协助火灾调查 接到火警信息 做好值班记录 确认 系统复位恢复战备 电脑调取CRT图形 报告监控总值班 迅速赶赴事发现场 扑灭火灾 现场情况调查 手提式灭火器灭火 软管卷盘水喉灭火 其它常规灭火方式 紧急重大火灾 初起轻微火灾 无异常情况 误报信息解除 系统复位恢复战备 疏散被困人员 启动相关联动设备实施灭火 请求应援力量 应急广播疏导 现场组织指挥 系统声光报警 开启门禁系统 启动消防泵、喷淋泵 切断非消防电源 开启排烟系统 关闭防火阀、防火卷帘门 气体灭火系统︵烟烙尽、低压二氧化碳︶ 自动喷水灭火系统︵预作用、泡沫︶ 电梯归底 开启监视系统 网络报警 对讲机呼救报警 拨打119 报警 向消防大队报警增援灭火力量 及时疏散被困人员 防止火势蔓延,实施早期扑救灭火 如实报告火场情况 扑灭火灾 系统复位恢复战备 专业资料 协助引导消防力量进入火场 做好值班记录 保护火灾现场 协助火灾调查 . . . .
七、常见故障及排除方法: 序号 1 2 3 故障 探测器失效 手动报警按钮失效 打印机缺纸 原因 玻璃破碎;其他问题 缺纸 排除方法 探测器丢失;探测器失效 换上一个备用的探测器 换玻璃;找本公司在当地的技术服务部 换一卷新纸 4 5 6 不需采取措施,应急备用电池自动供电至少12小时(如果用户需交流电网造成主电掉电;要可以达到38小时); 检查电源电源故障 非交流电网造成主电掉电 保险丝(包括建筑物主配电室),如已熔断则应换新。 按《确认/消音》,按《故障》显示故障类型,用《↑》《↓》选择“开路”信息,按《F1》显示功能菜单,选择《D总线重新配置》,按《OK》输入密码,按《OK》等待大约2分钟,按故障,显示开路故障(适用于故障类型 CS1131探测回路) 回路断开 用《↑》《↓》选择“开路息, 按《F1》显示功能菜单 →选择《查询功能卡资料》 按《OK》显示功能卡资料 →查到“向前/向后数”,从而确定开路故障发生的位置,进行检查维修。 当控制器报“短路”故障时控制器自动进行《D-总线重新配置》 按《确认/消音》 → 等待大约1分钟后控制器又报“开路”故障 短路故障(只适用 按《故障》显示故障类型 回路短路 于CS1131探测回路) → 用《↑》《↓》选择短路信息 按《F1》 → 选择《查询功能卡资料》
专业资料
. . . .
二、自动喷水灭火系统
一、泵房位置:综合泵房
二、控制区域:输煤栈桥、输煤集控楼、输煤廊道、1#锅炉房、2#锅炉房、1#汽机房、
2#汽机房
三、系统组成:
该系统由喷淋管网供水,由管道控制阀、雨淋阀组、水力警铃、压力开关、电磁阀、水流指示器、开式或闭式喷头及管网组成。
四、工作原理:
雨淋阀装置广泛用于雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水雾系统。除预作用系统外,系统侧管路上装的都是开式喷头(水幕喷头、水雾喷头、普通开式喷头等)。雨淋阀装置的开启,由现场火灾探测系统控制,当保护区某处发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,打开雨淋阀,使大量水从开式喷头中喷出,并可发出报警信号,以达到控火灭火的目的,紧急情况时可以由手动应急操作阀直接开启。
五、雨淋系统的启动方式:
1、电气控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、电磁阀、开式喷头及电气探测装置组成。在此系统内,电气探测装置分布在整个防火区的关键地方,形成监控网络,并与电控箱连接,正常情况下装在隔膜室出口管路上的电磁阀(功耗50W、电压DC24V)处于关闭状态,保持膜片室内水压,当电控箱接收到来自电子探测装置发出的火灾信号后,经过处理向电磁阀发出开启信号,打开电磁阀使隔膜室压力下降,从而打开雨淋阀,水就从开式喷头喷向整个保护区,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。
2、湿式控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、开式喷头、闭式探测喷头(玻璃球喷头、易熔喷头)等组成。在此系统内,整个防火区的关键地方,湿式控制管路上安装闭式探测喷头,将安装闭式探测喷头的湿式控制管路连接雨淋阀隔膜室出口处。当发生火灾时,探
专业资料
. . . .
测喷头打开并喷水,则控制系统管路内的压力迅速下降,隔膜室内的压力因供水口处的节流板不能补充足量的水来维持原来压力而降低,因而雨淋阀被供水压力打开,水流入系统侧并从开式喷头喷出,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵。从而实施灭火(该控制系统必须安装在不结冰的地方)。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。
3、干式控制雨淋灭火系统:由雨淋阀装置、开式喷头、闭式探测喷头(玻璃球喷头、易熔喷头)、空压机、电磁阀等组成。在防护区的关键地方布置干式控制管路,并设置闭式探测喷头,与雨淋阀装置隔膜室及压缩空气源连接在一起。当发生火灾发生时,闭式探测喷头被打开,控制系统管路内空气压力急剧下降, 膜片室内气压下降,雨淋阀被供水压力打开,水流入系统侧并从开式喷头喷向防护区, 水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。控制管道的压力也可以由电磁阀来控制,控制原理同电气控制雨淋灭火系统。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。
4、人工手动控制:是在雨淋阀隔膜室的出水管路中设置一个手动阀来实现,一般要求与上述三个控制系统配合使用。当值班人员发现火灾时,可通过打开紧急手动控制装置的盒盖并打开盒内的手动阀进行放水,从而使隔膜室内的水压降低,通过活塞及顶杆作用于转臂的力减小,阀瓣组件因此脱扣,系统供水将阀瓣组件打开,开式喷头喷水,水力警铃和压力开关动作,同时启动消防水泵,执行灭火功能。灭火后,打开放水余阀,雨淋阀后部余水全部排出,表明雨淋阀已自动关闭。关闭放水余阀、手动复位阀,使系统进入备用状态。同时管网里的余水也必须从排水沟泄完,以保护喷淋水管道。
专业资料
. . . .
六、1、雨淋、水雾、水幕系统工作原理图:
电磁阀动作 膜片室泄压 火灾报警控制箱 火灾探测器动作 感温探测元件动作 手动紧急站 火灾发生 消防控制室 压力开关 雨淋阀开启 水力警铃 启动消防水泵
专业资料
喷头出水灭火