实用标准
核心提示: 1.额定极限短路分断能力ICU 低压断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力,叫和额定运行短路分断能力ICS。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路
1.额定极限短路分断能力ICU
低压断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力,叫和额定运行短路分断能力ICS。Ics作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对于断路器而言,应有足够的ICU,能够分断短路电流使开关跳闸。 2.限流分断能力
限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时,触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串人一个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近ICU,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。 3.短路保护
短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负载变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 4.过载延时保护
过载延时保护是指负载电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 5.隔离功能
隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2h以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。
文案大全
实用标准
断路器的基本参数
核心提示: Imm断路器壳架等级电流(A)。含义是该断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In断路器的额定电流(A)。含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在
Imm——断路器壳架等级电流(A)。含义是该断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
In——断路器的额定电流(A)。含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中,In=Irt。
Irt——断路器的长延时整定电流(A)。含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。
万能式断路器介绍
核心提示: 我国生产的万能式断路器有DW15、DWX15、DW16、DW17、DW45、DW47、DW48等系列产品,并不断在升级换代。图8-16所示为使用较为广泛的DW17系列万能式断路器,适用于
我国生产的万能式断路器有DW15、DWX15、DW16、DW17、DW45、DW47、DW48等系列产品,并不断在升级换代。图8-16所示为使用较为广泛的DW17系列万能式断路器,适用于交流50Hz、电压380V、660V或直流440V、4000A的配电网络,用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用,1250A
文案大全
实用标准
以下的断路器在交流50Hz、电压380V的网络中可用作保护电动机的过载和短路。 图8-16 DW17-2505A万能式断路器 DW17系列断路器在不同的环境温度下的额定电流 见表8-10.这是选择断路器的很重要的参数。 表8-10断路器在不同的环境温度下的额定电流 断路器型号 额定电流/A(防护等级为IP00 固定式 35℃ DWl7-630 DW17 - 800 DW17 -1000 DW17 -1250 DW17 -1600 DW17 -1605 DW17 -2000 DW17 -2500 DW17 -2505 DW17-3200 DW17 -3205 630 800 1000 1250 1600 1900 2000 2500 2900 3200 3900 45℃ 630 800 1000 1250 1530 1810 2000 2500 2900 3200 3900 55℃ 630 800 1000 1250 1460 1720 2000 2400 2900 3200 3900 抽屉式 35℃ 630 800 1000 1250 1600 1900 2000 2500 2900 3200 3900 45℃ 630 800 1000 1250 1530 1720 2000 2400 2900 3200 3900 55℃ 630 800 1000 1250 1460 1620 2000 2300 2770 3200 3750 注:当断路器DW17 - 630/800/1000/1250型选用无过电流脱扣器时额定电流可分别提高到760A/910A/1200A/1300A。 DW17系列断路器的机械寿命、电寿命次数,见表8-11。 表8-11 DW17系列断路器的机械寿命、电寿命次数 型 号 DW17 - 630 - 1605 机械寿命/次 20000 电寿命/次 抽屉式捅人装置的机械寿命/次 1000 100 文案大全
实用标准
DW17-2000 - 3205 DW17-4000 - 4005 10000 3000 500 120 100 100 DW17系列断路器在额定工作电压下的通断能力,见表8-12。 表8-12 DW17系列断路器在额定工作电压下的通断能力 额定工作电压 交流电压/v DW17-630 -1605 DW17 -2000 - 2505 DW17-3200 - 3205 380 660 380 660 380 660 额定分断能力/kA/ cosΦ(有效值 交流660V 50/0. 25 60/0.2 80/0.2 额定接通能力/kA 交流660V(峰值) 105 130 180 型 号 全分断时间/ms 约30 约30 约30 近年来,国外产品陆续进入国内市场,比较有代表性的有法国、美国、德国、瑞士、日本等国家的产品,这些国家产品的主要技术性能代表了当代断路器产品的最高水平。新一代产品的短路分断能力指标已达100 - 150kA,可以说比实际需要高出很多。从保护形式看,大部分产品已经实现智能化,保护功能完善,已可满足各种使用要求。先进的断路器产品大都可带通信接口,支持各种现场总线。近两年来在德国汉诺威工业博览会上所反映出来的情况也大致如此,较有特色的产品是施耐德公司NT16 N1型产品,其额定电流为1600A,外形尺寸是目前国际上公布的相同电流等级万能式断路器中壳架尺寸最小的。西门子公司的Sen-tron WL系列万能式断路器的特点是系列全,具有3个壳架等级,各自成整体独立结构(不采用相极拼装式),从而缩小了大电流(6300A)等级的形式尺寸,并提高了产品的可靠性。因此,万能式断路器的高性能化、小型化和智能化成为新一代产品的标志。 以三菱super AE系列断路器为例,这是一种实现全模块化、实现飞弧距离为零、可逆连接的智能断路器。super AE系列低压断路器可安装在低压配电柜中作为主开关,用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定绝缘电压1000V,额定工作电流6300A及以下的配电网络中,用来分配电能和保护线路及设备免受过载、短路、欠电压和接地故障等的危害。它具有多种保护模块、通信模块,提高电网运行的安全性、可靠性,并可满足配电系统自动化的需求。 文案大全
实用标准
图8-17所示为三菱super AE系列智能断路器的外形。
图8-17 三菱super AE系列智能断路器的外形
塑壳式断路器介绍
核心提示: 塑料外壳式断路器作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。塑壳式断路器的特点是结构紧凑、体积小,目前的最大电流为1250A 塑料外壳式断路器作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。塑壳式断路器的特点是结构紧凑、体积小,目前的最大电流为1250A。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高。国际知名品牌,有ABB S系列、西门子3VL、3VF、3VT系列、施耐德NS系列、三菱NF系列和富士BW、E、S系列等,其中,NS系列断路器应用了施耐德公司独有的电弧压力能量脱扣技术,当发生短路时,动触头断开时产生的电弧使壳内高分子聚合物迅速气化,产生的气体驱动活塞弹簧机构脱扣,使断路器快速断开。而施耐德公司旗下的梅兰日兰C45系列小型断路器,由于性能卓越,拥有很大的市场占有量。
文案大全