7组团4#、5#楼混凝土工程监理细则

一、工程概况

本工程主楼18层,地下室1层,剪力墙结构,总建筑面积70900m2。 3中食堂为独立基础框架结构,本工程采用商品混凝土。地下室底板、墙板等、采用抗渗混凝土,其抗渗等级为S6。

在不同的高度、不同的部位,浇注的混凝土强度等级不相同: 层 次 竖向构件 楼盖构件 桩承台、地下室底板 C40 主楼:地~8 C40 C35

15顶 C35 C35 副楼:1~3 C35 C30 4~6 C30 C25

混凝土工程是极为重要的分项工程,在施工中对浇注、振捣、养护等环节要严格控制。 二、编制依据

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑工程施工质量检验评定统一标准》GB50300-2001

三、监理控制要点

(一)事前监理控制要点与方法:

1、组织有关监理人员学习相关图纸、技术资料、施工规范和质量标准。

2.各工程项目施工前,要求施工单位详细的熟悉施工图纸,并及时编制施工组织设计报监理工程师审批,监理工程师主要审核内容包括:主要施工方法、质量保证措施、安全保证措施、进度计划、机具设备计划、劳动力使用计划、成品保护措施等。施工组织设计经监理审批同意,并报业主批准后方可最终实施。

3.检查施工单位操作人员持证上岗情况(管理人员资格证和特殊工种资格证);检查施工单位是否对操作人员进行安全技术交底,及是否有办理工种间交接验收手续;检查施工单位是否已提供由法定有资质单位设计的混凝土施工配合比。

4、混凝土工程所用有关材料、机械设备必须报监理工程师审批同意后方能使用,审核内容包括:材料品种、规格、性能是否满足国家有关规定的标准和施工配合比规定,作业机械是否按施工组织设计要求配备及机械工作状态是否正常。

(1)、混凝土进场必须有出厂合格证及配比单各种原材料的检验报告,并应对其进行核验检查,当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按试验结果使用。

(2)、混凝土和轻骨料混凝所用的粗、细骨料,应符合国家现行有关

标准的规定,粗骨粒径最大不得超过结构截面最小尺寸的1/4及钢筋间最小净距的3/4,对混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2,且不得超过30mm。(因为采用泵送商品混凝土)

(3)、混凝土中掺用外加剂的质量应符合现行国家标准的要求;外加剂的品种及掺量必须根据对混凝土性能的要求、施工及气候条件、混凝土所采用的原材料及配合比等因素经试验后确定。 5.混凝土的拌制、运输、浇筑、养护必须满足规范要求。 (1)、混凝土搅拌须保证原材料称量准确,偏差满足下表要求混凝土原材料称量的允许偏差(%) 材料名称 允许偏差 水泥、混合材料 ±2 粗、细骨料 ±3 水、外加剂 ±2

注:①各种衡器应定期校验,检查使用中衡器有无合格标签; ②骨料含水率测定次数根据天气情况而定。

(2)、混凝土应以最少的转载次数和最短的时间从搅拌地点运至浇筑地点,到达浇筑地点应符合浇筑时规定的坍落度,当有离析现象时,还须在浇筑前进行二次搅拌。 (3).采用泵送混凝土时:

①输送管线宜直,转弯宜缓,接头应严密,如管道向下倾斜,应防止混入空气,产生阻塞;

②泵送前应先用适量的与混凝土内成份相同的水泥砂浆润滑输送管

内壁;

③预计泵送间歇时间超过45min或当混凝土出现离析现象时,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留混凝土;

④在泵送过程,受料斗内应具有足够的混凝土,以防止吸入空气产生阻塞。

(4)、在地基或基土上浇筑混凝土时,应清除淤泥和杂物,并应 有排水措施。对干燥的非粘性土,应用水湿润;对未风化的岩石,应用水清洗,但其表面不得留有积水。

(5).混凝土自高处倾落的自由高度,不应超过2m,当浇筑高度 超过3m 时,应用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。在浇筑竖向结构混凝土前,应先在底部填以50~100mm 厚与混凝土成分相同的水 泥砂浆。在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕 后停歇1~1.5h,再继续浇筑。

(6)、浇筑层的厚度按振捣混凝土的方法不同而加以控制。 (7)、浇筑混凝土应连续进行,避免出现施工缝缝。 混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间(min)

混凝土强度等级不高于C30 180min--210min高于C30 150min 180min

注:当混凝土掺有速凝或缓凝型外加剂时,其允许时间应根据试验结果确定。

(8)、采用振捣器捣实混凝土应符合下列规定:

①每一振点的振捣延续时间,应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落;

②当采用插入式振捣器时,捣实混凝土的移动间距,不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等;振捣器插入下层混凝土内 的深度应不小于50mm;

③当采用表面振捣器时,其移动间距应保证 振动器的平板能覆盖已振实部分边缘;

④当采用附着式振动器时,其设置间距通过试验确定,并应与模板紧密连接;

⑤当采用振动台振实干硬性混凝土和轻骨料混凝土时,宜采用加压振动的方法,压力为21~3KN/m。

(9).施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定,并宜留置在结构受 剪力较小且便于施工的部位,施工缝的留置位置应符合下列规定:

1)、柱宜留置在基础的顶面、梁的下面;

2)、与板连成整体的大截面梁,留 置在板底面以上20~30mm处

3)、单向板,留置在平行于板的短边的 任何位置;

4)、有主次梁的楼板宜顺着次梁方何浇筑,施工缝应留置次 梁跨度的中间1/3范围内;⑤墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处;

5)、双向受力楼板,多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。

(10)、在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: 1)、已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2MPa; 2)、在已硬化的混凝土表 面上,应清除水泥薄膜和松动的石子