好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

拉管施工方案79818

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

六、拉管施工方案:

6.1、施工工艺流程

施工前准备 施工放线 确定穿越路线 工作坑开挖 设备就位 导向专控和跟踪调查 扩孔 泥浆护壁 拉管

6.2、基坑开挖

拉管工作坑分别设置于:左岸W25#、 W31#、W34#、W 40#、W 43污水检查井处;右岸W 44#、W51#、W52#、W54、W 58#污水检查井处。工作坑开挖尺寸根据现场实际情况确定。工作坑深度根据拉管流水面高程确定。由于现场无法设置存土场,所有挖出的土方全部外运至弃土场。为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑一侧设泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽排出基坑外运。

6.3、钻机就位

根据现场实际情况安置钻机。因坑处土质较软,且拉管距离长,拉力较大,钻机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留∮20钢筋(地锚)和钻机焊接紧密,以防地基沉降影响钻机稳定。

6.4、钻液的配置

钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足够的环形空间,又可减少回拖管线的重量和阻力。残留在孔中的泥浆可以起到护壁的作用。

根据地质勘探给出的资料配置钻进液。钻液由水、膨润土和聚合物组成。水是钻液的主要成份,膨润土和聚合物通常称为钻液添加剂。钻液的品质越好与钻屑混合越适当,所制造的泥浆的流动性和悬浮性越好,回扩成孔的效果越理想,成功的概率越大。

为改善泥浆性能,有时要加入适量化学处理剂。烧碱(或纯碱)可增粘、增静

切力、调节PH值,投入烧碱量一般为膨润土量的2%。

根据以上理论,本工程的钻液配合比确定为:膨润土20%,转液宝1%,水75%,2%膨润土重量的烧碱。

6.5、导向钻进

钻机就位后,调整钻机导向杆到略高于设计管位中心高程的位置,水平钻入土中。在导向钻头中安装发射器,通过地面接收器,测得钻头的深度、鸭嘴板的面向角、钻孔顶角、钻头温度和电池状况等参数,将测得参数与钻孔轨迹进行对比,以便及时纠正。地面接收器具有显示与发射功能,将接收到的孔底信息无线传送至钻机的接收器并显示,操作手根据信号反馈操纵钻机按正确的轨迹钻进。在导向钻孔过程中技术人员根据探测器所发回的信号,判断导向头位置与钻进路线图的偏差,随时调整。并把调整数值记录在“钻进位置”相应的表格中。

为了保证导向头能严格按照操作人员发出的指令前进,需要在管道线路初步布点后对控制点进行加密加细。间隔3m设中线、高程控制点,用木桩做出明显标志,并在桩点周围用混凝土砌出护墩加以保护。控制人员严格按照点位,操纵仪器。

根据以往的施工经验,PE管在孔内拉动的过程中受重力的作用,会发生管道下沉现象。因此在本工程中,导向钻进的钻进点选择在略高于设计管中线的地方。以减低管道自重对高程的影响。

6.6、扩孔

根据现场地质情况,采用刮刀式扩孔器。扩孔器尺寸为铺设管径的1.2~1.5倍,即30㎝×1.5=45㎝。这样既能够保持泥浆流动畅通又能保证管线的安全、顺利的拖入孔中。

本段回拉扩孔铺管的距离比较长,泥浆作用特别重要,孔中缺少泥浆会造成塌孔等意外事故,使导向钻进失去作用并为再次钻进埋下隐患。考虑到地层泥浆较易漏失,泥浆漏失后,孔中缺少泥浆,钻杆及管线与孔壁间的摩擦力增大,导致拉力

增大。因此要保持在整个钻进过程中有“返浆”,并根据地质情况的变化及时调整钻液配比以产生的不同泥浆。

本工程选用的DDW-350型铺管钻机有混合搅拌、泵送系统。施工中将水、膨润土、聚合物等加入混合仓,进行充分搅拌形成钻液。然后由钻液泵将钻液通过中空钻杆输送至孔底钻头,并与孔中钻屑混合形成泥浆在孔底流动。因工作坑位于管线上游,虽是水平钻进扩孔,但孔内下游的泥浆不会流失过多。扩孔时只需将2#坑泥浆池内的泥浆通过钻机泵送系统随时向孔内补充。实验人员需要随时检测泥浆内各组成材料的配比并及时调整,反复循环使用。

6.7、管道焊接(电熔焊接)

管道接口质量的好坏直接影响到拉管施工的成功进行,因此要严格按以下操作步骤执行。

6.7.1、电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和时间符合电熔连接机具和电熔管件的规定。

6.7.2、电熔连接冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。 6.7.3、电熔承插连接管材连接端应切割垂直,连接面应清洁干净,并应表明插入深度,刮去表面的氧化层。连接前,对应连接件,使其在同一轴线上。

6.7.4、干管连接部位下端应采用支架,并固定吻合。

6.7.5、管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接。 6.7.6、焊接完毕后,检查观测孔内物料是否顶起,焊缝处是否有物料挤出。合格的焊口应是圠唵熔焊过程中,无冒(着)火、过早停机等现象,电熔件的观察孔有物料顶出。

6.8、热熔连接:

6.8.1、热熔连接前、后连接工具加热面上的无污物应用洁净棉布擦净。 6.8.2、热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件

生产厂的规定。

6.8.3、热熔连接保压冷却时间,不得移动连接件或连接件上不得施加任何外力。

6.8.4、管道连接前,管材固定在机架上,取下铣刀,闭合卡具,对管子的端面进行铣削,当形成连续的切削时,退出卡具,检查管子两端的间隙(不得大于3mm)。电熔连接面应清洁干净,刮初表面皮。

6.8.5、热熔对接连接,两管段应各伸出卡具一定的自由长度,校对连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

6.8.6、加热板温度适宜(220±10℃),当指示灯亮时,最好在等10分钟使用,以使整个加热板温度均匀。

6.8.7、温度适宜的加热板置于机架上,闭合卡具,并设系统的压力。达到吸热时间后,迅速打开卡具,取下加热板。应避免与熔融的端面发生碰撞。

6.8.8、迅速闭合卡具,并在规定时间内,匀速地将压力调节到工作压力,同时按下冷却时间按钮。达到冷却时间后,在按一次冷却时间按钮,将压力降为零,打开卡具,取下焊好的管子。

6.8.9、卸管前一定要将压力降至为零,若移动焊机,应拆下液压软管,并做好接头防尘工作。

6.8.10、合格的焊缝应有两翻边,焊道翻卷的管外圆周上,两翻边的形状、大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂纹,两翻边之间的缝隙的根部不低于所焊管子的表面。

6.8.11、管道连接时,施工现场条件允许时,可在在沟槽上进行焊接,管口应临时堵封。在大风环境下操作,采取保护措施或调整施工工艺。

6.9、拉管

中水管焊缝和管道强度检验合格后,即可进入拉管施工。首先用现场制作的

“PE管封套”将管头密封,然后在管头后端接上回扩头,管后接上分动器进行接管,将管子回接到工作井后,卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆,堵上封堵头,进行水压试验。

施工时,拉管机操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道,切不可生拉硬拽。

6.10、注浆加固

PE管道拉通后,为了避免地面沉降,需要进行注浆加固。由于受场地条件限制,本次采用孔内注浆的加固措施。

拉管施工前在PE管前端连接两根与PE管同长度的∮25钢管,与PE管一同拉入土中并一同到达拉管设计终点桩号。到达终点后,解除∮25钢管与PE管的连接,在两根钢管前面各加一根6m长同直径的注浆花管。把钢管和拉管机的连接取消,换成和高压注浆泵连接。注入1:1水泥、粉煤灰浆液(0.4Mpa),从而置换触变泥浆,补充PE管周围的空隙。然后再换再拉,再拉再注,反复进行直到把钢管全部拉出。

6.10.1、根据实际情况每3-6米注浆一次,根据计算注浆量一定大于泥浆量,注浆时尽量保持不要间断。

6.10.2、当花钢管拖入地面时一定要用堵头堵死,防止浆液从花管前端流出。 七、 重大事故和突发事件处置应急预案 7.1、工程安全风险评估及应对措施 7.1.1、风险源预先调查

施工前对本标段内各种建筑物、构造物、道路、地下管线等进行详细调查统计。针对不同的工程部位风险源,确定不同的安全级别,对全部危险源进行风险识别。

7.1.2、安全风险评估

基坑施工极易发生不利的突发事件。因此,对突发事件的风险提前进行分析,

拉管施工方案79818

六、拉管施工方案:6.1、施工工艺流程施工前准备施工放线确定穿越路线工作坑开挖设备就位导向专控和跟踪调查扩孔泥浆护壁拉管6.2、基坑开挖拉管工作坑分别设置于:左岸W25#、W31#、W34#、W40#、W43污水检查井处;右岸W44#、W51#、W52#、W54、W5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7u4ef2f37m0a6ri16ozy38gut0xt46013sb
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享