附页:
外墙单面支模模板计算书
1、 由于采用大钢模板,现只对其的支撑体系进行验算。单面模板高 3m,以单排 支撑点为验算单位,计算宽度为1m。 2、 新浇混凝土对模板的最大侧压力计算: 计算参数:
丫 c=24KN/m3 (混凝土的重力密度)
to=5小时(新浇混凝土的初凝时间要求搅拌站保证)
B 1=(外加剂影响系数) B 2=(坍落度影响系数)
v=1m/小时(混凝土浇筑速度,3m高的墙要求在>3小时浇完)
H=3m (混凝土侧压力计算位置处到新浇顶面的总高度)
由公式 F=Y c toB i B 2 v
=X 24x 5XXX 1 =m
由公式F=Y c H
=24 X 3 =72KN/m2
按取最小值,故最大侧压力为 m2 3、荷载设计值F6及有效压头高度h
F6= Y CF =x =KN/m2
有效压头高度h= F 丫 c
倾倒荷载产生的压头x= F/ 丫 c=24=
=24=
叠加后的有效高头h=、倾倒混凝土时产生的荷载F=2KN/*
F7= Y 7F=2X rm2 剪力图
通过计算,模板对钢管排架的力分别为 部位 ① ② ③ ④ ⑤ 所受压力 (KN) 对受力简化分析:
sina= cosa= 由 NBcosa=F 得
NB=
cosa
TA=S inaNB
由此得: 节点部位 NB ① ② ③ ④ ⑤ ( KNJ) TA( KN) 采用密布型钢管行架进行支撑增加锚拉,采用分析计算的方法进行计算:
? 48X钢管的力学性能 抗拉、抗压强度设计值: f=205N/mm2 抗剪强度设计值:T =120 N/mm2 单个杆件的抗力验算
单个受拉构件:TAmax/489=15740489=mm2<205 N/mm2 (满足要求) 总的拉力工TAi=++++=
57830/489= N/mm2<205 N/mm2(满足要求) 受压构件: NBmax= KN;LB=1 1 66mm
采用十字扣件,计算长度系数为,所以实际计算长度为 1749mm 入=L/r=1749/=111 ;查表得屮=
S =N/WA=30590/ (X 489) =mm2<205 N/mm2 (满足要求)
5、 地锚钢筋抗剪(整体)
艺 F/fv= (++++)X 1000/ (489X 125)=(根)
所以至少需 2 排钢管埋地抗剪,实际安排 5 排,满足要求。 6、 扣件抗滑
以每个抗滑能力为 7 KN 验算 水平方向,支点的最大水平力为,每根水平受力杆通过 5道行架有 10个扣 件锁定不可能位移。
通过以上计算,该支撑体系满足要求
新浇混凝土对模板的最大侧压力计算: - 图文