qpa=4000kPa。
⑧层砾砂混卵石:灰、灰黄色,密实,饱和,砾石径一般0.2~2cm,次圆状为主,成分主要为砂岩、石英砂岩,含量约30~40%,中粗砂含量约30~40%,卵石直径一般2~4cm,少量大者8cm,次圆状为主,成分主要为砂岩、石英砂岩,含量约15~35%,局部可见胶结较好的砂砾石。本层场地内分布稳定,层底埋深57.8~60.5m,层底高程-58.43~-49.94m,揭露层厚5.5~12.5m,动探实测击数平均值53.5击。地基承载力特征值fak=500kPa。预制混凝土管桩桩侧阻力特征值qsia=65kPa,桩端阻力特征值qpa=4500kPa。
⑨层强风化粉砂岩:灰、灰绿色,强风化,原岩结构大部分已破坏,风化成次生物矿,手掰易裂碎,强度低,岩芯破碎,呈碎块状,碎块大小,2~6cm。本层场地内均有分布,层底埋深59.5~60.9m层底高程-54.18~-51.78m,层厚1.1~2.5m。地基承载力特征值fak=400kPa。
⑩层中风化粉砂岩:灰、灰绿色,中风化,细粒结构,层状构造,已发生蚀变矿化作用,节理裂隙较发育,裂隙为方解石脉充填,岩芯呈碎块状和短柱状。本层分布稳定,层顶埋深60.9~59.5m,层顶高程-51.78~-54.18m,未揭穿,揭露最大厚度为6.0m,根据前期资料,饱和单轴抗压强度标准值为21.9MPa。岩石属较软岩,岩体较完整,岩体基本质量等级属Ⅳ类。地基承载力特征值fak=2000kPa。
地下水类型为第四系孔隙潜水,②、③层富水性差,微透水性,附近地表水体与场地地下水联通性不大,地表水排水不畅。勘察期间静止水位埋深0.5~1.1m,时值枯水季节,基坑抗浮设计水位0.5m。基坑开挖施工时,基坑涌水量不大,也不会产生管涌。但需在基坑周围设置截水沟,基底设明沟及集水坑排水。 基桩设计与施工概况
Word资料.
..
桩基设计概况 设计单位 型 桩数 广东省轻纺建筑设计院 预应力混凝土管桩 196根 400mm 90mm 桩端进入持力层 深度大于一倍桩径 第⑥层:中砂层 C80 qpa=3600kPa ①杂填土 ……………………………………………………①-1粉砂 ……………………………………………………②粘土 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~③淤泥质 ~~~~~~~~~~粉质粘土 ~~~~~~~~~~…………………………~~~~~~~~~~④淤泥质粉质 …………………………粘土夹粉砂 ~~~~~~~~~~………………………………………………………………………………④-1粉砂 ………………………………………………………………………………⑤粉砂夹 …………………………粉质粘土 …………………………………………………………………………………………………………⑥中砂 ……………………………………………………⑦圆砾 桩 总桩身外径 壁厚 设计桩长 桩端持力层 设计桩身 砼强度等级 持力层桩端 阻力特征值 单桩竖向 抗压承载力 设计要求 特征值:1050kN 桩基施工概况 施工单位 岳阳市岳阳楼区鸿基工程公司 监理单位 山东港通工程管理咨询有限公司 成桩时间
施工工艺 2009.03.27.~04.10. 锤击式沉桩 …………………………………………………………………………………………………⑧砾砂混卵石 ⑨强风化粉砂岩 ⑩中风化粉砂岩 Word资料.
..
测试技术原理
8、合肥市瑶海区和居苑(廉租房)1#住宅楼 一、前言
受合肥劲松建筑安装有限责任公司的委托,由安徽省地质实验研究所工程检测中心对其在建的合肥市瑶海区和居苑(廉租房)1#住宅楼3根预应力混凝土管桩(工程桩)进行现场静载试验,以检验其单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
合肥市瑶海区和居苑(廉租房)1#楼,为18层框架结构,地下负一层车库,由安徽国华建设工程项目管理有限公司设计,冶金工业部华东勘察基础工程总公司进行工程地质勘察;基桩由合肥劲松建筑安装有限责任公司施工;北京中景恒基工程监理有限公司承担建设监理。 二、工程地质概况
根据冶金工业部华东勘察基础工程总公司于2009年2月20日提交的《合肥市瑶海区和居苑廉租房项目岩土工程勘察报告》(详细勘察阶段)。合肥市瑶海区和居苑廉租房1#楼位于合肥市石塘路与和平路交叉口的西北边,拟建场地其第四纪地貌形态属江淮丘陵地貌单元,经调查原场地为水塘,现回填整平,场地地势较平坦,勘探孔孔口吴淞高程一般为14.72m~14.81m,最大高差0.46m,高程引测于1#楼北侧最东边一住宅楼室内地坪,其BM=15.50m,为吴淞高程系统。
综合分析钻探、原位测试及室内的岩土试验成果,拟建场地的地层层序自上而下可分为:
Word资料.
..
①层杂填土(Q4ml):灰褐、灰褐色等,松散~稍密,软塑~可塑状态,含植物根较、碎砖石、有机质及腐烂物等,底部夹有淤泥质土等,层厚3.20~8.90m,层底标高5.72~11.24m。
②层粘土(Q3al+pl):灰褐、浅绿、灰黄色,可塑状态,无摇振反应,光滑,干强度中等,韧性中等,含氧化铁、铁锰结核等,呈透镜体状分布,局部夹粉质粘土,其静力融探比贯入阻力Ps值一般为1.70~2.50MPa, 平均值为2.30MPa。层厚0.00~1.90m,层底标高6.74~10.10m,地基承载力特征值fak=180kPa,Es=8.0MPa,预制管桩桩侧阻力特征值qsia=55kPa。
③层粘土(Q3al+pl):黄褐、灰黄色,硬塑状态,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高,含氧化铁、铁锰结核、高高岭土等,局部夹薄层粉质粘土,其静力融探比贯入阻力Ps值一般为2.50~7.50MPa, 平均值为4.80MPa。层厚4.90~9.40m,层底标高0.25~1.43m,地基承载力特征值fak=260kPa,Es=12.5MPa,预制管桩桩侧阻力特征值qsia=85kPa,预制管桩桩侧阻力特征值qsia=1850kPa。
④层粉质粘土(Q3al+pl):黄褐、褐黄色,硬塑状态,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高,层状结构,含氧化铁、铁锰结核等,局部夹粉土,其静力融探比贯入阻力Ps值一般为3.40~6.80MPa, 平均值为4.91MPa。此层未钻穿,地基承载力特征值fak=250kPa,Es=12.0MPa,预制管桩桩侧阻力特征值qsia=83kPa,预制管桩桩侧阻力特征值qsia=2500kPa。
拟建场地地下水主要埋藏于①层杂填土的上层滞水,主要受大气降水补给和蒸发及侧向径流形式排泄。
勘察期间测得钻孔内地下水的静止水位埋深一般为1.40~1.60m,其水位标高为13.03~13.31m,地下水变化幅度一般在1.00~2.50m,地域地下室抗浮设计水位可取
Word资料.
..
设计室外地坪下1.0m。
通过对周围环境的水文地质条件分析,以及查阅区域地质资料,判定拟建场地地下水对砼无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。 三、基桩设计与施工概况 设计单位 型 桩总桩数 桩身直径 壁 厚 桩基设计概况 安徽国华建设工程项目 管理有限公司 预应力混凝土管桩 160根 500mm 100mm 22.00m 第④层:粉质粘土 C80 qpa=2500kPa ②粘土 ①杂填土 设计桩长 桩端持力层 设计桩身 砼强度等级 持力层桩端单桩竖向 抗压承载力 阻力特征值 特征值:1900kN 桩基施工概况 ③粘土 设计要求 施工单位 监理单位 成桩时间 施工工艺 合肥劲松建筑安装 有限责任公司 北京中景恒基工程 监理有限公司 2009年5月9日~6月2日 锤击沉桩 ④粉质粘土 9、合肥国建新?城住宅项目28#楼的预应力管桩复合地基 Word资料.