基坑支护与降水工程专项施工方案
基础施工作业面低于现场地面以下,受现场土质情况、地下水控制等多种因素影响,如不对基坑边坡进行认真设计,容易造成生产安全事故。特别是较大规模的地下基础施工和深窄基坑(槽)、管沟(槽)施工中,不仅对坑底施工人员安全有直接影响,处理不好极易发生群死群作事故,同时,还将直接威胁周边建筑物、构筑物、地下管线的安全。为此,用一份编制科学、有针对性的专项施工方案来指导劫掠与降水施工,真正把现场编制的施工方案作为施工基本依据,确保施工方案各项措施的有效落实,是避免此类事故发生的效途径。为此,本节重点介绍基坑支护与降水工程专项施工方案应包括的主要内容,切实增强专项方案的全面性、针对性、和操作性,确保施工安全。基坑支护与降水工程专项施工方案主要内容应包括以下几个方面。
一、工程概况
工程概况应简洁明了,把与本方案有关的内容说明清楚。应重点说明施工区域内水文地质条件,并根据工程概况,说明本方案的总体思路,对选用的降水、截水措施和基坑的边坡支护形式进行明确,必要时还应进行选型比较,在保证安全的前提下,尽量选用经济合理的的施工方法。主要内容包括:
(一)工程基本情况
阐明工程位置和工程性质、工程规模、重要设计参数、建筑面积、高度、基本结构形式、建筑物形状、尺寸、层数、高度、地下室设置、基础形式、持力层名称、工期等。
(二)水文地持情况
开挖深度、地层岩性特征等,应全面准确地摘录岩土层特性及岩土工程设计所需的c、φ、γ值,以及地下水层、地下水流向、地下水位变化幅度、渗透系数等。
(三)周边环境情况
周边建(构)筑手分布、地下管线状况及工程地下结构设计等,重点调查基坑降水支护施工中基坑开挖对周边环境、建(构)筑物及地下管线,结构的影响,这此资料是降水支护施工的重要依据,也是制定基坑监测对象的重要依据。
(四)降水措施的选用形式 (五)基坑支护措施的选用形式
可根据场地内不同地质条件及周边环境情况,选用多种基坑支护形式相结合的支护措施,提出设计总体方案,并说明设计原则。
二、编制依据
应包括工程地质勘察报告、工程施工平面图和基础施工图等相关施工图纸、各类专业技术标准规程以及辅助的党委检查、施工、验收有关标准规范、操作规程等。使用或参考的编制依据与国家通用标准不一致时,应重点说明,并不低于国家现行的标准。专业标准规程主要内容包括:
《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T 111-98) 《建筑基坑拮抗技术规程》(JGJ 120-99) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)
《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 《管井工程施工技术规范》(JGJ/T 100-98)
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GBJ 50010-2002) 《工程测量规范》(GB 50026-93) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-1997) 《土层锚杆设计与施工规程》(CEC 22-90)
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002 J220-2002) 《建筑桩基检测技术规范》(JGH106-2003 J256-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300+2001) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《基坑土针墙支护技术规范》(JGJ18-96) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-86) 三、施工组织机构及劳动力计划
施工组织在保证安全的基础上,应能够满足施工进度要求,并明确组织机构和相关责任人职责。主要内容包括:
(一)地下水控制措施选择
根据工程地质条件、水文地质条件和环境条件,结合工程采用的开挖与维护方式等,进行综合分析,确定工程地下水控制措施选用的类型。
(二)地下水控制措施的设计计算
地下水控制计算和验算应包括:抗渗透稳定性验算;基坑底突涌稳定性验算;根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。
地下水控制形式多种多样,下面重点介绍两种常见形式设计计算应包括的内容: 1、止水帷幕设计
计算止水帷幕入土深度,验算抗浸透稳定性,确定止水帷幕各项指标。
2、井点降水设计
合理选择计算模型和计算参数,计算中井出水量、井深(包括观测井)、基坑涌水量,确定管井数量和潜水泵选用类型,应进行降深计算及地面沉降计算,调整井点布置,分析论证降水时对周边环境的影响。
3、回灌井设计(如必需时)。 4、坡顶、坑内排水系统设计。
(三)地下水控制施工、监测、及质量保证措施
主要包括施工设备计划、施工工艺和流程说明、施工质量要求、质量保证措施、地下水控制的监测和维护、安全技术措施和操作规程以及突发事件应急处置措施等。
五、土石方施工 (一)施工准备工作
基坑或基槽开控工程中,土体不稳定不仅会造成土石方开挖过程
中出现坍塌事故,而且会严重影响到后续的基础施工安全,因此,对基坑边坡土体稳定性验证极为重要。基坑边坡在土体自重、坡顶上各种荷载和地下水作用下,可能发生滑坡与塌陷等事故,计算土体稳定性就必须验证土体抗滑力与滑动力的比值。根据土体种类处性质,可以求出土体的滑动面,进一步求出该滑动面所产生的理论抗滑力矩与滑动力矩的比值,即:稳定安全系数,以确定土方开挖形式、开挖深度和放坡坡度。
(二)机械配备
挖土机、运输卡车等土方机械配备情况,要充分考虑有的城市有夜间不准挖土,白天不准运土的规定,合理调配施工机械。挖土机分为反铲挖土机、正铲挖土机、拉铲挖土机、铲运机等,同时,铲斗容量可达到0.3、0.5、0.7、1.0m3。应根据施工实际情况、土方运量、施工工期、工作效率及各机械特点合理配置。挖土时,可用推土机配合,进行土方装载运输。
(三)土方调配
尽量做到场内挖填土方量平衡和运距最知的原则,降低土方施工成本。应充分考虑近期与后期的施工情况、边坡支护施工作业要求、施工现场场地条件、分工开挖与全场土量协调以及地下工程施工方便,合理调配土方。由于人工开挖土方成本高、时间长,所以,土方开挖尽采用大型施工机构。在基坑周边、工程桩边、降水井边应采用人工开挖配合,防止机械挖土扰动土层和破坏工程桩。
(四)回填土技术要求