好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电厂消防系统操作规程完整

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .

XX发电有限责任公司消防系统维护与保养

XX发电有限责任公司2×300MW机组

消防系统维护与保养

消防系统操作规程

二00九年十二月

专业资料

. . . .

目录

一、火灾自动报警系统

1、集控室所在位置 2、控制区域 3、系统组成: 4、工作原理 5、操作说明

6、消防报警工作原理图 7、常见故障及排除方法

二、自动喷水灭火系统

1、泵房位置 2、控制区域 3、系统组成 4、工作原理 5、启动方式 6、工作原理图

7、常见故障及排除方法

三、二氧化碳灭火系统

1、设备间所在位置 2、控制区域 3、系统组成 4、工作原理 5、启动方式

6、二氧化碳灭火原理图 7、常见故障及排除方法

四、洁净气体灭火系统

1、设备间所在位置 2、控制区域 3、系统组成 4、工作原理 5、控制方式

6、洁净气体灭火原理图

五、泡沫灭火系统

1、设备间所在位置 2、控制区域 3、系统组成 4、工作原理

专业资料

. . . .

5、启动方式

6、泡沫灭火原理图

六、火探自动探火及灭火系统

1、设备所在位置 2、控制区域 3、系统组成 4、工作原理 5、控制方式

6、火探自动探火及灭火原理图

专业资料

. . . .

一、火灾自动报警系统

一、集控室所在位置:

集控楼12.6m层

二、控 制 区 域:

1#锅炉房、2#锅炉房、输煤栈桥、输煤集控楼、化学水、网控楼、电缆桥架、集控楼、工程师站、UPS室、电子设备间、单元控制室、400V公用段、6KV配电间、综合楼

三、系统组成:

本系统主要由探测部分,监视部分、联动部分三部分组成。

1、探测部分主要有典型感烟探测器、典型感温探测器、模拟量线型感温探测器、开关量线型感温探测器、手动报警按钮、气体探测器。典型感烟探测器和典型感温探测器主要用于房屋空间探测;手动报警按钮主要用于走廊、消防前庭、电梯间门口等人为观察到火灾的部位,启动报警或联动设备;模拟量线型感温探测器主要用于燃油泵房的点火油罐、主油箱、补充油箱、氢密封装置、中间层油管道、锅炉油枪等重要而又无法采用典型探测器探测的部位;开关量线型感温探测器主要用于电缆隧道、电缆桥架等部位;气体探测器主要用于制氢站,探测氢气泄漏。

2、监视部分主要是采集外部数据、取样曲线、分析数据、判断结果的功能,具有中央智能处理器,有效消除干扰影响,精确处理反馈信号。

3、联动部分主要实施确实的灭火功能,控制设备接收到准确的报警动作信号后,根据联动逻辑关系,对保护区进行灭火保护。

四、工作原理:

火灾报警控制器能直接接收两组(感烟和感温)火灾探测器的报警信号,当所测部位发生火灾时由探测器向控制器发送火灾报警信号,控制器相应的火警灯点亮,并发出声光报警信号,外接的声光报警器开始工作;如果两种探测器都向控制器发送火灾信号时,控制器内的声报警器即发出变调的报警声信号,面板上的火灾显示灯闪亮,同时,时钟显示器秒点停止闪动,显示火灾发生时间,直至按动控制器复位键。控制器接收到报警信号自动对灭火装置发出启动信号,当控制器接收到喷放返回信号后,面板上的放气灯点亮,并

专业资料

. . . .

控制点亮防护区内的放气灯。

五、操作说明:

火灾自动报警功能:若控制器判断确实可能发生火灾,控制器点亮火警指示灯,发出

火警报警声,同时数码管上显示火警的编码地址,在液晶屏上显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。若同时有多个火警,液晶屏上将显示火警总数,同时显示首警及最新一个火警的详细位置、探测器的类别及火警时间。通过火警查看可查看所有报警信息。CRT彩色显示系统上有各平面消防报警图纸,设备动作后,相应报警层面自动跳出,报警点位闪动。面板上“火警”灯亮,报警层面显示红色,并显示火警的编码地址、详细位置、探测器的类别、火警时间。

联动控制功能:可以在设定菜单下实现手/自动转换和手动、自动灭火联动控制。当

控制器发出火警报警信号后,若处于自动状态,控制器将根据编成设定的联动关系,动作设备,并在液晶屏上显示动作的设备名称,同时显示动作总数。此时,可通过联动查看功能,查看所有联动信息的地址编码、详细位置、设备状态(动作成功、动作失败、等待反馈、现场动作)、动作时间。若处于手动状态当控制器发出报警信息后,不会发出控制指令,需经过值班人员确认发生火灾需要进行灭火联动控制,可按“火警确认”键,即可根据设定的联动逻辑关系进行自动灭火联动控制。面板上设有直接启停设备的按钮(如风机启/停按钮、消防泵启/停按钮等)需要对此类设备进行控制可进行手动直接操作。

控制器发现故障后,将点亮故障指示灯,同时发出10秒的故障报警声,然后每隔1

分钟将再发出故障指示音。可通过消音操作停止故障报警,确定故障原因后,进行排除。

控制器具有复位功能,通过复位可以消除火灾报警或联动动作的信息,如果不是误报

警,复位后通常会再次报警。这种情况下,需到现场核实是否发生火灾或其他意外情况。

六、消防报警工作原理图:(见下页)

操作时严禁用力连续按按钮,以免对系统造成损坏。

专业资料