探讨当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策

论文摘 要:随着技术的进步,人们对城市配电网络供电可靠性要求越来越高,因此要求住宅小区的配电系统设计接线方式简单灵活、运行可靠。小区占地面积大、人口集中。负荷容量大,用电设备多,尤其在用电负荷高峰季,过负荷跳闸断电,如果供电干线断路器频繁地跳闸造成大面积断电,会给居民生活带来不便,因此必须采取新的配电思路和方式来满足需要。本文对小区供配电设计中的住宅负荷、开关容量、导线截面、配置变压器容量作了分析,并提出了应注意的相关问题。 关键词:居民小区、供配电设计、变电所

1 小区供配电特点

小区各栋楼房之间空间较大,供电面积较大,每台箱变供电范围有限,因此需用多台箱变才能满足用户负荷要求。由于用户较多,必须有相应个数的供电回路。每栋楼的建筑面积和用户数量不一样,供电方式也不一样。根据住户数量,采取相应的电源方式。对于联体楼房可采用为单相供电,对于复式楼可采用三相电源供电。照明负荷为用户的生活用电,而空调负荷为舒适性用电。由于小区面积大,负荷点多而分散,所以在建设时,电源以采用现场两级变压,第一级为35kV变为10kV(站变),第二级为10kV变为0.4kV(户外箱式变压器)。箱变分布在负荷中心,减小一次投入,降低运行成本,提高用户的用电质量。从站变到箱变的10kV用电缆连接,各个箱变的容量由各进户单栋楼房的组团计算总负荷选定。 2 居民小区供配电设施现状

随着居民生活水平的不断提高,家用电器特别是空调、电饭锅、微波炉等功率大、耗电多的用电设备逐步在普通家庭中使用。随着居民用电负荷的剧增,居民生活小区的供电设施不能满足目前居民用电负荷增长的需要,存在如下问题:

有的房地产开发商只考虑自身利益,为了节省资金,提供落后的配电设备选型、变压器配置容量不足、建设标准较低、超期运行和线变损高,带来不安全隐患。配电设备陈旧落后,需要更新改造。甚至在开发初期少报容量。由于供电企业和物业公司存在供用电合同关系,而与用电居民之间无法律上的合同约束,一旦出现个别居民欠费问题,供电企业难以采取有效措施依法催收电费。小区内很难找到一个较合适的地方来重新建造一座变配电室,以满足居民生活用电负荷增长的需要。小区内的变压器容量普遍偏小,原设计容量仅仅是按能满足居民生活照明用电负荷考虑的,所以需要增容。有的小区变配电室面积普遍偏小,不能满足变压器增容及设备改造的需要。随着居民小区数量的不断增加,业主与物业公司之间的各种矛盾越来越突出,供用电之间的纠纷就是一个重要问题。 3 住宅小区用电负荷与配电设计存在问题

配电设计中, 一部分为不能更换部分,如:各住户的室内配电方式,暗埋管线的导线截面、各房间的插座等。另一部分为能更换部分,例如供电变压器的台数(或容量)、电能表9用4倍率表)、进户线和电源干线。由户用电表开并箱向室内配电回路,应以照明、空调及其它电器用插座分三个回路为基本回路,除以上三个回路外,尚应根据地区条件和工程要求增设厨房电器具专用回路,以及卫生间电热水器专用回路。 供配电设计的第一项任务是分清用电负荷的类别和用电负荷的统计,然后进行负荷计算。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

3.1用电负荷问题

目前住宅小区通常没有高楼大厦,没有集中空调。所以,住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单,下面举例说明。

某小区内建筑类型分为高档公寓、地下车库及配套用锅炉房、变电气等。地上、地下总建筑面积约为14万平方米。其中公寓面积约为11万平方米,地下车库面积约为3万平方米。小区需建10KV自管变电所一座,电源引自供电局110KV变电站。甲方要求每户总用电容量为8.5KW (约合35W/m2至45W/m2),空调系统为户用集中空调,每户约为3.0-5.0KW,每户照明负荷3.5-5.5KW,按变压器70%负荷率(经济运行)计算,变电所总负荷为6636KVA,初步计算小区变压器应报装容量

≥6,400KVA。甲方要求提高住宅照明负荷的等级,采用双路电源互投。在非火灾等情况下应确保公寓照明供电的正常。经计算,在有电力监控系统作为可靠保证的前提下,充分利用变压器的过负荷能力,可按4×1,2500KVA装。 如果住宅用户的电负荷再继续增长,供电电缆、单元和住户的配电装置和导线将会面临严峻的困难,所以电气规划设计的超前意识是十分必要的,小区住户的配电设施技术需要不断改造。选用何种供电方式,必须结合当地电业部门的供电系统规划去处理。 3.2 供配电系统供配电能力小

由于家用电器的频繁增长和使用,用电负荷迅速增长,导致供配电线路、断路器和电能表不能匹配迅速增长的电气负荷。 3.3供电干线

近几年居民家庭电气负荷迅速增长,住户的配电线路、电能表和断路器频繁发生故障和跳闸,有的住户自己更换大容量断路器或将其短路,强行使用空调机、电饭煲、微波炉等电器。结果导致发生户内外导线严重发热,加速绝缘老化,最终发生短路事故,甚至引起了火灾。

从居民小区供配电设计上分析,确定好最终用电负荷容量,如果换暗埋导线就相对容易些。配电方式一旦确定就不能再变动了。在现实生活中,如果房间内插座少,住户加装多用插座和临时线或所有房间只有一个插座或一个组合插座,显然不安全和不合理,更影响美观。为保证用户安全,末端负荷的电源开关应采用可同时断开相线和N线的开关,即双极隔离电器。

住宅电气设计中,导线基本上都采用铜芯绝缘线穿管或电缆暗敷设方式,穿线管采用符合阻燃性能要求的PVC管或焊接网管,严禁导线(含护套线)直埋墙敷设,导线截面大小,主要是用户电表箱前的干线要留有发展裕量(15~20年),一般为4~6mm2铜芯绝缘线,用户电表箱至室内各支路导线截面一般为 2.5mm2,照明专用支路可用1.5mm2,厨房电具专用支路应根据工程具体要求做出选择。 4 住宅配电系统设计应注意的问题及方法 4.1住户终端配电系统的回路配置

住宅电气设计要协调配合当地实际情况,考虑住宅家用电器的发展,以为人服务为原则,合理设置或预留电气设施,保证住宅设计的有序性。 (1)照明回路与插座回路分开设置;