前言
受合肥国建房地产开发有限公司的委托,由安徽省地质实验研究所工程检测中心对其在建的合肥国建新?城住宅项目28#楼的预应力管桩复合地基的3个试验点(每个试验点的面积为2000mm×2000mm=4.0m2)进行堆载反力载荷试验,以确定该工程预应力管桩复合地基的承载力特征值是否满足设计(400 kPa)的要求。
合肥国建新?城住宅项目28#楼的预应力管桩复合地基,由厦门合道工程设计集团有限公司设计,工程地质由江苏南京地质工程勘察院勘察;预应力管桩复合地基由中国建筑第六工程局有限公司施工;安徽华厦建设监理有限公司承担建设监理。 工程地质概况
根据江苏南京地质工程勘察院于2008年12月提交的《合肥国建新城住宅项目(三期)28#、29#楼岩土工程详细勘察报告》,(工程编号:2008-GK088(HF)和《合肥国建新城住宅项目(三期)28#、29#楼岩土工程勘察报告补充资料》。建设场地位于合肥市政务新区,习友路以北,圣泉以西。建筑物为2栋地上24+1层,地下2层框架结构住宅楼。拟建场地重要性等级和地质条件均为二级,场地复杂程度为三级。
场地地面绝对标高为44.46~47.94m,地形略有起伏。拟建场地地貌单元为江淮丘陵,高程为吴淞高程系。高程原点位于3#界桩点,该点高程BM=43.89m。 本次勘察查明,在钻探所达深度内,场地地层层序如下:
第①层素填土(Qal):灰褐、灰黑、褐黄等色,松散,湿,含少量建筑垃圾、局部为耕作土,下部为回填的粘性土,该层层厚5.00~8.10m,层底高程为39.25~41.25m。 第②层粘土(Q3al+pl):黄、褐黄色,坚硬状态,结构细密,含铁锰结核,光泽反应强,无摇振反应,干强度高,韧性强。该层层厚20.50~24.30m,层底高程14.96~20.05m。地基承载力特征值fak=300kPa,压缩模量Es=18.0MPa,预应力管桩桩侧阻力特征值
Word资料.
..
qsik=90kPa,预应力管桩桩端阻力特征值qpk=5000kPa。
第③层强风化泥质砂岩(J):红、暗红色,呈密实状,泥质结构,中厚层构造,属极软岩,硬,湿,胶结不致密,岩芯钻易钻进,岩芯不完整。该层层厚3.90~5.40m,层底高程10.86~14.85m。地基承载力特征值fak=350kPa,压缩模量Es=20.0MPa,预应力管桩桩侧阻力特征值qsik=100kPa,预应力管桩桩端阻力特征值qpk=5200kPa。 第④层中风化泥质砂岩(J):红、暗红色,岩芯完整,呈长柱状,泥质结构,中厚层构造,属极软岩,泥质砂岩为主,夹薄层泥岩,部分钻孔为泥质砂岩与泥岩互层,该层未揭穿,最大揭露厚度为12.80m。地基承载力特征值fak=800kPa。
在本次勘察深度范围内分布有二层地下水,分布于填土层中的上层滞水及分布在③层中孔隙水,水量较小,主要受大气降水和地表水补给,水位随季节变化无规律性,整个场地无统一地下水,勘察期间实测地下水位埋深0.80~3.50m ,标高42.50~45.50m,静止地下水埋深1.50~3.50m,标高42.56~45.50m。
地下车库所处场地丰水期最高水位标高42.00~42.50m,地下车库防渗抗浮设防水位可取拟建建筑物室外地坪标高。
根据我院附近水质分析资料,拟建场地地下水对混凝土无侵蚀性。
地质构造柱状图 设计单位 基础类型 桩身外径 壁厚 设计桩身 砼强度等级 桩端持力层 设计桩长 桩基设计概况 厦门合道工程设计集团 有限公司 预应力管桩复合地基 298根 400mm 95mm C80 第②层:粘土 9m ②粘土 ①素填土 总桩数 Word资料. ..