好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地内容

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷及接地装置工程量计算规则

一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。

三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。

五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。

六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位, 每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。

七、断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

八、均压环敷设以“10m”为单位计算,主要按利用圈梁内主筋作均压环接地连线考虑的,其工程量按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。:

1、均压环工程量是否就是计算外墙一圈的周长,再乘以若干层数? 回答:如果是利用圈梁钢筋做均压环的,工程量就是按设计需要每层作均压环的圈梁中心线长度乘以做均压环的若干层数,以延长米计算。套避雷网安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋项上。

如果是利用扁钢或圆钢做均压环的,按其长度套户内接地母线项。 那么圈梁钢筋和柱主筋连通那一段长度算不算? 回答:圈梁钢盘与柱主盘连通这一段不计长度,以处为单位,连几处数几处,一般我是用均压环层数乘以引下线层数,然后套避雷网安装,柱主筋与圈梁焊接这一项。

卫生间等电位连接和柱主筋连通的那段算不算? 回答:这一段

防雷接地内容

防雷及接地装置工程量计算规则一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7u9qg6uuba4uc568cqjj1x2cx44e3501a9d
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享