SIRES
仿清水混凝土涂饰工程
施工方案
施工工艺
一.施工准备
工具:优质滚筒、批刀、砂皮、钢丝刷、毛刷、SIRES专用工具等。 材料:
清水混凝土专用腻子
清水混凝土专用防水渗透型底漆(SIRES1000#)
清水混凝土基底调整材(SIRES500#)
清水混凝土水性硅透气型保护面漆(SIRES2000#) 标准保护用材等。
二.基面处理
1、 基层处理是涂装工程的基础,是涂料施工中极为重要的一个环节。基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视,否则达不到预期的涂饰效果,影响工程质量,甚至造成经济上和信誉上的损失。
2、 基层处理的内容包括:清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物;减轻或消除表面缺陷;改善基层表面的物理或化学性能。
3、 基面必须干燥良好,使其含水率10%以下,PH值在10以下。
三.基面打孔、明缝
根据业主或设计要求的分格方式和尺寸,用墨斗弹线,为仿出混凝土脱模后螺栓孔
(螺栓孔直径3㎝,孔深0.5㎝)的效果,须用专用工具做出螺栓孔,并将有缺陷处孔洞修补完整,光滑。
明缝处理:用切割机按照设计尺寸切割后,用基层修补材进行填补,然后放置PVC槽
( PVC槽深0.5㎝,宽1㎝)进去,注意要横平竖直,且对边沿缺损处用基层修补材进行修复,
待干燥后用细砂纸打磨平整即可
四.用专用腻子找平
将专用腻子充分调合,用它先将原始涂层麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好,满刮两遍专用腻子。第一遍要求刮抹平整、均匀、光滑,密实平整,线脚及边楞整齐为度。待第一遍专用腻子干透后,用粗砂纸打磨平整,磨后用棕扫帚清扫干净。第二遍专用腻
子满刮方法同第一遍,但刮抹方向同第一遍相垂直。
五.滚涂清水混凝土专用底漆
可采用滚筒滚涂或采用喷枪喷涂,先将墙角、边缘之处用毛刷刷好之后,再做大面墙面。
六. SIRES专用微着色修补材,用专用特种工具制作花纹
当仿清水混凝土进行整体性的修复着色的时候,需要清水混凝土基底调整材(SIRES500#),用专用工具全面涂布,效果近于混凝土颜色的半透明状态。
为了仿出清水混凝土真实效果,需要在上一步工序后,采用清水混凝土基底调整材(SIRES500#)后用局部修补工艺。
需特别注意以下几点
? 在做造型时,请注意将涂布的材料充分搅均,避免一次在墙壁上粘附。 ? 做造型的各个工序在干燥后,必须用砂纸(120—140号)将表面磨平。
?
调色品要先在像单词本这样的小纸条上涂布,记下颜色配方,以便下次参考
七.清水混凝土水性硅透气型保护面漆
清水混凝土水性硅透气型保护面漆分两次涂装,每次涂一半的量,反复滚(喷)
涂至均匀为止。两次面漆之间应间隔1--4小时。第二遍面漆涂完之后,须保养24小时方可。
八.清理保护
清理保护需等到施工作业结束且已经渡过养护期,清理的养护材料应作为垃圾送至总包指定地点或垃圾箱内处理。
施工要领·注意事项
一、施工前的检查事项以及施工要求条件:
清水混凝土保护系统因为是薄壁型装饰涂材,所以施工前的基面的状态会大大地影响完工后的外观效果,要认真地调整好施工基面。
基面养护时间: 基 面 钢筋混凝土 水泥灰膏、石膏灰膏 白云石灰泥粉、麻刀灰膏 对基面的要求
对基面的要求是严格按照中华人民共和国行业标准JGJ/T 29-2003《建筑涂饰工程施工及验收规程》和上海市工程建设规范DG/TJ0 8-504-2000《外墙涂料工程应用技术规程》来执行的。(见下表):
一般抹灰的允许偏差和检验方法。(GB50210-2001) 项次 1 2 3 4 5 项 目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 分格条(缝)直线度 墙裙、勒角上口直线度 允许偏差(mm) 普通抹灰 4 4 4 4 4 高级抹灰 3 3 3 3 3 检 验 方 法 用2m垂直检测尺检查 用2m垂直检测尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 夏 季 21天 14天 2个月 春 秋 季 21-28天 14-21天 2-3个月 冬 季 28天 21天 3个月 注:1)普通抹灰,本表第3项阴角方正可不检查;
2)顶棚抹灰,本表第2项表面平整度可不检查,但应平顺。
二、注意事项:
1、 风的影响:
当风速达到5m/秒以上时,应停止施工。特别在低气温时更应注意。由于风的原因壁面的温度会降得比气温还低。 2、 雨的影响:
涂装材料如果在还没有完全干燥的时候被雨淋了的话,涂料会被冲走。不仅施工时应注意气象情况,即使施工完了后也应该注意气象情况。在施工前如果曾有降雨,施工基面会残留水分,如果含水率偏高,不可强行施工。下雨前,将翌日即将要施工的基面部分用保护盖好,可以不影响连续施工。绝对不能在含水率超过规定标准(10%)的基面上施工,不按操作规程施工,会引起涂膜剥离等不良后果。
3、 结露的影响:
即使白天是晴天晚上也会结露,到了早上基面的表面会产生一层露珠。此时施工,涂膜与基面的密着性不佳,应待基面完全干燥之后再进入施工。 4、 湿度的影响:
湿度高的日子施工,干燥速度会减慢,应注意通风。湿度超过90%时应停止施工。
施工条件的管理
1、 进入正式施工之前,一定要试验,经确认之后再正式涂装。有时施工效果与提供之样
本会有少许不同,这是因施工基面的具体情况不同而造成的,请予理解。
2、 正确地隔开各道工序之间的间隔时间,如果前一层涂膜未完全干燥就进行下一道工序
的话,会引起涂膜剥离、隆起。
3、 支有脚手架的地方很容易发生滚涂不均,在拆去脚手架之前一定要细心地检查,如果
有必要的话应进行修补。
4、 工具不用时应及时洗净(清水,5-10遍),否则滚筒会逐渐硬化,无法正常使用。 5、 误涂在门窗上的漆迹,要立即用清水或热水擦去,否则干了的话,很难擦去。 6、 施工中使用的各种材料,要现调现用,准备涂多少面积,就调多少料,以免浪费。 7、 盛夏施工时应注意墙面温度,上午先做南面,下午再做北面。 参考数据:
脚手架离涂面太近的话,容易发生脚手架接续不均,相反,脚手架离涂面太远的话又不能如愿的实施。
施工操作脚手架与上层脚手架间的层高――――――1.5-1.8m 施工操作脚手架与壁面的距离――――――――――50-60cm
用滚筒涂布的时候,施工操作脚手架与壁面的距离—40-50cm
验收标准
a) 基底处理基本平整(2 m靠尺,≤3mm),颜色自然, 阴阳角的棱角整齐平直(允许误差小于2mm);