消防设计理念 一.防火规划
1.8英寸芯片厂房:建筑消防,疏散及防暴设计
根据《建筑设计防火规范》的分类规定,本建筑建筑物的耐火等级为一级,生产火灾危险性分类为丙类。根据规范对防火分区要求,每个防火分区面积不应大于6000㎡,由于办公部分及工艺生产区设自动喷淋系统,根据规范每个防火分区面积可扩大一倍即不大于12000㎡。一层建筑面积为19011.7. ㎡,分为两个防火分区:4-27/D-R轴为一个防火分区,面积为9709.60㎡;四周辅助用房分为一个防火分区,面积为9302.1㎡;符合规范要求。二层核心生产区(3-27/C-R)四周辅助用房分为两个防火分区:办公部分为一个防火分区,面积为1950.77㎡;其余设为一个防火分区,面积为6590.58㎡。三层的全部及二层核心生产区(3-27/C-R)共同设为一个防火分区(由于二层回风夹层主要用于回风,依据《洁净厂房设计规范》5.2.1条,可不计入洁净生产区防火分区面积,只计三层平面面积,面积为18219.70㎡。详见防火分区图。
平面中设有九个作为安全疏散的封闭楼梯间,每层均有安全疏散通道通向楼梯间,生产区内任何一点到最近疏散口的距离均小于60m,满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)疏散距离要求,以确保人生安全。
依据工艺条件,溶剂回收间,溶剂分配间,特气间,气体终端纯化间,天然气入口室均需做Ⅰ区或Ⅱ区防火防暴设计,外墙考虑足够的泄压面积,内隔墙均为防爆墙。
根据《洁净厂房设计规范》,洁净室的吊顶和壁板均为不燃烧体,且均为非有机材料。吊顶的耐火时间大于等于0.4h,疏散走道吊顶的耐火时间大于等于1.0h。洁净区与非洁净区之间的隔墙及其吊顶的耐火时间大于等于1.0h,此墙上的门窗的耐火时间大于等于0.6h,技术竖井的井壁为不燃烧体材料,耐火时间大于等于1.0h,井壁上检修门的耐火时间大于等于0.6h。 2.研发楼防火分区:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.1.7条规定,每个防火分区允许最大建筑面积为2500㎡(设有自动灭火系统的其面积允许增加1倍)。故本设计分为两个防火分区,A防火分区范围为1-16/H-L轴,B防火分区范围为16-27/L-A轴。
3.综合动力站防火规划:
根据《建筑设计防火规范》的分类规定,本建筑建筑物的耐火等级为二级,生产火灾危险性分类为丁类,依据规范,防火分区及疏散距离均不限。本建筑每一自然层为一个防火分区,设有三个封闭楼梯间,作为疏散楼梯。
4.(其它子项(锅炉房,气站,化学品库,及35KV变电站)防火规划:
a.锅炉房:
根据《建筑设计防火规范》的分类规定,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级,防火分区面积和疏散距离不限,建筑面积约891.66m2。锅炉间设II区防爆,外墙考虑足够的泄压面积,内隔墙均为防护墙。 b.气站(不含氢气,单独设氢气站):
依据《建筑设计防火规范》的分类规定和专业设计条件,气站无危险气体存放,根据《建筑设计防火规范》的分类规定,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级,防火分区面积和疏散距离不限。规划建筑面积为:1110平米。 c.化学品库:
根据《建筑设计防火规范》的分类规定和专业设计条件,化学品库耐火等级为二级,生产火灾危险性分类为甲类,根据规范要求严格设防爆和泄爆墙。本建筑为单层,建筑高度为6.8米, 建筑面积约713m2,设为一个防火分区,满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中防火分区和间距的要求。 d.硅烷站:
本建筑生产火灾危险性为甲类,建筑耐火等级为二级 ,单层,占地面积:298.23平米 ,建筑面积298.23平米,使用年限50年。建筑高度4.7米。 f.变电站:
依据《建筑设计防火规范》的分类规定和专业设计条件,本建筑使用油浸变压器,生产的危险性类别为丙类,耐火等级一级。建筑占地面积为873.44平米,建筑面积为:1572.78平米,地上2层,建筑高度14.5米,地下及一层设有电缆夹层。
二.消防系统
1)消防设计依据标准:(按中国现行有效规范,及业主保险商相关要求) a) 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87 (2001年版) b) 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) c) 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 d) 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2001 e) 《水喷雾灭火系统设计规范》 GB 50219-95
f) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-92(2001年版) g) 美国NFPA13及其他相关规范 h) 业主保险商要求
2) 消防设计水量 消防用水量(L/s) 系统类别 2号建筑 八英寸厂房 生产类别 丙 3号建筑动力1号建筑研发5号建筑化学品站 丁 二级 >50000 <24m 10 20 70 楼 民用建筑 >50000 50m>h>24m 20 20 库 甲 二级 <10000 <24m 10 10 建筑防火特建筑耐火等级 二级 征 建筑物体积m3 >50000 建筑物高度 室内消火栓 室外消火栓 消防用水类水喷雾灭火系型 统 自动喷水灭火 系统 45 >24m 25 40 45 30 45 3) 喷淋系统强度
半导体厂消防设计理念