第一章 总则.............................................................................................................................................................. 1 第二章 一般规定...................................................................................................................................................... 1 第三章 环境条件...................................................................................................................................................... 2 第四章 导体和电器.................................................................................................................................................. 3 第五章 配电装置的布置.......................................................................................................................................... 4

第一节 安全净距 ............................................................................................................................................ 4 第二节 型式选择 .............................................................................................................................................. 8 第三节 通道与围栏 ........................................................................................................................................ 9 第四节 防火与蓄油设施 .............................................................................................................................. 10 第六章 配电装置对建筑物及构筑物的要求........................................................................................................ 11 附录一 裸导体的长期允许载流量........................................................................................................................ 12 附录二 裸导体载流量在不同海拔高度及环境温度下的综合校正系数............................................................ 14

第一章 总则

第1.0.1条 为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行我国的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便,制定本规范。

第1.0.2条 本规范适用于新建和扩建3~110KV配电装置工程的设计。

第1.0.3条 配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件和运行、安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术、新设备、新布置和新材料。 第1.0.4条 配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能。

第1.0.5条 配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。

第1.0.6条 配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

第二章 一般规定

第2.0.1条 配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在当地环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。

1

3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060-92

第2.0.2条 配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。

第2.0.3条 电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。

第2.0.4条 屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触面和连接端子。 第2.0.5条 屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。

第2.0.6条 充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位、油温的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样。

第三章 环境条件

第3.0.1条 屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐措施,并应便于清扫。

第3.0.2条 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 表3.0.2 选择裸导体和电器的环境温度

类别 安装场所 屋外 屋内 屋外 电器 屋内电抗器 屋内其他位置 环境温度(℃) 最高 最热月平均最高温度 该处通风设计温度 年最高温度 该处通风设计最高排风温度 该处通风设计温度 最低 年最低温度 裸导体 注:①年最高(或最低)温度为一年中所测得的最高(或最低)温度的多年平均值。 ②最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取多年平均值。

③选择屋内裸导体及其它电器的环境温度,若该处无通风设计温度资料时,可取最热月平均最高温度加5℃。

第3.0.3条 选择导体和电器的相对湿度,应采用当地湿度最高月份的平均相对湿度。在湿热带地区应采用湿热带型电器产品。在亚湿热带地区可采用普通电器产品,但应根据当地运行经验采取防护措施。

第3.0.4条 周围环境温度低于电气设备、仪表和继电器的最低允许温度时,应装设加热装置或采取保温措施。在积雪、覆冰严重地区,应采取防止冰雪引起事故的措施。隔离开关的破冰厚度,不应小于设计最大覆冰厚度。

第3.0.5条 设计配电装置及选择导体和电器时的最大风速,可采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。设计最大风速超过35m/s的地区,在屋外配电装置的布置中,宜采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础的固定等措施。

第3.0.6条 配电装置的抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗震设计规范》的规定。 第3.0.7条 海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合现行国家标准的有关规定。

2

3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060-92

第3.0.8条 电压为110KV的电器及金具,在1.1倍最高工作相电压下,晴天夜晚不应出现可见电晕。110KV导体的电晕临界电压应大于导体安装处的最高工作电压。

第3.0.9条 对布置在居民区和工业区内的配电装置,其噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》和《城市区域环境噪声标准》的规定。

第四章 导体和电器

第4.0.1条 设计所选用的电器允许最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压。设计所选用的导体和电器,其长期允许电流不得小于该回路的最大持续工作电流;对屋外导体和电器尚应计及日照对其载流量的影响。

第4.0.2条 配电装置的母线和引线不宜采用铜导体。

第4.0.3条 配电装置的绝缘水平应符合现行国家标准《电力装置的过电压保护设计规范》的规定。

第4.0.4条 验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按设计规划容量计算,并应考虑电力系统的远景发展规划。确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。

第4.0.5条 验算导体和电器用的短路电流,应按下列情况进行计算:

第4.0.6条 一、除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计。

第4.0.7条 二、在电气连接的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。

第4.0.8条 导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的短路开断电流,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算。

第4.0.9条 验算导体短路热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间,当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。验算电器时宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。

第4.0.10条 用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动稳定和热稳定。用高压限流熔断器保护的导体和电器,可根据限流熔断器的特性验算其动稳定和热稳定。

第4.0.11条 校核断路器的断流能力,宜取断路器实际开断时间的短路电流作为校验条件。装有自动重合闸装置的断路器,应计及重合闸对额定开断电流的影响。

第4.0.12条 用于切合并联补偿电容器组的断路器,应选用开断性能优良的断路器。裸导体的正常最高工作温度不应大于+70℃,在计及日照影响时,钢芯铝线及管形导体不宜大于+80℃。

第4.0.13条 当裸导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,其最高工作温度可提高到+85℃。

第4.0.14条 验算短路热稳定时,裸导体的最高允许温度,对硬铝及铝锰合金可取+200℃,硬铜可取+300℃,短路前的导体温度应采用额定负荷下的工作温度。

第4.0.15条 在按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体的长期允许载流量,应按所在地区的海拔高度及环境温度进行修正。裸导体的长期允许载流量及其修正系数可按附录一和