好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一 配电柜内配线地技术要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用标准

一 配电柜内配线的技术要求 核心提示: 1)配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是 1)配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是铜导线,它的载流量要比同规格铝导线略大一些,可按比铝导线加大一个线号的载流量。 表8-7铝芯绝缘导线载流量与截面积的倍数关系 导线截面积/mm 21 1.5 2.5 4 8 14 23 6 7 10 16 25 6 5 35 50 70 95 2.5 120 载流量为截面积倍数 9 载流量/A 9 4 3.5 3 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 除了保证导线的截面积能够承载正常的工作电流之外,还应满足其在特殊条件下的抗拉强度,为此,在有条件的情况下推荐选用铜导线。 母线与电器连接时,接触面应符合现行国家标准GB 50149-2010《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的有关规定。 2)柜内配线使用的绝缘导线的最小截面积应为1.0 mm。对于低电平的电子电路允许采用截面积小于1. 0mm的导线(但不得小于电子设备制造厂对安装导线截面积的要求)。 ①连接电源指示灯导线截面积为1.5 mm; ②进入断路器和漏电开关的单回路导线的最小截面积为1.5 mm; ③断路器跨接线的最小截面积为2.5 mm: ④变压器一次绕组进线的最小截面积为1.5 mm; ⑤控制线路电源跨接线最小截面积为1.5 mm; ⑥控制线路最小截面积为1.0 mm; ⑦面板控制回路至柜内接线最小截面积为1.0 mm; ⑧电压表导线连接导线截面积为1. 5 mm; ⑨电流互感器连接导线截面积为1. 5 mm; 文案大全

22222222222实用标准

⑩传感器连接导线的最小截面积为1. 0 mm; ⑩面板备用线截面积为1. 0 mm; ⑥柜内照明用线截面积为1. 0 mm。 柜内至面板等活动部分的过渡导线,应有足够的可绕性,推荐采用RV多股软导线。 3)连接导线的绝缘应是防潮、防霉及滞燃的,其绝缘电压等级为:线路工作电压小于或等于100V时,绝缘电压等级应大于或等于250V;线路工作电压大于100V、小于或等于450V时,绝缘电压等级应大于或等于500V。常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度应不小于表8-8中的规定。 表8-8 BV型绝缘电线的绝缘层厚度 序号 22221 2 3 4 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 芯线标称截面积/mm 1.5 2.5 4 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 绝缘层厚度规定值/mm 0.7 0.8 0.8 0.8 1 1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 4)导线应严格按照图样的标号,正确地接到指定的接线柱上。 ①接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘良好、无损伤; ②外部接线不得使电器内部受到额外应力; ③避免将几根导线接到同一接线柱上,一般元件上的接头不宜超过2-3个。当几个导线接头接到同一接线柱上时,接头之间应平贴、整体接触良好。 5)对控制电路导线的颜色以其导通的电压等级来区分的方法在实际应用中有明显的用意,对于操作维护维修的人员来说既明显地表示了对电压危险程度的分级,也大致示意导线所在的回路。 ①交流三相主电路通常用黄、绿、红颜色来加以区分,以防止紊乱; ②主电路导线头、尾端部一律用彩色塑套管进行标示(黄、绿、红); ③工作电压为AC380V及以上的电源线用黑色导线连接; ④工作电压为AC220V的电源线用红色导线连接; ⑤工作电压为AC110V电源线用橙色导线连接; ⑥工作电压为DC36V电源线用紫色导线连接; ⑦工作电压为DC24V电源线用蓝色导线连接; ⑧工作电压为DC12V电源线用绿色导线连接; ⑨工作电压为DC5V电源线用白色导线连接; 文案大全

实用标准

⑩工作电压为DC0V电源线用黑色导线连接; ⑩传感器信号及模拟信号线用白色导线连接; ⑥电源指示灯连接导线颜色与电源电压等级相同; ⑩电压表连接导线颜色与其指示的电压等级相同; ⑩电流互感器用黑色导线连接; ⑩备用导线用黄色导线连接。

柜内采用清一色黑色导线时,应在母线排、断路器、接触器等引线端,使用三色绝缘胶带包裹或使用成品彩色塑套,以标明相色,使主电路的标识明确、统一。

6)接线端头应套有打印的号码管标志,字迹清晰、统一、美观。推荐使用电子号码管打印机(亦称电子印号印字机)。

7)连接导线端部一般应采用专用电线接头。线端应使用材质合格的铜接头和与其匹配的标准压接工具,当设备接线柱结构是压板插入式时,使用扁针铜接头压接后再接入。当导线为单芯硬线则不能采用电线接头,可将线端作成环形接头后再接入。

①如进入断路器的导线截面积小于6 mm,当接线端子为连接片式时,先将导线用铜接头压接处理,以防止导线的散乱;如导线截面积大于6 mm,应将裸露铜线部分用细铜丝环绕绑紧后再接入连接片。

②截面积为10 mm及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与电器、设备的端子连接。

③截面积为2.5 mm及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡,或压接端子后再与电器、设备的端子连接。

④截面积大于2.5 mm的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

8)导线端部的绝缘剥除长度如下(设导线端部的绝缘剥除长度为L):

①当导线端部用管状接头(闭口)时,L取线芯插入管状接头套筒的长度L.再加上2-3mm,即L=L1+(2~3);当导线端部用板状接头(开口)时,L取线芯插入管状接头套筒的长度L1再加上1-2mm,即L= L1+(1-2);

222

2

2

文案大全

实用标准

②导线端部无接头时,对插入式接头L取插入式接线板的插接长度;对环形接头L取环形接头的长度加适当直线部分,直线部分的长度应按平垫圈半径考虑,使平垫圈恰好紧靠绝缘切口压在环形接头上,而不压到绝缘层上。

9)剥除导线绝缘应采用专用的剥线刀、剥线钳,操作时不得损伤线芯,也不得损伤未剥除的绝缘,切口应平整,并尽可能垂直于线芯轴心线。线芯上不得有油污、残渣等。 10)熔焊连接的焊缝,不应有凹陷、夹渣、断股、裂缝及根部未焊合的缺陷。焊缝的外形尺寸应符合焊接工艺评定文件的规定,焊接后应及时清除残余焊药和焊渣。锡焊连接的焊缝应饱满,焊点应表面光滑。焊剂应无腐蚀性,焊接后应及时清除残余焊剂。

11)线槽内导线所占据的截面积应符合行线设计规定;当设计无规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。在可拆卸盖板的线槽内,包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和不应大于线槽截面积的75%,在不易拆卸盖板的线槽内,导线的接头应置于线槽的接线盒内。端子等集中布置的元件的短接线不进入线槽,以方便检查和节省线槽排线空间。

12)导线连接片或其他专用夹具,应与导线线芯规格相匹配。紧固件应拧紧到位,防松装置应齐全。

13)导线与电器元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。

①柜内所有导线接头除专用接线设计外,必须用标准压接钳和符合标准的铜接头连接。

②接头在压接前,应除去铜芯线上的绝缘层、残渣及油污。 ③环形接头的绕圈方向应与接线柱螺母旋紧方向一致。

④压接前检查接头,不得有伤痕、锈斑、裂纹、裂口等妨碍使用的缺陷。 ⑤套管连接器和压模等应与导线线芯规格相匹配。压接时,压接深度、压接口数量和压接长度应符合产品技术文件的有关规定。

14)柜门面板控制线完成后必须放置至少20%备用线,最少为3根。备用线的柜内长度应以能连接柜内最远元件为准。如果面板无线槽,把备用线卷成100 mm直径的线卷,并用扎带可靠固定在面板扎线攀处。

15)柜内信号电路、PLC输入电路的布线尽量不与主电路及其他电压等级电路的控制线同线槽敷设,并应采取必要的防干扰措施。

文案大全

实用标准

16)引入盘柜的电缆应排列整齐、编号清晰、避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械力。

17)有脱扣装置的低压断路器,其接线应符合相序要求,脱扣装置的动作应可靠。带有接线标志的熔断器、电源线应按标志进行接线。螺旋式熔断器的安装,其底座严禁松动,电源应接在熔芯引出的端子上。

18)面板和柜体的接地跨接导线不应缠人线束内。

二 供电方式与接地保护 核心提示: 1.TT、TN、IT系统 国际电工委员会(IEC)规定的各种保护方式、术语概念,将低压配电系统分为3类:TT系统、TN系统和IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系 1.TT、TN、IT系统 国际电工委员会(IEC)规定的各种保护方式、术语概念,将低压配电系统分为3类:TT系统、TN系统和IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。所规定符号的含义见表8-9。 表8-9低压配电系统的分类 第1个字母表示电力(电源)系统 第2个字母表示用电装置外露的可 第3个字母表示工作中性线与保 对地关系 T表示是电源变压器中性点直接 接地 导电部分对地关系 护线的组合关系 T表示电气设备外壳直接接地(与 C表示工作中性线与保护线是合 电网接地系统没有联系) 一的 I表示是电源变压器中性点不直接 N表示电气设备外壳与系统的接地 S表示工作中性线与保护线是严格 接地(或高阻接地) 中性线相连 分开的 按照我国的JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》标准,TN系统为电源变压器中性点接地,设备外露导电部分与中性线和专用保护接地线( PE)相连。TT系统为电源变压器中性点接地,设备外露导电部分直接接地,电气设备外壳没有专用保护接地线( PE)。IT系统为电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),设备外露导电部分直接接地,电气设备外壳没有专用保护接地线(PE)。 文案大全

一 配电柜内配线地技术要求 - 图文

实用标准一配电柜内配线的技术要求核心提示:1)配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是1)配线首先就是要保证导线的截面积能够承载正常的工作电流,同时要考虑到由于柜内元件的损耗发热,导线的截面积与载流量的估算见表8-7,当使用的不是铝导线而是铜导线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ufkm4ndp20fvqu4yw276b8ve00zsa00v6g
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享