防止高处坠落事故十条重点安全措施
一、严格高处作业人员检查把关
高处作业人员应每年进行一次体检,无妨碍工作病症,须持证上岗。登高作业前应确认身体及精神状态良好。高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋,正确佩戴合格的个人安全防护用品。高处作业人员严禁携带手机,特殊高处作业(如高塔作业等)应与地面设联系信号或通信装置并由专人负责。 二、登高工器具、设施必须可靠
登高工器具每次使用前必须对其外观、基本性能、检验标签等进行检查;登高前应检查登高设施是否牢靠;上杆塔前,应先检查杆塔根部、基础和拉线是否牢固;在不坚固的结构上作业前,应先做好防结构失去稳定、人员滑落等安全措施。
三、对登高过程应全程监护
上下杆塔应沿脚钉或爬梯攀登,不得沿单根构件上爬或下滑,严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;上下脚手架应走斜道或梯子,不得沿绳、沿脚手架立杆或栏杆等攀爬;攀登无爬梯或无脚钉的钢筋混凝土电杆必须使用登杆工具,多人上下同一杆塔时应逐个进行;使用梯子登高要有专人扶守,并采取防滑限高措施;禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。
四、高处作业必须正确使用安全带(绳) 高处作业人员必须使用安全带(绳),且宜使用全方位防冲击安全带。安全带(绳)和保护绳应分系在不同部位的牢固构件上,不得低挂高用,系安全带(绳)后应检查扣环是否扣牢。禁止将安全带(绳)系在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等]。砍剪树木时,安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。 五、高处作业人员转位时不得失去防护
在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带。人员转位时,手扶的构件必须牢固,且不得失去后备保护绳的保护。进入杆塔横担前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,并须先将后备保护绳系在主杆或牢固构件上;下瓷瓶串时,安全绳应拴在横担主材上,安全带和安全绳或速差自控器不得同时使用;安装间隔棒时,安全带应系在一根子导线上。
六、高处作业防护器材组合必须完整
在大间隔部位或杆塔头部水平转移时,应使用水平绳或增设临时扶手;垂直转移时应使用速差自控器或安全自锁器。高塔作业必须使用速差自控器及安全自锁器。作业活动范围较大(当使用3米以上后备绳)时,应使用速差自控器。220kV及以上线路杆塔宜设置高处作业人员上下杆塔的防坠安全保护装置。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,或坠落相对高度超过1.5米时,必须使用安全带,或采取其它可靠的安全防护措施。 七、高处作业行为必须符合规范要求
高处作业人员不得坐在平台或孔洞的边缘,不得骑坐在栏杆上,不得站在栏杆外作业或凭借栏杆起吊物件。上下传递物件应用绳索吊送,严禁抛掷。作业人员不得依靠瓷柱作为支持物。上下构架必须使用工作梯。杆塔上有人时严禁调整拉线、突然剪断导(地)线等危及杆身稳定的相关作业。 八、高处作业面必须措施齐全、可靠
高处作业区周围的孔洞、沟道等必须设盖板、安全网或围栏,高处作业的平台、走道、斜道等应装设防护栏杆和挡脚板,或设防护立网。高处作业地点、各层平台、走道及脚手架上不得堆放超过允许荷载的物件。严禁在脚手架上使用临时物体(箱子、桶、板等)作为补充台架。更换绝缘子串时,要有防导、地线脱落的后备保护措施。
九、严禁非载人机械载人从事高处作业
严禁使用非载人机械(如物料提升机、卷扬机、挖掘机、装载机等)载人从事高处作业。严禁人员乘坐无吊篮的起重车进行高处作业。乘坐有吊篮的起重车进行高处作业时,应关好出入门,系好安全带,戴好安全帽,起重车车体应有可靠接地措施,并设专人指挥和监护。不得用汽车吊(斗臂车)悬挂吊篮上人作业。 十、恶劣环境条件时不宜进行高处作业
遇有六级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业;在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措施和防寒防冻措施。在夜间或光线不足的地方从事高处作业,必须设置足够的照明。
防止配电作业触电事故十条重点安全措施
一、作业前要编制具体的危险点预控措施
要针对作业现场反送电、安全距离不够、误停漏停带电设备等可能引起触电的危险因素,编制具体的防范措施。较为复杂或较大风险的作业要进行现场勘察。工作票要明确工作范围、应停电设备、保留带电部位和应采取的安全措施。严禁无票、搭票工作。 二、作业现场要规范、可靠装设接地线
临时接地桩深度不得小于0.6米;设备检修范围内无法接地时,可适当扩大停电范围;作业现场杆塔下部无法接地时可利用杆塔基础接地引下线作为接地点。严禁缠绕接地和擅自变更工作票中指定的接地线位置。 三、进入现场前要认真做好“三交三查”
工作前工作负责人要对所有工作班成员现场交代工作任务、安全措施、注意事项,检查作业人员精神状态、两穿一戴、现场安全措施,认真履行签字确认手续。严禁未经许可进入作业现场。 四、作业时要严格执行现场专人监护措施
工作负责人、监护人要始终在作业现场认真监护,及时纠正不安全行为。对有触电危险的工作应增设专责监护人和确定被监护人员。非电气人员或外单位人员进入生产现场,必须进行安全技术交底,并由设备管理单位指派专人进行监护。严禁工作负责人、监护人擅离工作现场。 五、配电台架上作业要严格控制工作范围
作业前要核查作业人员的可能活动范围,根据需要申请停电范围。作业过程中工作监护人注意观察作业人员的活动范围,并随时提醒保持安全距离;如发现安全距离不满足作业需要时应终止作业,待调整停电范围满足要求后方可继续作业。严禁超出接地线保护范围作业。 六、线路作业要严防误登或误碰带电设备
设备双重编号不正确应在工作地段挂设临时标识。作业人员登杆前要认真核对双重编号。临近、交叉跨越、平行带电线路的作业,每基杆应设专人监护。放、撤、紧线工作时,如平行或交叉带电的高、低压线路,应采取防止导线误碰带电设备的控制措施。严禁在有同杆架设的10千伏及以下线路带电的情况下,进行另一回线路的登杆停电检修工作。
七、电缆作业要在接触电缆前对地完全放电
作业前仔细核对电缆运行状态,停电、验电、充分放电前,不得接触电缆。截除电缆工作前应确认故障电缆已停电并经验电、放电后,用有绝缘柄的接地铁钉钉入电缆芯,方可工作。作业人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并站在绝缘垫上。严禁在不能准确判断电缆运行状态而盲目作业。 八、带电作业要严格执行安全防护措施
带电断接引线,作业前要核查现场作业条件,确认作业线路所挂负荷全部断开;作业时要与断开点保持4米以上距离。配电绝缘隔离带电作业人员进入设备区域前要检查绝缘遮蔽效果,并规范使用绝缘手套等用具。低压带电作业要做好隔离和个人防护。严禁无证人员从事10千伏带电作业。 九、低压作业要严格落实现场安全措施
低压线路停电操作后应锁好配电柜,必要时派专人看守。停电工作线路和设备上可能来电的低压回路均设置短路和接地保护,对同杆架设的低压线路还应核查电源。导线拖放、拖拽时与带电部位保持足够安全距离,用绳索等控制导线弹跳、甩摆。严禁约时停送电和不可靠装设接地线工作。 十、中低压作业要核查反送电源防范措施
作业前对照自备电源或双电源用户档案核查工作线路反送电源及技防措施情况。双电源配电设备要设置醒目的反送电警示标志。低压双电源用户要装设双投刀闸(开关),防止用户乱接线或使用没有双投刀闸闭锁上网的小型自备发电机从低压侧反送电。严禁用户擅自变更电源接线。
防止电气恶性误操作十条重点安全措施
一、电气设备标志标识准确完备
操作设备应具有明显的标志,包括合名,编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示和区别电气相别的色标等。一次系统模拟图或电子接线图应与现场实际相符。 二、操作人员具备相应资格
操作人员每年应考试合格并经运行管理单位以正式文件批准公布。因故间断工作连续3个月以上,需重新考试合格。实习人员不得进行操作。
三、防误装置维护管理到位
高压电气设备远方和就地操作必须安装功能完善的防误操作闭锁装置。防误装置的运行巡视及缺陷管理应等同主设备,停用时应经本单位总工程师批准。锁具失灵后实行挂牌运行管理,先隔离,后操作。 四、发令、受令准确清晰
倒闸操作应由值班调度员或值班负责人发令,发令应准确清晰,使用规范操作术语和设备双重名称;受令人应复诵无误,双方都要启动录音并作好记录。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。 五、操作票填写规范正确
操作票应按照操作指令由操作人员填写,并经值班负责人审核签名。根据逐项操作指令票填写的倒闸操作票,应采用双重序号,若为非连续序号时,倒闸操作项目之间要空一格,并用明显记号标识。 六、严格按操作票顺序逐项操作
倒闸操作应先在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态与操作票相符并打“√”。特别重要复杂操作,由熟练值班人员操作,由运行值班负责人监护。 七、操作中认真进行检查核对
操作前必须认真核对设备名称、编号和位置。操作刀闸前检查相连断路器应在断开位置;操作送电前检查送电范围内的设备上应无接地线和遗留物,接地刀闸三相确已分开,安全工器具室内的接地线数量与实际相符;操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,不允许擅自更改操作票。 八、严格解锁钥匙管理及使用批准程序
防误装置解锁工具应单独封存管理,装置失灵需要解锁操作时,应由设备所属单位的运行管理部门负责人(站长或操巡队长)现场核实无误,报工区(中心)领导同意签字后,由变电站值班员报告当值调度员,方可解锁操作。
九、检修设备应可靠验电接地
验电时应使用电压等级合适而且合格的验电器,验明确无电压后,立即对检修设备进行三相短路接地。间接验电,至少应有两种及以上指示同时发生对应变化。临时接地桩必须纳入防误装置程序管理。 十、调度员认真核对安全措施
同一停电系统有多张工作票工作时,调度员必须确认“停电检修申请票”所批准的停电范围全部操作完毕,安全措施布置完备后,才能下达许可开工指令,必须在所有工作票报终结后方可下令送电。逐项指令票涉及多个操作单位时,调度员要严格按顺序下达操作任务,必须得到对方操作完毕的汇报后,才能进行下一项操作。
变电站邻近带电体作业十条重点安全措施
一、作业前要进行危险点分析与预控
对于复杂和风险度高的工作项目要组织现场勘察,制定施工方案;交代设备停电范围、保留的带电部位时,要指明设备双重编号和安全距离的具体数值;工作负责人要在作业现场进行安全技术交底,交底前先点名,全过程录音,并逐一签名。
二、工作负责人、专责监护人要严格履行监护职责
工作负责人、专责监护人应始终在工作现场;专责监护人要明确监护对象和监护范围,且不得兼做其他工作;严禁失去监护单人作业;包括工作负责人在内的所有工作人员不得单独进入、滞留在高压室和室外高压设备区。
三、作业区域要实行封闭隔离
室内高压设备停电作业应在工作地点两侧和对面运行设备设置遮栏,室外高压设备停电作业必须全封闭隔离,变电站改扩建必须实行全封闭硬质隔离;二次系统作业应设置红布幔区分运行设备。作业中严禁擅自移动和跨越遮栏。
四、作业现场安全警示标志要正确完备
设备区入口应正确设置限高、限速标志,超高、超宽车辆确需进入设备区,应设专人监护和引导;作业现场悬挂的标示牌应正确、醒目、齐全、规范。
五、搬用工器具和材料要与带电部位保持足够安全距离
梯子、管子等长物要放倒搬运,禁止单人搬运;严禁肩扛铁锹、扫帚等硬质、轻型长物;带电设备区禁止使用金属梯;装拆梯子、脚手架等要做好防倾倒和误碰带电设备的措施。