中国南方电网有限责任公司科技项目
申请书及可行性研究报告
项目名称: 站用380V交流电源系统各级开关保护选择性问题 的研究 申请单位: _______________________________________________ 起止时间: ____________
项目负责人: _____________________________________________ 联系电话: _______________________________________________ 通信地址: _______________________________________________ 申请日期: _______________________________________________
填写说明
一、请严格按照要求填写各项。
二、专业类别根据项目所属专业种类从发电(能源) 、输电、变电 一次、配电一次、电力建设、系统运行、继保自动化、电网规划设计 技术、通信及信息技术、计量营销、智能电网新技术、综合研究共 12 类技术中选择。
三、项目摘要应简要说明项目研究内容和预期成果,字数要求 500 字以内。
四、项目申请单位指提出项目建议与申请的单位或部门, 如总部各 部门、直属机构、各分子公司及其所属基层单位等。
五、项目分工应主要描述项目申请单位与协作单位的任务划分, 项目计划进度安排应按时间段列出研究推进计划,并明确各阶段交付 物及标志性里程。
六、科技经费预算支出科目具体解释见附件 1
项目简表 项目 名站用380V交流电源系统各级开关保护选择性问题的研究 称 项目 负责 人 姓名 性别 年龄 工作单位 职称 I、 发电(能源) 3、变电一次 5、电力建设 项 目 分 类 7、继保自动化 9、通信及信息技术 [] [] [V] [] [] 2、输电 4、配电一次 6系统运行 8、电网规划设计技术 10、计量营销 12、综合研究 申请经费总额 [] [] [V] [] [] [V ] 155万 II、 智能电网新技术 [V ] 项目起止 2014.2-2015.2 时间 项目摘要(500字以内): 在变电站中不时发生因站用 380V交流电源馈线开关、进线开关和变压器高压 开关之间保护级差配合不当,导致馈线回路故障不能隔离引起变压器咼压开关跳闸 的事故发生;而无人值守变电站特别是偏远变电站因开关跳闸无法及时排除故障恢 复供电,导致电池耗尽造成全站失电的事故。因此提咼站用电源的可靠性就必须解 决各级开关级差配合问题和故障排除快速恢复供电问题。 本项目主要研究解决站用 380V交流电源馈线开关、进线开关和变压器咼压开 关之间的级差配己合保护冋题(考虑消防泵启动和相不平衡电流等影响);解决终端负 载小电流短路故障隔离以及故障停电快速恢复供电冋题。 主要研究内容: 1. 调研 1 ?变电站站用交流负荷,按照负荷类型进行分类均匀配置,减少站用变三相电 源不平衡。 2. 研制 1 ?研制有保护功能并能进行保护级差配合的微机备自投装置和馈线监控装置。
2?研究各级开关之间的极差保护配合整定值。 3.优化设计配置
1进线开关使用电子式三段保护框架断路器,
压开关配合。
定值和脱扣时间都可以整定与高
2?站用变所有控制电源全部由逆变电源输出供电,提高控制电源可靠性。 3?零序电流使用三相电流矢量合成,电流互感器使用保护型。
4?所有馈线开关使用带电动操作机构的塑壳开关, 由馈线监控装置保护和分合 控制。当负载
发生短路故障时,跳馈线开关防止故障扩大化。如果越级跳进线开关, 也可以远程隔离故障回路快速恢复供电。
垩主斐怯压侧
至主变低压侧
礼站用变
进找冋路 /懺机帝自投
11
S1
<>(>*(> 4><>(I>*
申请单位意见:
(公章) 年 月 日
总部部门、直属机构、分子公司意见:
(公章) 年 月 日
项目分工与计划进度安排 1项目相关单位及具体分工 单 位 具体分工 项目申请单位 协作单位1 协作单位2 协作单位3 2、计划进度安排 任务名称 开始时间 完成时间 主要内容及交付项