第⑥-1亚砂土:平均层厚2.00m,层顶标高30.88m,层底标高29.88m,灰黄色,稍密,地基土承载力特征值fak=100kPa。
第⑦细砂:平均层厚10.30m,层顶标高29.61~26.08m,层底标高23.55~26.08m,灰黄色,中密,含有钙质结核,地基土承载力特征值fak=180~300kPa。
第⑦-1中砂:平均层厚10.30m,层顶标高30.00~21.62m,层底标高14.70~15.35m,黄色,中密,含有钙质结核,地基土承载力特征值fak=250kPa。
第⑧亚粘土:平均层厚11.15m,层顶标高13.88~13.15m,层底标高12.70~10.00m,灰黄色,密实,含有钙质结核,地基土承载力特征值fak=200~220kPa,压缩模量Es=6.04MPa。
第⑨亚砂土:平均层厚5.225m,层顶标高11.92~6.83m,层底标高11.22~2.54m,黄色、灰黄色,中密~密实,含有钙质结核,地基土承载力特征值fak=200kPa,压缩模量Es=9.63MPa。
第⑨-1亚粘土:平均层厚3.725m,层顶标高12.70~7.00m,层底标高9.92~5.70m,灰黄色,硬塑,含有钙质结核,地基土承载力特征值fak=240kPa,压缩模量Es=6.44MPa。 ⑩亚粘土:平均层厚3.725m,层顶标高5.70~2.21m,层底标高3.80~-0.46m,灰黄色,硬塑,地基土承载力特征值fak=300kPa,压缩模量Es=5.14MPa。
⑩-1粘土:平均层厚3.725m,层顶标高4.72~0.41m,层底标高3.57~-1.18m,黄色,硬塑,地基土承载力特征值fak=260~300kPa,压缩模量Es=7.89MPa。
本次勘察见有一层空隙型潜水,勘察期间地下水埋深为1.60~5.46m,根绝本桥及附近工点水质分析资料可知地下水对混凝土无腐蚀性,地表水对混凝土有弱腐蚀性。 基桩设计与施工概况 Word资料. ①填筑土 桩基设计概况 安徽省交通规划设计研究院 预应力混凝土管桩 ..............................................................................设计单位 桩型 ..
Word资料.
②亚粘土
③亚砂土
④粘土
⑤亚粘土
⑤-1亚粘土
⑥粉砂
⑥-1亚砂土
⑦细砂
⑦-1中砂
⑧亚粘土
..
3、无为建材大市场A1#楼 一、前言
受安徽省无为县四惠大成置业有限公司的委托,由安徽省地质实验研究所工程检测中心对其在建的无为建材大市场A1#楼的43根桩身外径为400mm的预应力混凝土管桩进行现场低应变反射波法检测,以确定工程桩的桩身完整性;对3根预应力混凝土管桩(工程桩)进行单桩竖向抗压静载试验,以检验其单桩竖向承载力特征值是否满足设计要求。
无为建材大市场A1#楼,由中美合资安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司设计,由无为县建筑设计研究院进行工程地质勘察;基桩由安徽地矿建设工程有限责任公司施工;合肥南巽建设项目管理咨询有限公司承担建设监理。 二、工程地质概况
根据无为县建筑设计研究院提交的《无为通江建材大市场A区岩土工程勘察报告》,工程编号:2009-101。拟建场地位于福渡镇通江大道北侧,通江加油城对面,在地貌上场地属于长江冲积河漫滩,冲积、洪积、沼泽淤积成因。场地地面绝对高程为6.00m~6.50m,地势较平缓,覆盖层约为60m,基岩为灰岩。 本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序如下:
①层杂填土(Qml):黄褐色、杂色,层厚0.50~2.90m,层顶埋深0.00~0.00m,层底标高3.20~5.60m,该层为浅表土,新近回填,松软不均,不宜作为持力层。
②层淤泥(Q4h):灰黑色,饱和,流塑,无光泽,低韧性,干强度低。层厚10.60~14.90m,
Word资料.
⑨亚砂土
..
层顶埋深0.50~2.90m,层底标高-9.30~-5.80m,地基承载力特征值fak=55kPa,压缩模量Es=2.30MPa,预应力混凝土管桩桩侧阻力极限标准值为15kPa。
③层粉质粘土与粉砂互层(Q3al+pl):灰、灰黑色,饱和,松散~稍密,互层粉砂,干强度中等,中等韧性,摇振反应中等,稍有光泽。层厚1.40~10.10m,层顶埋深11.80~15.40m,层底标高-17.50~-8.20m,地基承载力特征值fak=100kPa,压缩模量Es=4.00MPa,预制砼管桩桩侧极限阻力标准值为60kPa,预应力混凝土管桩桩端阻力极限标准值为2100kPa。
④层含砾砂砂质粘土(Q3al+pl):灰黄色,很湿~饱和,稍密~中密,含砾砂,低压缩性,高韧性,摇振反应迅速,稍有光泽。层厚1.20~8.40m,层顶埋深16.80~23.60m,层底标高-19.90~-18.70m,地基承载力特征值fak=180kPa,压缩模量Es=6.80MPa,预制砼管桩桩侧极限阻力标准值为80kPa,预应力混凝土管桩桩端阻力极限标准值为3600kPa。
在本次勘察深度范围内有一层地下水,属潜水类型,赋存于第①层土底部及以下土层中,勘察期间实测稳定水位为0.50~0.70m。场地地下水主要受大气降水及区域河水位的影响而变化,其变化埋深幅度约为0.20~2.80m;根据区域水文地质经验,场地地下水呈弱酸性,对混凝土结构有弱腐蚀性,混凝土结构宜采取加大保护层厚度,提高混凝土标号,采用适宜的水泥品种等防护措施。
三、基桩设计与施工概况 设计单位 Word资料. 桩基设计概况 中美合资安徽华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 预应力混凝土管桩 400mm 70mm ~ ~ ~ ~ ~ ~①杂填土 桩壁型 厚 桩身外径 ..
Word资料.