好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

VA4000电力无线测温系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

13.尺寸:宽111mm×高111mm×深55mm

3.2.3 VAT-2000C/型无线汇聚终端

在433MHz频段上实现和多个无线测温终端采集温度数据的通讯,并可以向无线测温终端发送指令,在整个测温系统中其处于核心地位,由它来调节整个无线通讯的网络。通过连接计算机上安装运行的设置软件实现对无线测温终端设置,也可设置为中继模式(距离较远时使用)。 技术特性:

系统可管理多达255个VAT-2000C,每个VAT-2000C为一组,每组可管理1024个测温终端 灵活性:可随时在组内添加、删除无线测温终端 与计算机接口:标准RS232串口、RS485串口

显示接口:方便的显示接口,可以方便的通过接入PS2接口的显示屏很直观的了解发热点的温度状况。

外置天线:4dbm的增益 电源:利用电源适配器AC220供电 技术参数:

1.频率范围:433MHz-434.79MHz (免申请) 2.传输距离:800m (无阻挡) 3.输出功率:>+20dbm 4.接受灵敏度:-123dbm

5.符合电工电子产品低温GB/T2423.1、高温GB/T2423.2的要求,适于在气候条件恶劣的地区使用 6.防水级别:不防水,适用于室内 7.显示方式:数码管显示 8.接口方式:RS232

9.接口方式:RJ45以太网接口(可选) 10.电源:AC220 ±20﹪

11.尺寸:长139mm×宽106mm×高55mm

20

3.2.4 VAT-2000C/U型无线汇聚终端 型号:VAT-2000C/U型 (1U)

本型号为1U机箱结构,适合机架安装。在433MHz频段上实现和多个无线测温终端采集温度数据的通讯,并可以向无线测温终端发送指令,在整个测温系统中其处于核心地位,由它来调节整个无线通讯的网络。 技术特性:

系统可管理多达255个VAT-2000C/U,每个VAT-2000C/U为一组,每组可管理1024个测温终端 灵活性:可随时在组内添加、删除无线测温终端 与计算机接口:标准RS232串口、RS485串口

显示接口:方便的显示接口,可以通过MODBUS连接TFT真彩工业触摸屏 外置天线:4dbm的增益 电源:内置交流电源 技术参数:

1.频率范围:433MHz-434.79MHz (免申请) 2.传输距离:800m (无阻挡) 3.输出功率:>+30dbm 4.接受灵敏度:-123dbm

5.符合电工电子产品低温GB/T2423.1、高温GB/T2423.2的要求,适于在气候条件恶劣的地区使用 6.防水级别:不防水,适用于室内 7.显示方式:工业触摸屏(选配) 8.接口方式:RS232

9.接口方式:RJ45以太网接口(可选) 10.电源:AC110至240V

11.尺寸:宽483mm×高45mm×深160mm,高度1U

21

3.3 系统软件

系统软件支持B/S、C/S以及两者混合模式。数据库采用SQL Server 2003。支持一次接线图、曲线、报表,另外支持语音、文字、闪烁告警。采用TTS技术实现语音告警。支持温度越限发短信功能。 系统软件集成可以分为几种模式: 1.融入调度自动化系统

通过调度自动化系统,采用CDT规约接入调度自动化。使调度自动化不仅实现了对电气量的监测,同时实现了运行设备的温度的监测,并由调度自动化系统通过网络物理隔离器把包含温度数据的遥测、遥信数据通过B/S模式发布到全网。 2.融入视频监控系统

使得视频监控系统不仅实现的图像的监控、安防任务,同时实现了重点发热设备的监测。 3.组成专用测温系统

通过专用的测温软件,实现温度的在线监测。

IE实时监控界面:在该页可以实时监控各点温度变化,并实时观看温度变化曲线。

22

四 系统特色

系统采用分体式结构,将温度传感器附着在高压设备发热点上,经数据处理后通过无线通讯方式按照一定的周期将数据传送到汇聚终端设备,再由汇聚终端经通讯信道上传监控中心。监控中心软件系统将数据进行处理、显示、打印、存储,告警、Web发布等。

系统具备以下特点: 1.测温终端采用分体设计

温度传感器与测温主机采用分体设计,温度传感器与测温主机之间通过一根20~50cm的带屏蔽抗高温老化线连接,传感器位于高温区,而测温主机远离高温区。另外测温主机与所连接母排或导线间有1cm左右的缝隙,有效地阻隔了热传导,保障测温主机工作在正常温度,提高设备运行的可靠性。 2.组网灵活、施工方便

一个厂站只需一台汇聚终端。一台汇聚终端最多可以管理1024个测温终端,遇到通讯距离不够时,还可以启动无线中继功能。

很多同类测温产品,采用一个接收装置接收6个或9个测温终端,而接收终端需要在开关柜开孔嵌入开关柜面板,多个接收装置再通过485总线与主机相连,造成施工复杂、设备冗余。 3.测量温度范围宽、精度高

测量温度范围: -50 ~ +500℃ 测量温度精度高,达到±0.5℃ 。

能满足变电站各种设备的测温范围和精度要求。 4.测温终端结构合理、材料科学

测温终端独特设计的半球形或环形结构,不影电场分布,不影响绝缘性能。天线不外漏,防止因为产生尖点而影响设备绝缘。

由于高压环境的特殊性,测温设备选材绝缘性能高、耐高温、阻燃、抗老 5.安装科学

在实际安装过程中,其他厂家大都采用绝缘胶带捆绑或尼龙扎带等方式固定,但这些方式存在易老化、安装不牢固等问题。VAT-2008系统采用独特设计的多种安装紧固件及附件,采用绝缘材料,适合不同安装环境,牢固可靠,拆装方便。 6.可靠性强

系统处于高电压环境中,具备高度的可靠性和安全性,保障了监控人员的人身安全,保障了监测系统以及电力设备的安全。 7.短信预警功能

23

发生过温预警时,系统自动通过短信模块,在第一时间将完整的预警信息发送到负责人手机上。提高应急相应处理能力。 8.结构合理

由于电力系统中设备运行环境复杂,合理的结构设计保障了设备安装适用不同的环境。 所选用器件集成度高,功耗低,可靠性高。多层屏蔽技术,抗干扰能力强,软件辅助纠错,可以应用于500KV等级,而数据采集依然准确及可靠传输。 9.无线传输

系统无线通讯采用433MHz-434.79MHz免申请开放频率,最远传输半径≧800m。采用无线通讯代替信号传输导线,避免导线内阻和分布电容的影响,环境温度以及电磁干扰的影响,不受安装环境限制。 10.无线信号穿透能力强

能够穿透密闭式高压开关柜、箱式变电站等特殊设备环境。 11.抗干扰能力强

采取电磁屏蔽及滤波电路等技术措施最大程度的降低信号干扰影响。 12.独特的低功耗设计

采用高容量锂电,测温终端可连续工作8年以上。当测量温度值在安全范围内时适当增大数据刷新周期,而温度达到预设告警值时数据刷新周期变短,提高数据传送密度,从而保障温度监测的高效性和可靠性。

无源型无线测温采用CT感应取电方式,一次电流范围宽(3A~10000A),系统取能为毫瓦级,功率微小,安全可靠。

13.采用防水设计,适用于室外环境,防护等级IP66。 14.智能分析、判断设备运行状态

系统自动检测同一组设备不同相别之间温度差值。 系统自动检测同一测点在一个时段内的异常温升。

系统具有月曲线、年曲线功能,系统自动根据历史数据分析发现设备的异常温升、以及劣化过程。 15.接口灵活

支持串口、网络接口等硬件接口;支持CDT、101、104、61850等多种通讯协议,便于系统集成。 16.人机界面友好

主监控系统人机界面友好,数据可以采用一次接线图、曲线、报表等方式直观显示。当有温度越限或温度升高过快时语音告警并弹出告警画面并进行醒目地闪烁。而曲线又包括多日曲线对比、同一设备不同相别间温度对比、年曲线、月曲线等多种灵活方式。

系统提供C/S(客户端/服务器)和B/S(浏览器/服务器)两种模式及混合模式。

五 测温安装位置

1.主变三侧套管 2.各类线夹 3.刀闸

24

VA4000电力无线测温系统

13.尺寸:宽111mm×高111mm×深55mm3.2.3VAT-2000C/型无线汇聚终端在433MHz频段上实现和多个无线测温终端采集温度数据的通讯,并可以向无线测温终端发送指令,在整个测温系统中其处于核心地位,由它来调节整个无线通讯的网络。通过连接计算机上安装运行的设置软件实现对无线测温终端设置,也可设置为中继模式(距离较远时使用)。技