一、编制依据
1、温州工程勘察院提供的工程地质勘察报告。
2、上海东方建筑设计研究院的初步设计图及施工图纸(基础平面、桩位平面)。
3、建筑基坑支护技术规范GJG120-99。 4、现场周边环境和业主提供的现场地形条件。 5、现行有关建筑工程设计、施工规范、规程和标准。 6、本工程基坑侧壁安全等级为Ⅱ级,重要性系数为。 7、《喷射混凝土施工技术规范》 8、《建筑软弱地基基础设计规范》 9、《地基基础设计规范》 10、《地基处理设计规范》 11、《基坑工程设计规程》 二、基坑条件
依照本单位工程设计图纸±相当于黄海绝对高程米,现场外标高相当于黄海高程米,地下室底板标高约为米,底板厚为350,四周承台高度为1500mm(J1-4),垫层为150mm片石灌砂及70mm
###
素混凝土找平,基坑开挖深度为至底板垫层底、至承台垫层底。
三、与基坑支护有关的土层结构特征及水文地质简况 根据勘察结果,地基土在勘察深度范围内与支护有关的工程地质结构如下:
土天然含重度 层 层 水 量 名r 序 称 W/% KN/m3 粘① 土 淤②-1 泥 孔 隙 比 e。 液性 指数 I1 压缩系数 ES Mpa 快 剪 C kpa 25 11 φ ° 四、基坑支护方案的选择确定
由于本工程需支护深度约为,为加快施工进度及方便施工,结合目前温州地区常用支护的实际情况,确定选用土钉墙支护方案,局部较深处采取人工挖土后用砖模砌筑的支护方案。(附支护计算报表)
五、施工技术措施 (一)主要材料选择
1、水泥:注浆及浇捣砼均采用早强型425R硅酸盐水泥,要求喷射细石砼达到C20等级且喷实。
2、钢材:锚管用Φ48mm,壁厚3mm焊接钢管,支护档墙选用钢筋Φ圆钢、Φ16螺纹钢,钢材均应符合有关要求,并有出
厂合格证和质保书。
3、促凝剂:三乙醇胺。 (二)施工顺序
测量定位放线→放坡土→挖第一皮土钉地槽→制作土钉锚管→推压锚管→坑边表面喷30~40mm厚细石砼→设钢筋网纵横筋并与锚管焊牢→第二次喷60~70mm厚细石砼→清洗锚管、压力注浆→第二皮喷锚→地槽开挖(约1米深)→推压锚管→喷30~40mm厚细石砼→续绑钢筋网并与锚管焊牢→喷60~70mm厚细石砼→清洗锚管→挖土至坑底上30cm时人工清土→坑周边排水沟→片石垫层施工。
(三)土钉墙施工方法
土钉支护中的土钉,呈梅花型分布,本工程取排距为,间距为1m。设L=10m锚杆一排,L=12m锚杆一排,及L=12m锚杆一排,共3排锚杆(见支护图)。为增加抗拨力及防止淤泥堵孔,在锚管外壁焊倒刺定位架,用L30×30×4钩长50mm角铁制作;锚管头部焊Φ89mm,e=180mm锥体头,以利进土及形成磨菇形扩大头。
(四)坑中坑支护方法
若集水坑及承台基础下的坑中坑边坡面在地下室坑中,此时采用1:1自然放坡开挖,及时砌筑砖胎模,面抹水泥砂浆当做支