好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

通风空调安装工程监理细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

应紧密无孔洞。

18玻璃钢风管应符合下列规定: ○

a.风管不应有明显扭曲,内表面平整光滑,外表面整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺。

b.风管外径外边长尺寸允差3mm,圆风管任意正交两直径偏差不大于5mm,矩形风管两对角线之差小于5mm。

c.法兰与风管成一整体,并有过渡圆弧,且与风管轴线成直角,管口平面允差3mm,螺孔排列均匀,至管壁允差2mm。

d.矩形风管边长大于900mm,且管段长大于1250mm 时应加固,加固筋的分布均匀整齐。

无机玻璃钢风管外形尺寸(单位:mm)

直径或长边 ≤300 301~500 501~1000 1001~1500 1501~2000 >2000 矩形风管外 表平面度 ≤3 ≤3 ≤4 ≤4 ≤5 ≤6 矩形风管管口 对角线之差 ≤3 ≤4 ≤5 ≤6 ≤7 ≤8 法兰平面度 ≤2 ≤2 ≤2 ≤3 ≤3 ≤3 圆形风管两正交 直径之差 ≤3 ≤3 ≤4 ≤5 ≤5 ≤5 19砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝、不透水。 ○

2)风管部件和消声器的制作与验收

1手动调节风阀的手轮或扳手,应以顺时针转向为管壁,调节范围与开启角○

度指示应与阀叶开启角度一致。电动风阀的驱动装置应动作可靠,在最大工作压力下正常工作。检查数量:按批抽10﹪且不得少于1 个。检查方法:核对合格证、性能检测报告,观察或测试。

2防火阀和排烟阀必须符合有关消防产品标准的规定,并有相应的产品质量○

合格证明文件。检查数量:按批抽查10﹪且不得少于2 个。检查方法:核对

0 / 1

合格证、性能检测报告。

3防排烟系统的柔性短管制作材料必须为不燃材料。 ○

4工作压力大于1000Pa 的调节风阀,生产厂家应提供在1.5 倍工作压力下○

能自由开关的强度调试合格证书和测试报告。

5消声器的平面边长大于800mm 时,应加设吸声导流片,消声器内迎风向的○

布质复面层应有保护措施。 6手动调节风阀应符合下列规定: ○

a.结构牢固,启闭灵活,法兰应与相应风管相一致。 b.叶片搭接应贴合一致,与阀体间隙小于2mm。 ③截面积大于1.2 ㎡的风阀实施分组调节。 7止回阀应符合下列规定: ○

a.启闭灵活,关闭严密。

b.阀叶片的转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作,保证转轴灵活耐用。 c.阀片的强度应保证在最大负荷压力下不变形。 d.水平安装的应有可靠的平衡调节机构。 8插板式风阀应符合下列规定: ○

a.壳体严密,内壁经防腐处理。

b.插板平整,启闭灵活,有可靠的定位、固定装置。 c.斜插板风阀的上下接管成一直线。 9三通阀应符合下列规定: ○

① 拉杆和手柄的转轴与风管结合处严密。

② 拉杆可在任意位置固定,手柄开关应标明调节角度。 ③ 阀板调节方便,并不与风管相碰擦。 10柔性短管应符合下列规定: ○

a.选用防腐、防潮、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应有防结露措施,

0 / 1

通风空调安装工程监理细则

应紧密无孔洞。18玻璃钢风管应符合下列规定:○a.风管不应有明显扭曲,内表面平整光滑,外表面整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺。b.风管外径外边长尺寸允差3mm,圆风管任意正交两直径偏差不大于5mm,矩形风管两对角线之差小于5mm。c.法兰与风管成一整体,并有过渡圆弧,且与风管轴线成直角,管口平面允差3mm,螺孔排列
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ujth28bye7dd7d92wae4uc568cqcf01a4i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享