电磁式仪表用符号 ‘ ‘表示,分为吸引型和排斥型两种.
吸引型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,铁片被磁化,无论在那种情况下都能使时钟顺时方向转动.
排斥型电磁式仪表工作原理:线圈通电后,动定铁片被磁化, 动定铁片的同极相对,互相排斥,使动铁片转动.
电动式仪表用符号 ‘ ‘表示. 其工作原理为:固定线圈产生磁场,可动
线圈有电流通过时受到安培力作用,使指针顺时针转动.
2. 常用的测量仪表
电工测量项目:电流、电压、电阻、电功率、电能、频率、功率因素等. 电流表和电压表 电流测量
电流测量的条件:电流表须与被测电路串联;电流流量不超过量程. 电流测量的方法: a图 电流表直接接入式
UE 负载 适用:交直流小电流测量 A
b图 直流电流表与分流器接入 UE A R不 适用:扩大仪表量程 RfL
RfL的确定:1. 测出R表;2.定出量程范围
例:假定A表的量程为A1(1A,1m)
解:因U表=RfL,则A1 x R表 = (A2 – A1) x RfL 1 x 0.1 = (10 – 1) x RfL 即RfL =
0.119= 90m c图 交流电流表通过电流互感器接入
R 适用:交流大电流测量
A
互感器的选用:
1) 选用穿互感器的匝数必须满足母线电流,小于允许电流; 2) 购买配套仪表:例如选用1匝150/5,则选用150/5仪表
电压测量
电压测量条件:电压表必须与被测电流并联,电压值不得超出量程.
电压测量方法:
a图 直接接入法
R 适用:交直流低压测量 V
b图 通过附加电阻加入
R 适用:扩大仪表量程,一般不超过2000V V c图 通过电流互感器接入 V 适用:交流高电压测量 R
电功率测量
功率表的选用:功率表大都采用电动式.因为要反映电压、电流要素,要使实际电压小于电压线圈耐压,实际电流小于电流线圈额定电流. 接线守则:符号 ‘*’,端接电源.电流端钮与电路串联,电压端钮与电路并联.
接线图:
I2 * A B I1 * A1 a R R 负载
单相功率及三相功率测量接线: a图 *W A * 测量出ZA的功率
R ZA B ZC ZB C
* W1 测出三相的ZA、ZB、ZC用电总功率b图 * P总 = P1 + P2 适用于三相三线制 ZA UAC R UAC *W2 ZB ZC UBC
c图 *W1 A * * W2 ZA 三相总功率:
B R * * W3 ZB P总 = P1 + P2 + P3 C * ZC 适用于三相三线、 R R 三相四线制 N 注: 直流电P=UI,交流电P=UICos? 电能有单相与三相两种电能测量。
单相电度表的结构大都属于感应式,原理为:电压线圈与电流线圈产一的磁通分别穿过铝盘,铝盘产生感应涡流,涡流与磁通互相作用,产生一个转动力矩MP
接线方式:(三相四线直接式) A B
C 负载 N
常用测量仪表的使用(万能表、钳形表、兆欧表)
万用表的使用
万用表的外形及结构:万用表由表头、测量线路、转换开关、面板及表壳组成.
万用表常用符号说明:
V:直流电压(DCV) Ω:电阻,欧姆 V:交流电压(ACV) K:1000 ?、?:直流电流 ∞:无穷大
万用表的技术数据
各数据说明—A:1.5直流准确度;B:2.5交流准确度;C: 2KV表示2KV耐压试验;D:45-1000Hz交流频率的范围;E:直20000Ω/V – 交5000Ω/V表示灵敏度.
万用表的使用
使用前的准备工作:
检查表笔的安装,红笔装 ‘+’字孔,黑笔装 ‘-‘字孔;如果有较大的电流、电压的测量时接成孔,一般黑笔不动,红笔装入对角接线孔; 机械调零旋钮,测量前调零作用;
电调零,测电阻时调零用.如果不能调零,就表示万用表内电池即将耗尽,应将电池更换;
电阻的测量,选量程 X1、X10、X100、X1K、X10K、X100K; 短接两表笔调零;
把表笔接于两测电阻两端;
读数:电阻值二刻度数值 X 倍率; 测量电流、电压
根据被测对象,将转换开关旋至所需位置;
电压测量用并联接入方式,电流测量用串联接入方式; 测直流时红笔接 ‘+’,黑笔接 ‘-‘;
读数:实际数值二刻度数值 X
量程刻度数值最大值.例如量程为500V,刻
度数值为200V,则实际数值=200 X
500250.=400V 注意事项
万用表用完后应将转换开关打在交流电压档或将其打在标有 ‘OFF”的位置上,以免下次用时将表针打坏或将表烧坏.
万用表的电池应根据使用频率的多少及时检查,以免没电后电液流出出腐蚀电极或元件,导致万用表损坏.应将电池取出保管.
钳形表的使用
钳形表的构造:可看成电流互感器与电流表合二为一的仪表.
测量方法:选用适当的量程,把导线放入钳口,读出读数;当被测电流太小时,可把导线多绕钳口几圈进行测量;电流值必须用下式读出,即电流值=读数圈数 注意事项
测量前不知道电流的大小,必须选用最大量程测试;
测量时只能放入一条导线时,不能多线同时测量;防止触电或短路事故.
兆欧表的使用
兆欧表应接电气设备的电压等级选用,不要使用测量范围过多地起出被测绝缘的数值,以保证读数准确.特别注意,不要用输出电压太高的兆欧表测低压电气设备,否则就有把设备绝缘击穿的危险.
兆欧表上有三个接线柱, ‘浅’接线柱 ‘L’在测量时与被测物和大地绝缘的导体部分相接; ‘地’接线柱与被测物外壳或其它部分相接;第三接线柱 ‘保护(G)’或者 ‘屏’,只有被测物表面漏电很严重的情况下使用.
在测量前就将被测物断电并放电,而兆欧表应作一次开路和短路的试验,旋到额定转速时,指针应指到∞,短接 ‘浅’路和 ‘接地’两极,指针应指到0. 使用兆欧表时,应注意远离大电流的导体和有外磁场的场合,同时放平勿摇动兆欧表本身,以免影响读数.
摇动手柄,应将转速保持在规定的范围内,一般每分钟120转左右,手柄应摇到指针稳定.
如被测设备短路,表针指表 ‘0’时,应立即停止摇动手柄,以免兆欧表过热烧坏.
测试完毕,应将被测物放电,未放电时不可用手触及被测部分和进行拆线工作.
三 低压电器及成套装置的认识
1. 低压电器分类
定义:交流1200V或直流1500V以下的电力线路中起控制调节及保护作用的电气元件称为低压电器.
低压电器可分为低压配电电器和低压控制器两类:
低压配电电器:此类电器包括刀开关、转换开关、熔断器、自动开关和保护继电器,主要用于低压配电系统中,要求在系统发生故障的情况下动作准确、工作可靠、有足够的热稳定性和动稳定性。
低压控制电器包括控制继电器、接触器、起动器、控制器、调压器、主令电器、变阻器和电磁铁,主要用于电力传流中,要求寿命长、体积小、重量轻和工作可靠。
低压电器的正确选用:
安全原则:使用安全可靠是对任何开关电器的基本要求;保证电路和用电设备的可靠运行是使生产和生活得以正常运行的重要保障。
经济原则:经济性考虑可分开关电器本身的经济价值和使用开关电器产生的价值。前者要求选择的合理、适用;后者则考虑在运行中必须可靠,不因故障造成停产或损坏设备、危及人身安全等构成的经济损失。
低压电器通用种类的分类:
刀开关
作用:用于设备配电中隔离电源,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下负载。
特性:不能切断故障电流,只能承受故障电流引起的电功力。 转换开关
作用:是供两种或两种以上电源或负载转换用的电器。
特性:可使控制回路或测量线路简化,并避免操作上的失误。 熔断器
定义及作用:借熔体在电流超出限定值而熔化,分断电路的一种用于过载或短路保护的电器。
特性:熔断器的熔断时间与熔断电流的大小有关,其规律是与电流平方成反比。 主令器
定义及作用:用于切换控电路,通过它来发出指令或信号以便控制电力拖动系统及其它控制对象的起动、运转、停止或状态的改变,它是一种专门发送动作命令的电器。
特性:主要用来控制电磁开关(继电器、接触器等)电磁线圈与电源的接通和分断。
种类:按其功能可分为控制按钮(按钮开关)、万能转换开关、行程开关、主令控制器、其它主令器(如脚踏开关、倒顺开关等)。 接触器
接触器的定义:是可以远距离频繁地自动控制电动机的起动、运转与停止的一种电器。
分类:接触器按其所控制的电流种类分交流接触器与直流接触器两种。 结构组成:触头系统、灭弧系统、磁系统、外壳、辅助触头(通常两对以上,常开和常闭)
工作原理:铁芯上的线圈通过电流产生磁势吸引活动的衔铁,通过杠杆使动触头与静角头接触以接通电路。
热继电器
作用:用以保护电动机的过载及对其它电气设备发热状态的控制。 分类:双金属片式和热敏电阻式
结构组成:双金属片、加热元件、导板、常开或常闭静触头、复位调节螺钉、调节旋钮、压簧、推杆等
工作原理:利用电流热效应,使触点动作。 自动开关(空气断路器)
作用:当电路发生过载、短路和欠压等不正常情况时,能自动分断电路的电器。
结构组成:感觉元件、传递元件、执行元件
工作原理:当电路发生短路 、过载、欠压时,磁线圈在超出规定值范围后产生吸力使衔铁动作,使锁扣脱扣,从而分断主电路。 漏电保护器(电磁式漏电开关)
作用:用来保护人身电击伤亡及防止因电气设备或线路而引起的火灾事故。
结构组成:零序电流互感器、漏电脱扣器、主开关、绝缘外壳
工作原理:检测元件。将检测到的漏电或漏电电流变换成二次回路的电压或电流,使驱动脱扣器动作,发出触电或漏电信号,以致将电源切断。
四 低压配电导线的认识与选择
1. 导线类别:裸导线、绝缘导线
裸导线:用铝、铜或钢制成,外面没有包覆层,导电部分能触摸或看到. 绝缘导线:由导电的线芯和绝缘外皮两部分组成;线芯用铜或铅制成,外皮用塑料或橡胶制成,导电部分看不见、摸不着.
2. 绝缘导线
绝缘导线的种类:绝缘导线品种繁多,按绝缘材料主要有塑料绝缘导线和橡胶绝缘导线;按线芯材料分有铜芯导线和铅芯导线;按线芯形式分有单股和多股铰合导线;按用途分有布线和连接两种.
绝缘导线的结构组成: 主导电线芯、橡皮绝缘、橡皮填芯、接地线芯、橡皮护套. 常用绝缘导线的型号、名称及主要用途如下: 型号 铜芯 铝芯 名 称 主要用途 BX BLX 棉纱编织橡胶绝缘电线 固定敷设,可明敷、暗敷 BXF BLXF 氯丁橡胶绝缘电线 固定敷设,可明敷、暗敷,尤其适用室外 BXHF BLXHF 橡胶绝缘氯丁橡胶护套固定敷设,适用于干燥或潮湿电线 场所 BV BLV 聚氯乙烯绝缘电线 室内、外固定敷设 BVV BLVV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线 室内、外固定敷设 BVR 聚氯乙烯绝缘软电线 同BV型,安装要求较柔软时用 RV 聚氯乙烯绝缘软线 交流额定电压250V以下日用RVB 聚氯乙烯绝缘平型软线 电器,照明灯头接线,无线电设RVS 聚氯乙烯绝缘铰型软线 备等
3. 导线选择的规定与条件
导线选择须满足发热条件:在最高环境温度和最大负荷的情况下,保证导线不被烧坏,即导线中通过的持续电流始终是允许电流.
导线选择须满足电压损失条件:以保证线路的电压损失不超过允许值. 导线选择须满足机械强度条件:在任何恶劣的环境条件下,应保证线路在电气安装和正常运行过程中不被拉断.
导线选择须满足保护条件:以保证自动开关或熔断器能对导线起到保护作用.
五. 电气安全技术
1. 常用电气设备安全色及安全标志
发电机和电动机上应有设备的名称、容量和编号. 变压器上应有名称、容量和顺序编号;单相变压器组成的三相变压器除标有以上内容外,还应有相位的标志;变压器室的门上,应标注变压器的名称、容量、编号,有周围的遮栏上挂有 ‘止步、高压危险!’警告类标志牌.
蓄电池的总引出端子上,就有极性标志,蓄电池室的门上应挂有 ‘禁止烟火’等禁止类标志.
电源母线L1(A)相黄色,L2(B)相绿色,L3(C)相红色;明设的接地母线、零线母线均为黑色;中性点接于接地网的明设接地线,为紫色带黑色条纹;直流母线正极为赭色,负极为蓝色.
照明配电箱为浅驼色,动力配电箱为灰色或浅绿色,普通配电屏为浅驼色或浅绿色,消防或事故电源配电屏为红色,高压配电柜为浅驼色或浅绿色. 电气仪表玻璃表门上应在极限参数的位置上画有红线. 明设的电气管路一般为深灰色.
高压线路的杆塔上用黄、绿、红三个圆点标出相序.
2. 电力的危害及预防触电的基本措施;
触电的危害
电击(触电):是指电源通过人体内部,影响到心脏、肺部和神经系统的正常功能.电击可分为直接接触电击和间接接触电击. 直接接触电击:是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击).
间接接触电击:是触及正常状态下不带电而当设备或线路故障时意外带电的金属导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击).
按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径,电击又可分为:单线电击、两线电击、跨步电压电击三类.
电伤(烧伤):是通过人体的电流可导致人体皮肤、肌肉、或身体内部的器官烧伤.电伤可分为以下几种类型—
电烧伤:是由电流的热效应造成的伤害,可分为电流灼伤和电烧伤.