好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房建设技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机房工程建设技术要求

1.项目概述

1.1项目概况

机房是计算机网络系统的中枢,因此机房建设直接影响着整个网络的安全稳定运行。根据佛山市社会保险管理信息系统数据集中、系统集中的要求,佛山市社会保险基金管理局必需对信息系统机房重新进行规划和建设。

建设内容包括:进行内墙面、门窗、地坪等土建内部装修;对机房环境的空调系统进行建设;配电系统建设、网络布线、照明设备建设;设门禁系统、闭路电视监控系统、气体灭火系统等。 1.2机房工程主要内容

本机房工程建设包括以下部分:

(1)主机房、操作区域、UPS室和灭火气瓶室装修、装饰工程

(2)机房电气工程(含市电配电、UPS电源系统、照明系统、机房接地) (3)机房防雷系统

(4)机房精密空调和新、排风系统

(5)机房场地监控系统(含机房门禁、动力环境监控、安防监控及消防报

警监控) (6)KVM系统 (7)机房消防系统

(8)机房网络布线系统(含布线、机柜、桥架等) (9)门禁系统

(10)闭路电视监控系统

2.产品一般要求

凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时

必须出具CCC认证证书复印件,并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3.技术要求

3.1机房建设总体要求

由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等要求。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。因此,机房设计总体要求如下:

a.机房区按A级机房标准和一级防火标准设计。

b.机房分区功能合理,机房设备布置既要满足机房工艺流程的需要,又要满足机房防火规范的要求。

c.室内棚顶上安装的灯具、风口、火灾探测器等应协调布置,并应满足各专业的技术要求。

d. 机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火、隔音等要求。 e . 机房的耐火等级应符合现行国家标准GB 9361-88《计算站场地安全要求》和GBZ16-87《建筑设计防火规范》的规定。机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料,具体的技术要求应符合GB50174-93《电子计算机机房设计规范》的规定。

f.机房使用抗静电活动地板,地板的规格、性能应符合SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》的规定。活动地板下的建筑面应平整、光洁、防潮、防尘,下送风区应进行隔热处理以防结露。

g.工作区中各类管线应采用铝合金管槽走上行线方式,强电弱电使用不同的走线桥架。

h、机房接地合并使用原有机房接地。

I、必须考虑目前楼板承重480 kg/M2的客观条件,在机房设计方案中必须采用承重加固措施。 3.2规范与标准

机房工程的建设涉及内容多且广,有专有的规范标准,也有通用的规范标准,具体见下:

◆ GB 2887-89 《计算站场地技术要求》 ◆ GB 9361-88 《计算站场地安全要求》 ◆ GB 50174-93 《电子计算机机房设计规范》 ◆ GB 6650-86 《计算机房活动地板技术条件》 ◆ GB50243-97 《通风与空调工程施工与验收规范》 ◆ GB50054-95 《低压配电设计规范》 ◆ JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 ◆ GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 ◆ EIA/TIA607 《民用建筑通信接地标准》 ◆ GB50222-95 《建筑内部装修设计防火规范》 ◆ GB16-87 《建筑设计防火规范》 ◆ GB50222-95 《建筑内部装修设计防火规范》 ◆ SJ/T30003-93《电子计算机机房施工及验收规范》 ◆ ISO/IEC 11801《国际综合布线信道标准》 ◆ TIA/EIA 568B《北美综合布线标准》 ◆ TIA/EIA 569《北美建筑通讯线路间距标准》 ◆ TIA/EIA TSB67《布线测试标准》 ◆ EMC《欧洲电磁兼容性标准》

3.3 机房环境要求 编号 1 项目 温度 20~25℃

环境指标 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 湿度 45%~65% 温度变化率 <5℃/时,不得结露 新风量 尘埃 噪音 照度 新风量供给按每人每小时不小于40立方米或室内总送风量的5% ≤18000粒/cm3 主操作员位置≤65dBA 机房300-500Lux,应急≥5 Lux, 直流工作 接地≤1欧,接地地位差≤1V 交流工作 交流工作接地系统接地电阻:<4Ω、零地电压<1V 安全保护 计算机系统安全保护接地电阻及静电接地电阻:<4Ω 电源频率 电源频率:50HZ±0.2HZ、电源电压:380V/220V±5V 防雷保护 防雷保护接地系统接地电阻:<10Ω 4.机房平面示意图

详细平面图见附件。

5.机房装修、装饰工程要求

目前机房划分为主机房、操作区域、电池室、消防气瓶室等功能区域。具体分隔和各区面积可参考机房初步设计平面示意图。 5.1机房地面工程

防静电是机房工程中一个很重要的组成部分,防静电活动地板上的防静电贴面应能有效防止机房内的静电干扰。地板上空间用于安装计算机设备,应拆装方便,布局整齐美观,便于工作人员通行,地板下空间用于敷设联接设备的各种电源和信号管线及作空调静压箱使用(下送风时适用),能自由调节气流分布。

? 机房内铺设抗静电活动地板,地面表面应平整、不起尘、不吸尘。 ? 采用知名专业品牌抗静电活动地板,建议选用钢质材料,规格:

600*600mm,具体参数见“防静电活动地板性能参数”要求,性能指标是全国著名品牌产品的前三位。

? 地面保温材料使用优质阻燃保温棉(B1级),厚度≥15mm,保温层铺设

至静电地板下的垂直墙面。 ? 活动地板安装高度为不低于350mm。

? 利用地板下的空间作为空调的静压风库,同时考虑防水保温,防静电地

板安装时,并安装静电通泄系统。 ? 地面应扫聚氨脂防尘漆。

? 目前机房楼板承重480kg/M2,必须考虑采取承重加固措施,加固后地面

承重要求≥1000 kg/M2 ,且满足机房内各个重要设备的安装要求 。 5.2墙面及隔断墙装修工程

根据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB 2887-89《计算站场地技术要求》的有关规定,机房墙面满足吸音、隔声、防火、防尘、坚硬、保温、防静电及能有效降低机房内设备的主频辐射产生的谐波干扰等要求,并且应具有美观、大方、耐用、表面平整的功能型墙板,其规格按实际要求。

墙面及隔墙材料要求

? *选用机房专用性能指标是全国著名品牌的前三位铝塑板饰面产品。 ? 为了机房内设备的安全,所有机房与外界连接的墙体的缝隙区管线槽接

口处均应密封,以防止虫、鼠进入机房。

? 各投标单位根据设计不同的功能区,机房内部隔墙全部采用钢化玻璃隔

断(有两小时的耐火能力)。保证机房具有良好的通透性,整体感强。玻璃隔断需作上下不锈钢装饰,中间以12mm钢化玻璃间断,要求与顶棚及地面有可靠连接。 5.3机房门体工程

机房门首先考虑消防分区方面的要求,必须有效地起到防尘、防潮、防火、电磁屏蔽、防静电的作用及安全性能,其次机房的门应保证最大设备的进出,还必须考虑操作的可靠性。具体要求如下:

? 主机房与走廊相连的门,采用甲级钢制防火门,规格2100*1500(双开)。

门的尺寸应保证最大设备的进出。

? 电池室、消防气瓶间的门,采用甲级钢制防火门。 5.4控制室装修要求

? 在操作室设计一个控制台,配置3个管理员位置。控制台内安装机房集

中管理所需的终端设备(包括显示器、键盘、鼠标等),供管理员进行监控操作。

机房建设技术要求

机房工程建设技术要求1.项目概述1.1项目概况机房是计算机网络系统的中枢,因此机房建设直接影响着整个网络的安全稳定运行。根据佛山市社会保险管理信息系统数据集中、系统集中的要求,佛山市社会保险基金管理局必需对信息系统机房重新进行规划和建设。建设内容包括:进行内墙面、门窗、地坪等土建内部装修;对机房环境的空调系统进行建设;配电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7usgx79qtu38ccg96mxg8n6j4879as00c0q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享