火剂发现异常情况(误报警、人员没有及时撤离等),需停止系统释放灭火剂时,可按下防护区门口的截止按钮或灭火报警控制器上的截止按钮,即可阻止灭火控制器发出打阀指令和停止灭火剂的释放。
六、二氧化碳灭火原理图:(见下页)
专业资料
. . . . 广播报警 声光报警 联动设备 CO2 释警放告备 灯 紧急启动 先导控制器动作时序 紧急截止 防护区火险 火灾探测器 火灾报警柜 联动无源输出信号 低压CO2灭火控制器 打开先导控制器 打开主阀 按预先设定时间释放CO2 预先设定时间到 关闭先导控制器 关闭主阀 机械应急 检测贮存装置压力及液位 根据贮存压力启动制冷机 压力液位变送器 反馈装置 主阀 先导控制器 气体 CO2 液体 CO2 制冷机
专业资料
. . . .
七、常见故障及排除方法:
序号 故 障 原 因 1、电源不同 2、过载保护器断路 1 制冷机组通电后不制冷 3、低压开关断开 4、压缩机组或风机烧坏 2 制冷机运转但不制冷 排 除 方 法 检查电源 检查过载原因并排除 检查原因并排除 请厂家予以更换 1、冷凝器不热,制冷剂泄漏 找到泄漏点并补充制剂 2、系统阻塞,尘封或冰封 请专业维护人员处理 3 制冷机运转噪声太大、3、运转部件的固定螺栓松动 拧紧螺栓、螺钉 振动大 4、管路与某些部件相接触 1、电源断开 将其分开 检查电源并接通 打开控制阀门 校对液位计 更换液位计 检查电源 重新检查接线 检查过载原因并换保险 4 已知储罐内有液体但液2、液位计控制阀关闭 位计显示为零 3、刻度不对 4、液位计故障 1、电源断开 5 控制柜上所有显示消失 2、接线脱落 3、供电过载,保险烧坏
专业资料
. . . .
四、洁净气体灭火系统
一、设备间所在位置:
主厂房19.6m层
二、控 制 区 域:
集控楼12.6m:电气工程师站、工程师站、电子设备间 网控楼:网控继电器室
三、系统组成:
储存瓶、容器阀组、启动器、高压软管、液流单向阀、集流管、选择阀、安全阀、弯头、三通、喷嘴、压力信号发送器(又称为压力开关)、法兰、气路三通、直通、直角通、气流单向阀、启动瓶组
四、工作原理:
根据规范要求及用户的具体情况可以采用全淹没的单元独立系统和组合分配系统两种组成方式。所谓单元独立系统是指由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式。所谓组合分配系统是指由一套公共的灭火剂储存装置对应几套管网系统,保护两个或两个以上防护区域的构成形式。
五、控制方式:
本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,控制过程参见控制流程图三。
(1) 自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、
专业资料
. . . .
防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。
(2) 手动控制方式:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。
无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。
(3)应急机械启动工作方式:用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械1手动关闭联动设备并切断电源。○2打开对应保护区选择阀。○3成组或逐个打开对启动;○
应保护区储瓶组上的容器阀,即刻实施灭火。
(4)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作;情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时,如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。
专业资料