一、施工工艺标准化建设管理规范

为认真贯彻国网公司、省公司关于深化农网改造升级工程标准化建设的指导思想, 做好“三通一标”

(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺)工作,实现农网改造升级工程建设“设计精密化,施工精益化,工艺精细化,作业标准化”,统一并推广农网改造升级工程建设质量及工艺标准。按照上级有关文件精神,特制定以下标准:

(一)中压配电网工程施工及验收规范 一、杆塔组装

中压线路杆塔在城镇宜选用12米及以上杆塔,乡村一般选用10米及以上杆塔,15m及以上电杆分段,分段部分应做防腐处理。直线杆采用预应力电杆,特殊要求时可采用非预应力电杆;转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆及城镇路边宜采用非预应力电杆。 2、电杆埋设深度及埋深标识(见图1);

电杆埋深标识线下边沿距离地面500mm(见图1)。

3、电杆组立后,回填时应将土块打碎,每回填500mm夯实一次; 回填后的电杆坑应有防沉土台,其高度应超出地面300mm(见图1)。 4、自立转角塔、终端塔应组立在倾斜平面的基础上,向受力的反方向产生预倾斜,倾斜值应视塔的钢度及受力大小由设计确定; 5、拉线应布臵在转角杆、终端杆、导线不对称布臵的直线单杆, 在架线后拉线点处不应向受力侧挠倾。向反受力侧的偏斜不应超过拉线点的3%;

6、拉线棒与拉线盘应垂直,拉线盘应采用带拉线环式,拉线棒露出地面部分长度应为500~700mm。

7、电杆组立好后,直线杆的横向位移不应大于50mm,直线杆梢的位移不应大于杆梢直径的1/2;转角杆应向外角预偏,紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径;终端杆应向拉线侧预偏,紧线后不应向拉线反方向倾斜。

8、横担安装(见图2):

(1)直线杆单横担应装于受电侧,横担端部上下歪斜不应超过20mm;横担端部左右扭斜不应超过20mm;

(2)单回三角排列直线杆,横担安装距离杆梢为650mm,杆顶器距离杆梢150mm;分支杆、

90度转角杆(上、下)及终端杆应装于拉线侧。

(3)双层横担之间的距离单回水平排列直线杆,横担安装距离杆梢为300mm,两侧加装撑铁;

(4)双回水平排列直线杆,横担安装距离杆梢为300mm,上下担间距970mm,上、下担均安装撑铁; (5)螺丝穿入方向:

立体结构:水平方向者由内向外,垂直方向者由下向上;

农网改造升级工程标准化建设手册施工工艺(10千伏及以下)

一、施工工艺标准化建设管理规范为认真贯彻国网公司、省公司关于深化农网改造升级工程标准化建设的指导思想,做好“三通一标”(通用设计、通用设备、通用造价、标准工艺)工作,实现农网改造升级工程建设“设计精密化,施工精益化,工艺精细化,作业标准化”,统一并推广农网改造升级工程建设质量及工艺标准。按照上级有关文件精神,特制定以下标准:(一)中压配电网工