建设项目环境影响报告表
(全本公示版)
项 目 名 称: 脱硫废水深度处理二期项目 建设单位(盖章): XXXX电力有限公司
编制日期:2024年8月
XX环境研究所有限公司
表1 建设项目基本情况 脱硫废水深度处理二期项目 XXXX电力有限公司 孙** 联系人 倪** XX省无锡市解放南路758号 135****2180 传真 邮政编码 XXX XXXX经济开发区西利路235号 XXXXXX经济开发区管理委立项审批部门 批准文号 澄港开委投备[2024]22号 员会 行业类别 D4620污水处理及其再生利建设性质 ?新建?扩建?技改 及代码 用 占地面积 本项目:340 绿化面积 / (平方米) 全厂:604500 (平方米) 其中:环保 总投资 环保投资占882.3 投资(万美882.3 100% (万美元) 总投资比例 元) 评价经费 / 预期投产日期 2024年12月 (万元) 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量 原辅材料(包括名称、用量) 主要设施(包括规格、数量) 名称 用量(t/a) 名称 用量(t/a) 设备名称 数量(台套) 消石灰 混凝剂 三联箱 657 31.536 1 氢氧化钠 394.2 助凝剂 0.2628 软化除硬 1 碳酸钠 3390.12 阻垢剂 1.314 压滤机 2 有机硫 13.14 还原剂 1.314 砂滤器 3 盐酸 34.164 杀菌剂 1.314 超滤 1 次氯酸钠 1.314 本项目具体设备名称、规格及数量等见表1-3 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 / / 水(吨/年) 燃油(吨/年) 燃气(标立方米/电(千瓦时/年) 525.6万 / 年) 燃煤(吨/年) / 其他(吨/年) / 废水排水量及排放去向 本项目无生产废水产生排放;本项目不新增员工,故本项目不新增生活污水产生量。本项目技改后全厂生活污水、生产废水零排放,直流冷却温排水直接排入长江。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 1
项目名称 建设单位 法定代表人 通讯地址 联系电话 建设地点
工程内容及规模: 1、工程概况 XXXX电力有限公司成立于1989年1月并经批准同意建设“XXXX电厂”,XXXX电厂装机容量3940MW,一期工程共安装两台350MW机组(1#、2#)于1993年正式投产,二期工程两台370MW机组(#3、#4)于1998年正式投运;三期工程两台630MW(#5、#6)机组、四期工程两台620MW(#7、#8)机组于2003年同步开工建设,目前均已投运。2004年12月XXXX发电股份有限公司注册成立,与XXXX电力有限公司对外统称“XXXX电厂”,负责经营XXXX电厂三期、四期(#5-#8锅炉机组,装机总容量为2500MW)共四台发电机组;XXXX电厂一期、二期(#1-#4锅炉机组,装机总容量为1440MW)共四台发电机组仍由XXXX电力有限公司负责经营。 该公司锅炉烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫废水经现有脱硫废水处理一期设施处理后作为冲灰渣补水和煤场喷淋用水。根据2024年12月无锡市政府下发的《无锡市政府打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中“五、调整优化用地结构,加强面源污染治理(十九)加强扬尘综合治理”,2024年底前,大型煤炭、矿石码头粉尘在线监测覆盖率达到100%,主要港口大型煤炭、矿石码头堆场均建设防风抑尘设施或实现封闭储存。该公司《煤场封闭改造项目环境影响报告表》已于2024年12月11日通过XX市环境保护局审批,目前正在实施改造。因改造后煤场喷淋用水量将会下降,为满足原环评批复脱硫废水任何工况下均不得外排的要求,在现有生产装置、装机规模保持不变的前提下,该公司拟利用原有脱硫废水处理车间,新增一套处理能力为30吨/小时的脱硫废水深度处理系统,该装置主要接纳处理XXXX电厂一期、二期工程脱硫废水,回收中水用作脱硫系统用水及工业杂用水。项目实施后每年可从脱硫废水中回收中水约20.4万吨,减少向灰渣系统和煤场喷淋系统排水量24万吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》,建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目,必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部令第44号,2017年施行,2024年修订),本项目属于“三十三、水的生产和供应业”中“97、工业废水处理”中“其他”,应编制环境影响报告表。建设单位XXXX电力有限2
公司委托XX环境研究所有限公司开展该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后,环评工作组进行了实地踏勘和资料收集,在工程分析的基础上,编制了本环境影响报告表。 2、工程内容及建设规模 本项目利用原有废水处理车间进行建设,工程内容主要包括:新增设备的购置、安装和调试等环节,公用、辅助工程和环保工程配套设施完善等。建设项目主体工程及环保设施概况见表1-1。 表1-1建设项目主体工程及环保设施概况 项目 出力及开始运行时间 出力 时间 种类 锅炉 蒸发量 掺烧污泥 汽机 发电机 烟气脱硫装置 烟气除 尘装置 烟气脱 硝装置 种类 出力 种类 容量 种类 效果 种类 效果 种类 效果 高度(m) 出口内径(m) 余热回用 污泥库 冷却水方式 排水处理方式 灰渣处理方式 灰渣综合利用设备 直流(t/h) 种类 处理量(104t/a) 种类 处理量(104t/a) 种类 利用率 #1 350MW #2 350MW #3 370MW #4 370MW 1993.4 1993.12 亚临界,自然循环,中间再热,汽包炉 2×1160t/h 1998.3 1998.8 亚临界,自然循环,一次再热,汽包炉 2×1240t/h 日处理含水率60%的污水处理厂污泥80吨 二缸、二排汽、单轴、一次再热 2×600MW 水氢氢 2×350MW 石灰石-石膏湿法,单塔双区式,两炉一塔 2×600MW 水氢氢 2×370MW 石灰石-石膏湿法,单塔双循环式,一炉一塔 烟气治理设备 脱硫效率≥97.16%,SO2的排放浓度≤35mg/Nm3 布袋除尘器+湿式静电除尘器 除尘效率≥99.97%,排放出口烟尘排放浓度≤5mg/m3 低氮燃烧+SCR法,还原剂为液氨 脱硝效率≥89.78%,排放出口NOx排放浓度≤50mg/m3 240m,单管 240m,单管 烟囱内贴补高德玻璃砖防腐 7 7 烟气冷却器布置在脱硫塔入口烟道上,烟气再热器布置在湿式除尘器出口烟道上 1座,长11.25米,宽9米,高8米,与XX利电共用 167585 沉淀、隔油、中和、曝气、生化处理、煤场喷淋 95.6 气力输灰、干法除渣(综合利用、灰场储放) 灰55.747,渣6.239 灰渣分排、厂内设粗细灰中转库,汽车外运或水力管线输送。石膏经脱水后,车运或船运 100%综合利用 烟囱 3
煤渣处理方式 种类 处理方式 建材、筑路 100%综合利用 3、建设项目主要设备清单 本项目主要设备汇总情况见表1-3。 表1-3主要设备一览表 类型 名称 三联箱 软化除硬 压滤机 砂滤器 脱硫废水深度处理系统 超滤 纳滤 一级反渗透 二级反渗透 管阀 雾化干燥塔 规格型号 碳钢防腐,V=125m3,中电环保 碳钢防腐,V=50m3,中电环保 板框式压滤机,过滤面积F=180m2 直径:DN1800,设计压力0.6Mpa UF,Q=45m3/h,中空纤维膜 NF,Q=32m3/h,卷式膜 SWRO,Q=26m3/h,卷式膜 BWRO,Q=24m3/h,卷式膜 系统配置蝶阀或截止阀 旋转喷雾干燥塔,2205不锈钢空塔结构,额定进水Q=3m3/h 数量(台/套) 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 备注 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 新增,国产 4、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围300米土地利用现状 地理位置:本项目建设地位于XXXX经济开发区西利路235号,具体地理位置见附图1。 厂区平面布置:本项目位于XXXX电厂现有厂区内原有废水处理车间,本项目技改前后厂区平面布局保持不变,XX利电现有项目三期、四期发电供热机组主厂房位于厂区南面,从南向北依次为汽机房、锅炉房、电气除尘器,烟囱、烟气脱硫设施在北侧。XX电力现有项目一期、二期发电供热机组主厂房位于厂区西面,从南向北依次为汽机房、锅炉房、电气除尘器,烟囱、烟气脱硫设施在北侧,煤场位于厂区东北区(与XX利电共用),化学水处理设施在厂区南侧。建设项目厂区平面布置具体见附图2。 建设项目厂界周围300米土地利用现状:本项目位于XXXX电厂现有厂区内,厂区北侧为长江,东侧隔上弘机械设备、克林净化工程等企业厂区和XX河为XX利士德化工有限公司、XX双良氨纶有限公司厂区,西侧为隔西安路为其他企业厂区和空地,南侧为空地和XX电力建设第三工程公司。距本项目厂界最近敏感保护目标为厂界南侧270米处的小圩村民住宅。建设项目厂界周围300米内土地利用现状见附图3、附图4(卫星图)。 5、工作制度及劳动定员 4
脱硫废水深度处理二期项目建设项目环境影响报告表【模板】