好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一 配电柜内配线地技术要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

2.输出侧接触器的选择

变频器输出侧接触器仅用于与工频电源切换等特殊情况下,一般不用。因为输出电流中含有较强的谐波成分,其有效值略大于工频运行时的有效值,故主触头的额定电流IKN就满足:

IKN≥1.1IMN (8-28) 式中IMN -电动机的额定电流。 3.工频接触器的选择

工频接触器的选择应考虑到电动机在工频下的起动情况,其触头电流通常可按电动机的

额定电流再加大一个档次来选择。

传感器的种类

核心提示: 国家标准GB/T 7665-2005对传感器的定义为能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。它是一种检测装置, 国家标准GB/T 7665-2005对传感器的定义为“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。”它是一种检测装置,能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的输出,满足信息的传输、存储、显示、记录和控制要求。 常用传感器的分类有以下4种: 1.按传感器的物理量分类

按传感器的物理量可分为位移、力、速度、温度、流量和气体成分等传感器。 2.按传感器工作原理分类

按传感器工作原理可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅和热电偶等传感器。 3.按传感器输出信号的性质分类

按传感器输出信号的性质可分为:输出为开关量(“1”和“0”)的开关型传感器;输出为模拟量的模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。

文案大全

实用标准

4.按其用途分类

1)压力检测。压力传感器、触力传感器、微压传感器、压差传感器等。 2)温度检测。热电阻温度传感器、热电偶温度传感器等。

3)液位检测。光电式液位传感器、机械浮子液位传感器、伸缩液位传感器等。 4)电流检测。电磁式电流传感器、霍尔磁平衡式电流传感器等。 5)速度检测。脉冲编码速度传感器、永磁发电速度传感器等。 6)位置检测。电位计位置传感器、编码器位置传感器等。

传感器选用的一般原则

核心提示: 现代传感器在原理和结构上千差万别,如何根据具体的测量对象、测量目的以及测量环境合理地选用传感器。 1.根据测量对象与测量环境确定传感器类型 即使是测量同

现代传感器在原理和结构上千差万别,如何根据具体的测量对象、测量目的以及测量环境合理地选用传感器。

1.根据测量对象与测量环境确定传感器类型

即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用。哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件加以考虑。 2.灵敏度的选择

通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声就容易混入,也会被传感器放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入干扰信号。传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。 3.频率响应特性

传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量,传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽。所以在动态测量中,应根据信

文案大全

实用标准

号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性来选择合适的传感器。实际上传感器的响应总有一定延迟,但希望延迟时间越短越好。 4.线性范围

传感器的线性范围是指输出与输入成正比的范围。从理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值传感器的线性范围越宽,则其量程越大,测量精度也高。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。 5.稳定性

传感器投入使用后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。 6.精度

精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求即可。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器。

工程通用合同条款中的试验和检验规定

核心提示: 14.1材料、工程设备和工程的试验和检验 14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验,并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的,由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

文案大全

实用标准

14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的,除监理人另有指示外,承包人可自行试验和检验,并应立即将试验和检验结果报送监理人,监理人应签字确认。 14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的,可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。 14.2现场材料试验

14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验,应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件,进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验,承包人应予以协助。 14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验,监理人认为必要时,应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求,编制工艺试验措施计划,报送监理人审批。