好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一 配电柜内配线地技术要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

14)有防振要求的电器应增加减振装置,其紧固螺栓应采取防松措施。 15)紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。 16)落料后的金属件、导轨端头等均需去除毛边,以防工作人员割伤。

17)行线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺,固定或连接行线槽的螺钉或其他紧固件其端部应表面光滑,无金属毛刺。

18)行线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差为其长度的0.2%,全长允许偏差为20mm。并列安装时,槽盖应便于开启,行线槽的出线口应位置正确、光滑、无毛刺。行线槽的连接应连续无间断。每节行线槽的固定点不应少于两个。在转角、分支处和端部均应有固定点,并紧贴安装面固定。行线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。 19)断路器、漏电断路器、接触器和热继电器等元件的接线端子与线槽直线距离为30mm。连接元件的铜接头过长时,可适当放宽元件与线槽间的距离。动力端子与线槽直线距离为30mm。

20)用于连接配电柜进线的开关或熔断器座的布局位置要考虑进线的转弯半径距离。 21)控制端子与线槽直线距离为20mm,中间继电器和其他控制元件与线槽直线距离为20mm。

22)电器元件的安装应符合产品使用说明书的规定。电器元件的安装应牢固,固定方法应是可拆卸的,元件附件应齐全、完好,固定时不得使电器内部受额外应力。

23)低压断路器的安装应符合产品技术文件的规定,无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5°。

24)低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板、绝缘板间接固定在柜内,金属板、绝缘板应平整。当采用DIN轨道安装时,轨道应与低压电器匹配,并用固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形或不合格的轨道。

25)具有电磁式活动部件或借重力复位的电器元件,如各种接触器及继电器,其安装方式应严格按照产品说明书的规定,以免影响其动作的可靠性。

26)电器元件的紧固应设有防松装置,一般应放置弹簧垫圈及平垫圈。弹簧垫圈应放置于螺母一侧,平垫圈应放于被紧固面的两侧。如采用双螺母锁紧或其他锁紧装置时,可不设弹簧垫圈。

文案大全

实用标准

27)采用在金属底板上螺钉紧固时,螺钉旋紧后,其螺纹的有效长度应不小于螺钉直径的0.8倍,以保证强度。

28)当铝合金部件与非铝合金部件连接时,应避免直接接触,建议使用绝缘衬垫隔开,以提高抗电解腐蚀的能力。

29)电源侧进线应接在开关的进线端,即固定触头接线端;负载侧出线应接在出线端,即可动触头接线端。

30)面板上安装指示灯、按钮时,之间的距离宜为50 - 80mm;当倾斜安装时,其与水平线的倾角不宜小于30°。

31)集中在一起安装的指示灯、按钮、开关等,应有编号或不同的识别标志,“紧急”按钮应有明显标志,必要时设置保护罩。按钮、开关操作应灵活、可靠、无卡涩现象。 32)电器的接线端或接线端子板应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉,连接时应拧紧,且应有防松装置。

33)当元件本身预制导线时,应用转接端子与柜内导线连接,尽量不使用对接方法。 34)电器元件、电气设备的外壳应能防止工作人员偶然触及带电部分。

变频配电柜的组成

核心提示: 变频控制柜通常由供电母线、主电路熔断器(可选件)、进线滤波器(可选件)、断路器、接触器(可选件)、进线交流电抗器(可选件)、变频器、噪声滤波器(可选 变频控制柜通常由供电母线、主电路熔断器(可选件)、进线滤波器(可选件)、断路器、接触器(可选件)、进线交流电抗器(可选件)、变频器、噪声滤波器(可选件)、输出交流电抗器(可选件)、控制变压器、开关电源、控制装置(PC、PLC等)、传感器,

文案大全

实用标准

以及低压电器等组成。图8-12所示为一变频控制柜的实物图。

图8-12 变频控制柜的实物图

低压电器指电压在1500V以下的各种控制设备、继电器及保护设备等。常用的低压电器设备有刀开关、熔断器、低压断路器、接触器、磁力起动器及各种继电器等。 1.变频器的安装方式和空间

变频器必须垂直安装,保证空间需满足散热冷却的要求,变频器上、下部空间最小尺寸应不小于300 mm,其间不允许安装其他器件,以免影响进风和排风。 2.变频器的安装高度

通常情况下,变频器建议安装在柜体的上半部,好处是操作键盘的高度位置比较方便人操作或观察;变频器顶部空间由于热量集中排出,也不适合安装其他设备,所以从节省空间的角度出发,这种安排比较合理。但要求柜体顶部散热孔对准变频器通风道,下部的进风口位于变频器底部,以保持风道最小的风阻。

文案大全

实用标准

当需要将变频器上下布置时,应在变频器之间安装隔板,并形成各自独立的风道,防止下方变频器的出风成为上方变频器的进风,影响整体的散热效果。 3.配电柜内设备的冷却 (1)自然冷却方式

自然冷却方式指柜体基本全密闭,所有发热器件依赖柜内空气自然冷却,这种方式适用于小功率变频器系统(即发热情况轻微)或者外部环境恶劣,不能满足变频器正常安全运行的场合。

采用全密闭变频器配电柜的尺寸可由式( 8-21)来确定

( 8-21)

2

式中A-有效传热面积,等于配电柜散热面(腾空面)的表面积之和(m); P-柜内所有发热设备的热损耗(W)(可询问制造厂或查技术资料); K-配电柜材料的导热系数;

tm1 -变频器最大允许运行温度(℃); tm2-外部环境温度最大值(℃)。 立地安装的配电柜的有效传热面积A为

式中l-柜体的宽度(m); h-柜体的高度(m); b-柜体的深度(m)。

通常可以根据设计要求(比如周边其他配电柜的高度)和内部实际设备,先确定配电柜的高度h和宽度l,然后计算出柜体的深度。

(8-22)

(8-23)

(8-24)

最后,对这3个尺寸再做必要的调整。

文案大全

实用标准

(2)强迫通风冷却力式

在大多数情况下,除了变频器自带的风扇之外,柜内应安装比变频器内置风扇风压、风量大的通风机,以加强散热。柜内通风导流设计应注意以下事项:

1)变频器配电柜应设计专门的进风口和出风口,出风口应有不影响通风的防护顶盖或防护网,避免杂物落入,进风口除了采用百叶窗、防护网,有必要时还应加装可脱卸的空气过滤(防尘)网。

2)风道应设计合理,必要时装设导风板,避免柜内产生涡流,影响通风效果。

3)按照风量要求和柜体实际空间选择适合的通风机(优选低噪声风机),确保风机的旋转方向符合下部送风,上部吸风的要求。 4)必要时可在下部进风口安装通风机。 4.变频器配电柜的温度调节

变频器配电柜是否需要内部或外部进行温度调节取决于以下因素。

1)变频器配电柜所处环境温度不能满足变频器正常工作所规定的温度范围。例如我国高寒地区的室外或无供暖的室内温度可低于- 30℃甚至- 40℃,对于工作温度范围在- 10 -+40℃的变频器在这种情况下根本无法正常开机,必须移人有供暖的室内或柜内采用加热器对机器加热升温。由于不同品牌的变频器所允许的工作温度范围也不尽相同,有的下限温度不能低于0℃,即使处在我国的南方也会存在不能正常开机的问题。而在炎热的夏季,如果不具备良好的通风条件,变频器常常会因机内散热器温度过高而保护动作。

2)变频器驱动的负载若为重要生产设备,生产过程不允许中断,必须严格保证变频器在正常的工作环境下工作。

3)大量变频器集中使用,即使有共用的吸风和排风装置,仍不能满足变频器的机内温度的要求。

4)变频器周围大气中有粉尘、油污甚至腐蚀性气体,必须与外面隔绝,否则会构成对变频器的侵蚀。

温度调节可以采用空调器进行,根据气候或环境温度实行冷暖的切换,在严寒情况下可按需要采用PTC暖风机进行辅助加热。

此外,在特殊恶劣环境,例如有腐蚀性气体的场所,不能采用空调器调节温度时,可以考虑采用在变频器散热器外加强迫水暖、水冷或强迫油循环等方法.以隔绝腐蚀性气体。

文案大全

一 配电柜内配线地技术要求 - 图文

实用标准14)有防振要求的电器应增加减振装置,其紧固螺栓应采取防松措施。15)紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳。16)落料后的金属件、导轨端头等均需去除毛边,以防工作人员割伤。17)行线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺,固定或连接行线槽的螺钉或其他紧固件其端部应表面光滑,无金属毛刺。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ufkm4ndp20fvqu4yw276b8ve00zsa00v6g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享