好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中国国电集团公司绝缘技术监督实施细则 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中国国电集团公司 绝缘技术监督实施细则

第一章 总 则

第一条 绝缘技术监督是保证电气设备安全、稳定、经济运行的重要手段之一,也是发电企业生产技术管理的一项重要基础工作。为适应中国国电集团公司(以下简称“集团公司”)发电企业发展的需要,进一步加强和规范绝缘技术监督工作,根据国家、行业有关规程标准,特制定本细则。

第二条 绝缘技术监督实行从设计选型、审查、监造、出厂验收、安装、投产验收、运行、检修到技术改造的全过程、全方位技术监督。

第三条 绝缘技术监督认真贯彻执行国家、行业及集团公司有关规程标准与反事故措施;掌握电气设备的绝缘变化规律,及时发现和消除绝缘缺陷;分析绝缘事故;制定反事故措施,不断提高电气设备运行的安全可靠性。

第四条 绝缘技术监督按照统一标准和分级管理的原则开展工作。

第五条 绝缘技术监督以电气设备可靠性为中心,标准为依据,状态评估为手段开展工作。

第六条 本细则适用于集团公司所属发电企业。

第二章 绝缘技术监督机构与职责

第七条 集团公司绝缘技术监督实行三级管理,第一级为中国国电集团公司(技术监督中心),第二级为集团公司所属分(子)公司,第三级为集团公司所属各发电企业。

第八条 技术监督中心职责

(一)贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针政策、法规、标准、规程和集团公司管理制度,监督指导集团公司系统内各发电企业开展绝缘技术监督工作,保障安全生产、节能减排、技术进步各项工作有序开展。

(二)负责集团公司系统内各发电企业绝缘技术监督管理,收集分析绝缘技术监

1

督月报表,掌握设备的技术状况,提出优化运行指导意见和整改措施,指导、协调各发电企业完成日常绝缘技术监督工作。

(三)协助审核绝缘专业设备技术改造方案、评估机组大修和技改项目实施绩效。 (四)负责开展绝缘专业技术交流和培训,推广先进管理经验和新技术、新设备、新材料、新工艺。

(五)负责组织召开绝缘专业技术监督会议,总结集团公司年度绝缘技术监督工作。

(六)负责定期编制绝缘技术监督报告,总结绝缘技术监督工作,提出工作和考评建议。

第九条 各分(子)公司技术监督职责

(一)贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针政策、法规、标准、规程和集团公司管理制度。

(二)建立健全管辖区绝缘技术监督组织机构,完善绝缘技术监督分级管理制度,组织落实绝缘技术监督责任制,组织管辖区发电企业完成绝缘技术监督工作,指导发电企业的绝缘技术监督工作。

(三)对影响和威胁本辖区生产的重要绝缘问题,督促发电企业限期整改。 (四)新建、扩建、改建工程的前期阶段、建设阶段、验收交接环节要落实绝缘技术监督有关规定。

(五)督促、检查发电企业在大修技改中落实绝缘技术监督项目。

(六)定期组织召开管辖区技术监督工作会议,总结、交流绝缘技术监督工作经验,通报绝缘技术监督工作信息,部署绝缘技术监督阶段工作任务。

(七)督促发电企业加强对绝缘技术监督人员的培训,不断提高技术监督人员专业水平。

第十条 发电企业技术监督职责

各发电企业应建立健全由生产副总经理或总工程师领导下的绝缘技术监督网,并在生技部门或其它设备管理部门设立绝缘监督专责工程师,在生产副总经理或总工程师领导下统筹安排,开展绝缘技术监督工作。

(一)主管生产副经理或总工程师的职责

2

1.领导发电企业绝缘监督工作,落实绝缘技术监督责任制;贯彻上级有关绝缘技术监督的各项规章制度和要求;审批本企业专业技术监督实施细则。

2.审批绝缘技术监督工作规划、计划。

3.组织落实运行、检修、技改、日常管理、定期监测、试验等工作中的绝缘技术监督要求。

4.安排召开绝缘技术监督工作会议;检查、总结、考核本企业绝缘技术监督工作。 5.组织分析本企业绝缘技术监督存在问题,采取措施,提高技术监督工作效果和水平。

(二)发电企业绝缘技术监督专责工程师职责

1. 认真贯彻执行上级有关绝缘监督的各项规章制度和要求,组织编写本企业的绝缘技术监督实施细则和相关措施。

2.组织编写绝缘技术监督工作规划、计划。

3.落实运行、检修、技改、日常管理、定期监测、试验等工作中的绝缘技术监督的要求。

4.定期召开绝缘技术监督工作会议;分析、总结本企业绝缘技术监督工作情况,指导绝缘技术监督工作。

5.按要求及时报送各类绝缘监督报表、报告。其中包括运行、试验、检修中发现的设备绝缘缺陷、设备损坏事故、污闪与过电压事故等,对危及安全的重大缺陷应立即上报。

6.分析本企业绝缘技术监督存在问题,采取措施,提高技术监督工作效果和水平。 7.建立健全本企业电气设备技术档案,并熟悉掌握主要设备绝缘状况及防污闪、接地、过电压保护等工作情况

8.协助本企业有关部门解决绝缘技术监督工作中的技术问题并组织专业培训。

第三章 绝缘技术监督范围及主要指标

第十一条 绝缘技术监督的电气设备主要包括:100MW及以上容量同步发电机;额定电压6kV及以上电压等级的变压器、电抗器、开关设备、互感器、避雷器、电动机、

3

电力电缆、电容器、消弧线圈、穿墙套管;封闭母线;接地装置。其它电压等级及容量的电气设备可参照本标准执行。

第十二条 绝缘监督的主要技术监督指标: 1. 全年电气设备预试完成率不小于96%。 2. 全年绝缘缺陷消除率达100%。

第四章 绝缘技术监督工作内容

第十三条 发电机技术监督 (一)发电机的选型、订货

1.发电机的技术条件应符合《旋转电机定额和性能》(GB 755)、《隐极同步发电机技术条件》(GB/T7064)、《水轮发电机基本技术条件》(GB/T7894)和相关反事故措施的要求。尤其应注意考虑发电机与原动机容量配合、机组的进相运行能力、调峰及短时失磁异步运行能力等问题。

2.发电机的非正常运行和特殊运行能力及相关设备配置应满足《大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则》(DL/T 970)规定的要求。

3.发电机的氢气冷却系统、定子内冷水系统、密封油系统应符合相关规程及反事故措施的要求。

4.发电机在线监测仪表、装置的配置:

(1)氢气纯度、压力、湿度、温度应除设有就地指示和报警装置外,测点信号能送至DCS。

(2)配备密封油的油压、压差及监测绕组内冷水流量、压力、差压和水温的测点信号能送至DCS。

(3)配备内冷水导电率、pH值在线监测器和保持水质合格的设备。 (4)水内冷发电机设有漏水监测装置。

(5)配置封闭母线和内冷水箱漏氢的监测装置,测点信号能送至DCS。 (6)定子铁芯、压指、压圈、屏蔽层、定子绕组层间、定子绕组出水埋置足够数量的测温元件,埋置工艺确保测温准确、长期可靠工作。

(7)根据发电机的运行状况,选配发电机绝缘过热监测装置、局部放电监测仪、

4

转子匝间短路监测器等在线监测装置。

(二)发电机的监造和出厂验收

1.200MW及以上容量的发电机应进行监造和出厂验收。监造工作应符合《电力设备监造技术导则》(DL/T 586)要求,并全面落实订货技术要求和联络设计文件要求,发现问题及时消除。

2.重点的监造项目:

(1)重要部件的原材料材质、关键部件的加工精度见证。 (2)定子铁心损耗试验。

(3)水冷电机的绕组内部水系统的密封试验和流通性试验。 (4)转子动态平衡及超速试验。

(5)动态波形法检测发电机转子匝间短路。 (6)定子绕组端部动态特性测量及评定。

3.监造工作结束后,应提交监造报告,监造报告内容应详实,需包括产品制造过程中出现的问题及处理的方法和结果等。

4.出厂验收试验应符合订货技术要求和联络设计文件要求。出厂时,测量和试验检查记录一般包括:

(1)定、转子绕组的直流电阻值。 (2)绕组对地及相间的绝缘电阻值。 (3)耐压试验结果(包括直流耐压数据)。 (4)空载特性。(型式试验报告) (5)稳态短路特性(型式试验报告)。 (6)损耗和效率(型式试验报告)。 (7)转子超速试验记录。 (8)埋置检温计的检查记录。 (9)冷却器的水压记录。

(10)定子铁心损耗发热试验记录。

(11)氢冷电机机座和端盖的水压试验和气密试验记录。 (12)水冷电机的绕组内部水系统的密封试验和流通性试验记录。