每路太阳能电池电流lb( A ) 环境温度 电压降落 机械尺寸 太阳能电池与蓄电池之间(V ) 蓄电池与负载之间(V ) 深x宽乂高(mm ) 防护等级
lb=lp/N -20 C ?+ 50 °C 0.7 0.1 421*488*177 IP20 <5500 海拔高度 性能特点:
1) 微电脑芯片控制充放电各参数点、温度补尝系数可编程任意设定,可适应不 同场合的特殊
要求;
2) LCD液晶模块点阵显示,中英文操作菜单,用户可根据需要选择; 3) LED指示灯显示各路光伏充电状态和负载通断状态; 4) 9个轻触按键操作;
5) 控制电路与主电路完全隔离,具有极高的抗干扰能力; 6) 1 — 18路太阳能电池输入控制;
7) 实时显示蓄电池电压、负载电流、总光伏电流、每路光伏电流、蓄电池温度、 累计光伏发
电安时数、累计负载用电安时数等十几个参数;
8) 历史数据统计显示:过充电次数、过放电次数、过载次数、短路次数;
9) 可编程设定发电机启停电压、次要负载通断电压、风机卸载和恢复电压、路 灯光敏切换电
压等参数;
10) 用户可分别设置蓄电池过充电保护和过放电保护时负载的通断状态; 11) 具有二次下电控制能力,即对主要负载和次要负载在不同蓄电池电压点的下
电控制能力;
12) 各路充电电压检测具有“回差”控制功能,可防止开关进入振荡状态;
13) 保护功能:具有蓄电池过充电、过放电、输出过载、短路、浪涌、太阳能电 池接反或短
路、蓄电池接反、夜间防反充等一系列报警和保护功能;
14) 可配RS232/485接口,便于远程遥信、遥控;PC监控软件可测实时数据、 报警信息显
示、修改控制参数,读取 30天的每天蓄电池最高电压、蓄电池 最低电压、每天光伏发电量累计和每天负载用电量累计等历史数据;
15) 参数设置具有密码保护功能且用户可修改密码; 16) 告警:过压、欠压、过载、短路等保护报警;
17) 多路无源输出报警或控制接点:蓄电池过充电、蓄电池过放电、柴油机启动 控制、负载
断开、控制器故障;其它备用报警接点用户可选择,如水淹报警 等;
18) 工作模式有阶梯式逐级限流模式、PWM工作模式、一点式工作模式、光开 光断模式、
光开时断模式、时钟控制模式、光开时断凌晨亮模式,其中前三 种模式是针对通用负载场合的,后四种模式是针对路灯负载场合的,所有的 延时长度和定时时钟都可以设置;
19) 用户可设置参数还包括:均充电压、浮充电压、吸收电压、启动电压、动态 稳压系数、
静态稳压系数、均充状态时间和吸收状态时间等。
20) 不掉电实时时钟功能,显示与设置时钟;
21) 防雷:根据系统要求,可安装不同等级的防雷装置; 22) 具有温度补偿功能;
2.6.3逆变器
32位DSP控制
?日本三菱第五代IPM功率模块单元 ?高效逆变效率达94%(DC220V系列) ?多语种液晶显示功能 ?标權S485/232通信接口 ?完美的保护功能 ?故障记录功能 ?低电压保护
逆变器器性能、参数
输入额定电压(VDC) 直流输入 输入额定电流(A) 输入直流电压允许范围(VDC) 额定容量(kVA) 交流输岀 输出额定功率(kW) 3 48 73 42~64 3 输岀额定电压及频率 220VAC , 50Hz 输岀额定电流(A) 13 . 6 220 ±3% 50 +0.05 <5% 5% 0.8 150% , 10 秒 3:1 93% 1500VAC , 1 分钟 <50dB -20 °C ~+55 °C 0~90%,不结露 <6000 442 X482 X267 42 输岀电压精度(V) 输出频率精度(Hz) 波形失真率仃HD)(线性负载) 动态响应(负载0 — 100% ) 功率因数(PF) 过载能力 峰值系数(CF) 逆变效率(80%阻性负载) 绝缘强度(输入和输岀) 噪音(1米) 工作环境 使用环境温度 湿度 使用海拔(m) 机械尺寸 立式深、宽、高(mm) 重量(kg )