏显示UPS系统数据,状态信息,报警信息,参数设定等。 SBM超级电池管理:1、每月自动电池检测2、电池深度校核检测3、电池强充充电4、温度补偿电池充电器5、依负载大小的最小放电电压值 智慧指挥能源管理IEMTM 60dB(1米处) 工作温度:0~40℃,存储温度:-25℃~+40℃ 相对湿度0~95%,无凝结 EN 50091-1;EN60950,IEC950 IP 20S
11 100%负载下总效率 12 输出稳压 13 静态旁路/维修旁路 14 *输出隔离变压器 15 16 *电池电压 *过载能力 17 旁路禁止/允许功能 自动旁路开关 用户界面 18 19 20 *电池管理 21 22 23 24 25 26 能源管理 噪 音 环境温度 相对湿度 安 全 性 保护等级 具有JAMP Manager 管理软件,具有以下功能 1、 直观图形界面将UPS重要参数及信息实时显示在用户界面上;还可以通过移动电话利用WAP协议获得UPS的信息。可使用户在任何地方进行对UPS的管理和控制在UPS电池放电终了时,可自动按序执行网络数据备份、退出,然后自动关闭UPS 2、 发送E-mail、手机短消息或拨打用户维护人员传呼机 3、 该软件允许用户设定预定事件操作程序,例如,对UPS进行测试,定期关机和开机等; 4、 可管理一个或大量UPS系统
27 *远程监控功能 7.防雷及接地系统技术要求
(1)静电防护。机房安全接地应符合GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》中的规定。
接地与防雷接地。按照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》作好防雷措施,防雷装置分为二级。
(2) 在总电源进线处安装一级电源防雷(100KA)和UPS电源进线处、网络信号线进线处安装二级电源防雷(40KA)。两级防雷器之间须有退耦措施。在电子计算机系统中,有大量的使用380V/220V交流电源的电气设备,这些设备按国家有关规范中对电气的规定进行工作接地,即把中性点接地。同时做好安全保护地,要求接地电阻≤1Ω。此外,要求空调机组、机柜等机房设备必须接地,各类设备的接地电阻按照国家标准执行。如果采用联合接地的方式,则要求以最高标准执行。
(3)接地装置的设置应满足人身的安全及计算机正常运行和系统设备的安全要求。地线系统:直流工作接地≤1Ω、交流工作接地≤4Ω安全保护接地≤4Ω。具体技术要求应参照GB50174-93《电子计算机机房设计规范》、GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的规定,符合技术指标中的有关要求,有特殊要求的设备进行特殊处理。
8.机房空调及新风系统技术要求
8.1机房环境要求
机房专用空调系统的任务是保证计算机系统连续、稳定、可靠地运行,是排出机房内各设备及其它显热源散发的热量,维持机房内的恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房空调系统具有冷却、加热、加湿、除湿和空气净化的能力,并具有新风的换气功能。
根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中规定机房的温湿度要求。本工程行政机房和工程楼机房的温湿度、洁净度环境根据A级标准设计。为达到该环境要求,空调机选恒温恒湿精密空调。 8.2机房精密空调技术要求
*1、计算机房专用精密空调3台,制冷量大于39.0KW/台,每台机组的送风量大于10400m3/hr,机组的送风余压为:75Pa。按照 两主一备考虑。
2、要求采用全面正面维护以节省安装维护空间; *3、送风方式:下送风、顶回风 方式。
4、机房专用空调应能按要求自动调节室内温度、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。应采用先进的PID温度调节技术和节能的绝对湿度调节技术,可根据现场实际需求调整系统的响应时间,取得最佳的温度及湿度曲线,减少系统的不稳定或振荡,达到最佳的温、湿度调节效果;
5、温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时;4.3湿度调节精度:±2%RH (制冷量≥39.0KW/台)
6、机房专用空调应具备有高效节能性,压缩机具有较高的能效比。涡旋式:COP≥3.5。
*7、机房专用空调应有模块化设计,每个机组都具有可单独运行的模块,结构紧凑,为便于搬运及安装,外形尺寸在控制在 1900mmx 700mmx1950mm以内,多台设备可以进行主从形式的内部联网,为进一步提高设备模块化的性能、可靠性和管理能力;运行部件顺序启动,使各运行部件不启动时达到最小冲击电源和提高整机的平稳性能; 空调均具有来电自启动功能,空调机由于供电故障(或电压、频率超出范围)停机后,当供电恢复正常,每台空调机能在